Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => A témát indította: nova Dátum 2011. július 31., 16:39:28 DÉLUTÁN

Cím: Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: nova Dátum 2011. július 31., 16:39:28 DÉLUTÁN
Aggregátorok felülvizsgálata és mire érdemes figyelni a velük kapcsolatos érintésvédelmi rendszerek kialakításánál. Mire érdemes figyelni a mögöttes hálózat kialakításánál. Lehetnek fixen telepítettek és mobil generátorok is.
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: Novill Dátum 2011. július 31., 20:46:57 DÉLUTÁN
Itt mobil aggregát egységek, mint önálló egységek fordulnak elõ. Itt felvetõdik, a kérdés mit kell vizsgálni a felülvizsgálónak?  E berendezések el vannak látva önálló feszültség szabályzóval. Itt is van védõvezetõ, lehet ennek a folytonosságát vizsgálni. Továbbá a villamos berendezések egyes részeit a hozzá csatlakozó gépekkel együtt az érintésvédelmi megfelelõségüket.  A dokumentálás szempontjából a beazonosíthatóság is lényeges.
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: Fecó Dátum 2011. november 12., 21:18:30 DÉLUTÁN
Mobil áramfejlesztõ berendezések esetén az érintésvédelmi kioldószerv legfeljebb 30 mA-es ÁVK lehet. Ha fix telepítésû, és a hálózati ellátás kimaradása esetén kapcsol be, akkor feltétlen gondoskodni kell róla megfelelõ reteszelésekkel, hogy teljesen kizárható legyen a párhuzamos üzem.
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: Safety Dátum 2011. november 12., 22:48:36 DÉLUTÁN
Ejtsünk szót egy érdekességrõl! A kereskedelemben kapható 10 különbözõ típusú mobil áramfejlesztõ közül, legalább 8-ból hiányzik a gyárilag beépített 30 mA-es ÁVK. A vevõvel nehéz megértetni, hogy így nem használható, mert szabvány tiltja, mikor most vette drága pénzért, átalakítani nemigen fogja. Érdekes helyzet, szerintem a kereskedelmet kellene ebben az esetben kicsit megszorongatni!
Hasonló volt a helyzet a kilencvenes évek végén amikor megjelentek a barkácsboltokban a kettõs szigetelésû (narancssárga színû) betonkeverõk, holott az akkor érvényes MSZ 172-1 szabvány feketén-fehéren kimondta, hogy betonkeverõk érintésvédelmére, csak védõvezetõs érintésvédelmi mód alkalmazható. Vakartuk a fejünket, de semmit nem tudtunk tenni.
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: szmihaly Dátum 2011. november 13., 05:50:18 DÉLELŐTT
Idézetet írta: SafetyEjtsünk szót egy érdekességrõl! A kereskedelemben kapható 10 különbözõ típusú mobil áramfejlesztõ közül, legalább 8-ból hiányzik a gyárilag beépített 30 mA-es ÁVK. A vevõvel nehéz megértetni, hogy így nem használható, mert szabvány tiltja, mikor most vette drága pénzért, átalakítani nemigen fogja.

Hát nem fogja! Mert mihelyt megbontod,azonnal ugrik a garancia!  Errõl nem a kereskedõ tehet,hanem a gyártó,hogy így hozza forgalomba.Na de hogy tovább feszegessem a dolgot, akkor mi a helyzet a szünetmentes tápokkal?Ott sincs FI,és néha több KW-t adnak le.Ugyan az mint az mint a FI nélküli agregátor.
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: gyulagy Dátum 2011. november 13., 08:47:46 DÉLELŐTT
Igen a több száz KW-os szünetmentes áramforrások áramköreinek vizsgálata is megérne egy tapasztalat cserét. (A hurokellenállás mérés az ugye nem teljesen a valósállapot)
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: Safety Dátum 2011. november 13., 09:16:23 DÉLELŐTT
gyulagy! Van errõl nyitva egy másik topic, ott már lehet találni ezzel kapcsolatos véleményeket. Az a címe, hogy: "Szünetmentes hálózatok és berendezések felülvizsgálata"
Cím: Aggregátor érintésvédelmi mérése
Írta: JAVELSER Dátum 2012. március 22., 19:19:06 DÉLUTÁN
Tisztelt Kollegák!

Egy kis segítségre lenne szükségem, Deutz tip.  aggregátor érintésvédelmi felülvizsgálatát  kell  elvégeznem. Én személy szerint még nem végeztem ilyen mobil aggregátoron  vizsgálatot, ha valakinek van gyakorlati tapasztalata, és végzett  ilyen feladatot, szívesen veszek bármilyen észrevételt, tanácsot, sõt ha jegyzõkönyv formátumban is segítséget kapnék, köszönettel venném.
A mobil gépen ÁVK nincs felszerelve.
2db. 3fázisú 1db. 1fázisú dugalj van az elektromos  szekrénybe felszerelve.
A 2db. 3fázisú dugaljnál tudtunk hurokimpedanciát mérni, de az 1 fázisú dugaljnál nincs bekötve a védõérintkezõre vezeték.

Elõre is köszönöm a válaszokat.
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: nova Dátum 2012. március 22., 20:24:53 DÉLUTÁN
Hozzászólást csatoltam egy másik témához, gondolom ehhez jobban illik. :)

A földelés nélküli dugalj mindenképpen problémás.
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: Novill Dátum 2012. március 23., 06:33:20 DÉLELŐTT
ÁVK nélkül semmiképpen nem megfelelõ szerintem. A minösitõ iratban az ávk vizsgálati eredményeket  is rögzíteni kell. A témában lévõ elõzõ hozzá szólások hasznos infókat tartalmaznak.
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: Géza74 Dátum 2021. július 13., 11:04:38 DÉLELŐTT
Idézetet írta: gyulagy Dátum 2011. november 13., 08:47:46 DÉLELŐTT
Igen a több száz KW-os szünetmentes áramforrások áramköreinek vizsgálata is megérne egy tapasztalat cserét. (A hurokellenállás mérés az ugye nem teljesen a valósállapot)
Cím: Re:Aggregátor érintésvédelmi mérése
Írta: Géza74 Dátum 2021. július 13., 11:04:56 DÉLELŐTT
Idézetet írta: JAVELSER Dátum 2012. március 22., 19:19:06 DÉLUTÁN
Tisztelt Kollegák!

Egy kis segítségre lenne szükségem, Deutz tip.  aggregátor érintésvédelmi felülvizsgálatát  kell  elvégeznem. Én személy szerint még nem végeztem ilyen mobil aggregátoron  vizsgálatot, ha valakinek van gyakorlati tapasztalata, és végzett  ilyen feladatot, szívesen veszek bármilyen észrevételt, tanácsot, sõt ha jegyzõkönyv formátumban is segítséget kapnék, köszönettel venném.
A mobil gépen ÁVK nincs felszerelve.
2db. 3fázisú 1db. 1fázisú dugalj van az elektromos  szekrénybe felszerelve.
A 2db. 3fázisú dugaljnál tudtunk hurokimpedanciát mérni, de az 1 fázisú dugaljnál nincs bekötve a védõérintkezõre vezeték.

Elõre is köszönöm a válaszokat.
Cím: Re:Aggregátor érintésvédelmi mérése
Írta: Atis57 Dátum 2021. július 13., 18:15:37 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Géza74 Dátum 2021. július 13., 11:04:56 DÉLELŐTT
Idézetet írta: JAVELSER Dátum 2012. március 22., 19:19:06 DÉLUTÁN
Tisztelt Kollegák!

Egy kis segítségre lenne szükségem, Deutz tip.  aggregátor érintésvédelmi felülvizsgálatát  kell  elvégeznem. Én személy szerint még nem végeztem ilyen mobil aggregátoron  vizsgálatot, ha valakinek van gyakorlati tapasztalata, és végzett  ilyen feladatot, szívesen veszek bármilyen észrevételt, tanácsot, sõt ha jegyzõkönyv formátumban is segítséget kapnék, köszönettel venném.
A mobil gépen ÁVK nincs felszerelve.
2db. 3fázisú 1db. 1fázisú dugalj van az elektromos  szekrénybe felszerelve.
A 2db. 3fázisú dugaljnál tudtunk hurokimpedanciát mérni, de az 1 fázisú dugaljnál nincs bekötve a védõérintkezõre vezeték.

SZia!
először is .

IT hálózat  1-2-max 5db  kettősszigetelésű fogyasztóval?

a másik;
TN vagy inkább TT hálózat ? mekkora kiterjedéssel -fogyasztókkal?
itt már kell a földelés ,FI relé

Ebben az esetben a védővezetőt ,mindenhová el kell vinni.
Ennek a kritériumait-felülvizsgálatát  szerintem ismered.
Az a 3f dugalj honnan kapna védővezetőt? Ez valami  Nullázás lessz.

Elõre is köszönöm a válaszokat.
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: tothgyula Dátum 2021. július 15., 10:27:18 DÉLELŐTT
T. Atis 57! Ha még aktuális a téma, a 2009.jan.11.én olvasható Simon Endre szakvéleménye is. "A fogyasztók saját ÉVÉ-je kell, hogy hatásos legyen."
Felhívom még a figyelmed az ezév 06.09-én megjelent "VILLAMOS BIZTONSÁGI SZAKÁGI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK"-RA.
LETÖLTHETŐ A  www.kormany.hu és a www.termekpont.hu honlapokról.Ennek 54. oldalán található a "Gépek, készülékek és forgógépek dokumentációjára" vonatkozó ajánlás.
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: Sztrogoff Dátum 2021. július 15., 11:01:33 DÉLELŐTT
Bocs. de ez a topik 2011-ben kezdődött...
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: nyaki Dátum 2021. július 15., 16:25:11 DÉLUTÁN
Ismétlés a tudás anyja! ...legalábbis így tartják.  8)
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: Sztrogoff Dátum 2021. július 15., 21:34:04 DÉLUTÁN
...tehát nem található benne 2009-es hozzászólás. Mi több, az idézett mondatra sem hoz ki semmit a fórum keresője. Pedig szívesen elolvastam volna a szakvélemény többi részét.
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: tothgyula Dátum 2021. július 16., 10:49:35 DÉLELŐTT
Az "Elektroinstallateur" 2013.6-ik számában ez áll: " Az MSZ HD 60364-5-551:2010 sz. 551.4 pontja foglalkozik a kisfeszültségű áramfejlesztők hibavédelmével ,tehát a primer oldali érintésvédelmével akkor,ha az áramfejlesztő energiaforrása villamos motor v. más villamos szerkezet.Ekkor mindíg gondoskodni kell a pr. oldali megfelelő áramütés elleni védelméről.A szabvány követelményeinek megfelelően kell alkalmazni az áram-védőkapcsolókat. Ez a mobil áramfejlesztőkre is vonatkozik. Magának a generátornak soha nincs hálózati értelemben érintésvédelme.Ha a rendszer földeletlen,akkor a generátor testzárlata esetén földeltté válik, de még nem lép fel érintési feszültség.Ha viszont a rendszer földelt, akkor a generátorvédelemnek kell működnie(ami lehet diff.véd is.).Ezért itt nem értelmezhető  az áram-védőkapcsolós kieg. védelem."
Az "Elektrotechnika 2019/11-12. száma 29-ik oldalon foglalkozik az aggregátor és hálózatos üzem közötti átkapcsolással.A hálózat és az aggregátor N vezetőjét az átkapcsoló előtt kell összekötni.(Így a 2N vezető összekötésén át az aggregátor nullapontja üzemen kivüli állapotban is összekötve marad a hálózat nullapontjával.)"
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: Sztrogoff Dátum 2021. július 16., 17:05:20 DÉLUTÁN
Hát ez az Elektroinstallateur idézet ez a MEE Érintésvédelmi Munkabizottságának 20123. februári és áprilisi üléséről készült jegyzőkönyvből való. Mivel épp egy hete néztem át az aggregátorokkal kapcsolatos lehetséges iránymutatásokat, és visszhangzott a szöveg. Ezért lettem volna kíváncsi, mit ir még Simon Endre.
Cím: Re:Aggregátorok felülvizsgálata
Írta: Simon Endre Dátum 2021. július 16., 20:35:18 DÉLUTÁN
Az említett agregátor egy HONDA  volt nagyon gondosan és biztonságosan felszerelt.