Mentőautók ÉV vizsgálata

Indította S/K, 2017. november 09., 16:57:37 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

S/K

Tisztelt Kollégák!
Mentőautók érintésvédelmi felülvizsgálatához melyik szabványt szükséges alkalmazni?
Mindegyiknek külső csatlakozási lehetőség a 230 V-os hálózathoz, belül 3-4 db 230V-os dugalj. Némelyik mentőben inverter van ami menetközben is szolgáltatja a 230-at ha szükséges, másik mentőkben csak akkor van a dugaljakban feszültség ha a hálózathoz csatlakoztatják. Mindegyikben ÁVK, fém szerkezetek a csatlakozó földelőjével összekötve.

tothgyula

Üdvözletem.
Minden mentőautónak rendelkeznie kellene egy műszaki leírással,mely kitér az Érintésvédelemre.Ha csak külső csatlakozása van, akkor TN-C-S renszerű és az ÁVK 10mA-es.Ha inverteres a táplálás"A" tip. ÁVK(lüktető egyenáramra is minősített) kell.MSZHD 60364-7-710:2012. Egyvonalas kapcsolási rajz nélkülözhetetlen.