Jó estét mindenkinek!
A kérdésem a következõ!
Bizt. Elv. Transzformátor szigetelési ellenállás mérése!
Primér és a test, szekunder és a test, valamint a primér és a szekunder között mérünk szig. ellenállást!
60364-6: 500V-ig 500V DC, SELV-PELV 250V DC!
Na most!
A primér oldalon a mérõfesz 500V DC.
A szekunder oldalon mennyi a mérõfesz? 250V vagy 500V DC???
A primér és a szekunder között mennyi lesz...???
Köszönöm a hozzászólásokat!
Tom
Elõször is le kell választani a transzformátort a vezetékhálózatról.
Az MSZ 4851/5 számú szabvány 2.2.1. pontja szerint 250 - 1000V névleges feszültségû egyenáramú szigetelésmérõ szükséges.
A szigetelési ellenállás megfelelõ, ha a primer - szekunder, primer - test, szekunder - test között legalább 2 ohm a mért szigetelési ellenállás értéke.
De ettõl függetlenül meg kell mérni a szekunder oldali feszültség értékét is.
IdézA szigetelési ellenállás megfelelõ, ha a primer - szekunder, primer - test, szekunder - test között legalább 2 ohm a mért szigetelési ellenállás értéke.
Nem kevés ez egy kicsit?
Gondolom 2 Mohm lett volna az érték.
2 Mohm!!!
Üzenet összefûzve: 2012. február 05., 10:01:10 DÉLELŐTT
Szmihály észrevette az elírásom, amit nagyon köszönök.
Szeretném még kiegészíteni a transzformátor szigetelési ellenállás mérést.
A megengedett 2 Mohm szigetelési ellenállás érték az alapszigetelésre vonatkozik.
Megerõsített szigetelés vagy üzemi- és védõszigetelés együttes mérése esetén 4 Mohm a megengedett érték.
Köszönöm a válaszokat!
De sajnos nem a kérdésemre feleltek! :)
Tehát még egyszer!
Arra lennék kíváncsi, hogy a szekunder oldalon mennyi volna a mérõfesz?
Mivel a szekunder oldal 24V-os , ott akkor 250V-al kellene mérni?
Valamint a primér és a szekunder között mekkora mérõfesszel mérek! 500V vagy 250V?
Az egyik kivezetés 230V, a másik 24V?
A priméroldalon ott 500V ez egyértelmû!
Tom
Kedves Tamás!
Szigetelési ellenánállás mérésrõl beszültünk.
Üdvözlök mindenkit!
Kedves Juvill!
Igen a szig.ell. mérésrõl beszéltünk!
De a kérdésem az volt , hogy szekunder oldalon mekkora mérõfesszel mérünk, valamint hogy a primér és a szekunder oldal között mekkora mérõfesszel mérünk!
Tehát 250V vagy 500V DC!
Vagy mind a három mérésnél 500V DC használunk?
Tom
IdézArra lennék kíváncsi, hogy a szekunder oldalon mennyi volna a mérõfesz?
Mivel a szekunder oldal 24V-os , ott akkor 250V-al kellene mérni?
Na,de Tamás hogy meg érsd,hogy miért kell mérni a szekundert is 500V-tal.
Tételezzük fel,hogy a vasmagra is földelés hiányában rákerül a 230V hálózati feszültség,akkor a vasmag és a szekunder tekercs közti szigetelésen van 230V feszültség különbség. Akkor milyen lessz a mérõ feszültség értéke?
Kedves Tamás!
Nem tudok többet hozzátenni, mint Szmihály kollégánk.
Az MSZ 4851/5 számú szabvány szerint jó, ha 500V DC-vel mérsz, mivel az elõírás 250 V ... 1000V egyenfeszültséget szab meg.
Nem tesz különbséget, hogy primer, vagy szekunder oldalon mérsz, mert a mért értéknek alapszigetelés esetén legalább 2 Mohnak kell lenni a primer - vastest, szekunder - vastest, és primer - szekunder oldal között is.
Többet nem is kell!
Így oké!
Tehát mind a három mérést 500V DC-vel kell elvégezni!
Juvill, szmihály, köszönöm a hozzászólásotokat!!!!
Tom