Indította S/K, 2021. október 19., 20:50:22 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

S/K

"Aromaterápiás infra kabin" mely szabvány szerint vizsgálandó?
1x van a 703-as (szaunafűtők....) és van a 710-es (gyógyászati helyek).
Ha csak annyi lenne kiírva hogy infra kabin, akkor elég lenne a 703-as.
Másik kérdés hogy aki használja az élvezeti vagy gyógyulási célból? ha gyógyulási akkor páciens a neve és a 710-be ez a fogalom le is van írva.
Még egy gondolat/kérdés. A padokba be van építve kapacitív érzékelő ami érzékeli ha leülnek és megemeli a kabin teljesítményét. Ha nem használják akkor 20%-on üzemel. Ez az érzékelő emberi testtel érintkezik, érintkezhet, tehát a 710 szerint Hidroterápiás helyiség és az 1. csoporthoz tartozik.
Vagy csak én gondolom túl?

Fecó

Szerintem ne gondold túl, ez egy infrakabin, amiben jó illat van. Itt nem folyik hivatalosan "orvosi kezelés". A kapacitív érzékelő meg gondolom kész gyártmány adattáblával egyebekkel.

Atis57

Idézetet írta: S/K Dátum 2021. október 19., 20:50:22 DÉLUTÁN
"Aromaterápiás infra kabin" mely szabvány szerint vizsgálandó?
1x van a 703-as (szaunafűtők....) és van a 710-es (gyógyászati helyek).
Ha csak annyi lenne kiírva hogy infra kabin, akkor elég lenne a 703-as.
Másik kérdés hogy aki használja az élvezeti vagy gyógyulási célból? ha gyógyulási akkor páciens a neve és a 710-be ez a fogalom le is van írva.
Még egy gondolat/kérdés. A padokba be van építve kapacitív érzékelő ami érzékeli ha leülnek és megemeli a kabin teljesítményét. Ha nem használják akkor 20%-on üzemel. Ez az érzékelő emberi testtel érintkezik, érintkezhet, tehát a 710 szerint Hidroterápiás helyiség és az 1. csoporthoz tartozik.
Vagy csak én gondolom túl?

Szia!
Ez csak sima zárt doboz ,még a szaunák közé sem sorolnám.A fűtő/sugárzó is II Év oszt  szokott lenni. Viz, vizpára meg sehol.
A kapacitiv érzékelő meg  II Év oszt. esetleg III Év osztályú szokott lenni gyárilag.

Tehát már több szót vesztegettünk rá , mint kellett volna.Ráadásul vmilyen gyártmány nem házilag összeeszkábált !Van adatlapja  stb...

tothgyula

A Gyártó, Forgalmazó köteles mellékelni a üzemeltetési, használati,karbantartási utasításokat. ÁVK Pl: 10mA-es?

Atis57

Idézetet írta: tothgyula Dátum 2021. október 20., 19:43:19 DÉLUTÁN
A Gyártó, Forgalmazó köteles mellékelni a üzemeltetési, használati,karbantartási utasításokat. ÁVK Pl: 10mA-es?

Szia!
Igen   ---bár a 10mA -t a jacuzzihoz ,masszázs zuhanykabinokhoz  szokták előirni.

Infra kabint eddig az ált. 30 mA-esre kötve láttam.

S/K

Köszönöm a válaszokat.
Fokozódik a helyzet és a hőség is, ugyanis nem csak ez az egy infra kabin van hanem öt db és még 3 finn szauna, 2 gőzkabin. Finn szauna 24 kW darabja, tehát nem egy otthoni kis melegedő. Konkrétan egy neves wellness és gyógyközpont melyben felújításra kicserélésre kerültek a felsorolt egységek. Mind egytől egyik egyedi, helyszínen épített, semmiféle dokumentáció CE azonosító nincs az összeszerelt termékről. Ezt szeretnék "hivatalossá" tenni. Elektromos terv mindegyikről van itt a kivitelezés volt a gond. A terv olyan hogy "1-es szauna betáp ilyen és ilyen vezeték ilyen kályhába, mely vészgomb benyomásakor jelzést ad a recepción, mely nyugtázása a vészgomb helyreállításával és ezután ismét a recepción történő nyugtázó kapcsolóval lehetséges." Ez szerintem rendben is lenne ha megszakítaná az áramkört. Az érzékelők a padokban meg 12 V működnek. Ez viszont szerintem nem megfelelő az 1 méter feletti padokban ugyanis a szabvány itt megköveteli a T125 Celsius hőállóságú berendezéseket. és ez vonatkozik a beépített 12 V-os spot izzókra is a mennyezeten meg a szintén 1 méter magasságú padok alatti LED szalagra is. Az infrakabin is hiába egy doboz, hőmérséklet ott is van. Mint írtam ezek nem kis területűek 6-8 ember fér el benne a szaunában meg 10-12 fő.
Továbbra is kérdés hogy alkalmazni kell-e a gyógyászati helyekre vonatkozó szabványt?
710.3.1.
gyógyászati hely (medical location)
Olyan hely, amelyet páciensek diagnosztizálására, kezelésére (beleértve a kozmetikai kezelést), megfigyelésére
és gondozására szántak.

710.3.2.
páciens (patient)
Orvosi, sebészeti vagy fogászati ellátás alatt álló élőlény (személy vagy állat).
[FORRÁS: EN 60601-1-1:2006, 3.76. szakasz]
1. MEGJEGYZÉS: Ezen szabvány szempontjából a kezelésnek kozmetikai célból alávetett személy páciensnek tekinthető.

710.3.6.
1. csoport (group 1)
Gyógyászati hely, ahol a villamosenergia-ellátás megszakadása nem jelent fenyegetést a páciens biztonságára
és ahol a páciensrészeket a következőképpen használják:
– külsőleg;
– a test bármely részébe behatolva, kivéve a 2. csoport szerinti helyeket

9 Hidroterápiás helyiség:
Olyan helyiség, ahol pácienseket hidroterápiás módszerekkel kezelnek. Példák az ilyen módszerekre: terápiás
kezelések vízzel, sóoldattal (tengervízzel), iszappal, sárral, agyaggal, gőzzel, homokkal, gázzal dúsított
vízzel, gázzal dúsított sóoldattal, inhalációs terápia, elektroterápia vízben (adalékokkal vagy azok nélkül),
hőterápia masszázzsal és hőterápia vízben (adalékokkal vagy azok nélkül).


Tehát összefoglalva:
Az aromaterápiás kabin és az illóolajos finn szauna meg a gőzkabin hidroterápiás helyiség és ezen helyiségek az 1.csoportba sorolandók, vonatkoznak rá a gyógyászati helyiségekre előírt szabvány.

Vagy inkább ne gondolkodjak. Mint Atis57 írta több szót vesztegettünk el ezzel a témával. Hát ez az, már azért is foglalkoznom kell vele. (...meg ha má felkértek hogy írjam le hogy "jó e" és "mé nem jó". Maga a kabin/szaunagyártó volt.)

A "szauna szabvány" 30mA ÁVK-t ír elő, kivéve a fűtőkészülékeknek.
703.412.5. Kiegészítő védelem áram-védőkapcsolókkal (RCD-kkel)
A szaunafűtő-berendezés áramkörének kivételével a szauna összes áramkörét kiegészítő védelemmel kell ell
átni, egy vagy több, legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsoló alkalmazásával.


tothgyula

T! S/K.
Teljesen egyértelmű,hogy Hidroterápiás helyiség(-ek) -ről van szó. Így az 1-es csoportba sorolandók!
A létesítésre és felülvizsgálatra vonatkozóan alaposan nézd át a 40/2017(XII.4.)NGM és módosítása továbbá az OTSZ előírásait.
És ott van még a TVMI is! Mint felülvizsgáló, Te vállalsz büntetőjogi felelősséget 1-3-6évre, ha netán valami baleset, vagy tűzeset van!

S/K

Tiszetlt tothgyula!
Köszönöm a megerősítést.

nyaki

Szerintem a villamos terveket és a tervezői nyilatkozatot, továbbá a kivitelezőtől kapott szerelői nyilatkozatot, valamint a munkavédelmis által kiadott papírokat csatolva már elegendő indok van arra, hogy villamos biztonsági szempontból minősíteni lehessen többek között az MSZ HD 60364-7-703:2006 alapján. ...hogy a vizsgálatnak mi lesz a vége az egy másik kérdés, de a szereplőkkel egyeztetve akár pozitív kimenetele is lehet már elsőre.