Nappali és vezérelt mérő egyidejűsége

Indította rajki, 2014. február 27., 22:56:45 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

rajki

Üdv kollégák,

kérdésem felétek, hogy milyen egyidejűséggel kell számolni egy egyfázisú nappali és egy egyfázisú vezérelt mérő esetén?
Azonos fázisról közös a méretlen betáp, ami 10-es MKH-n érkezik. Mekkora teljesítmény-bővítést lehet bátran igényelni egy ilyen kombinált mérésre? Az tiszta sor, hogy a 10-es MKH 48 A-t tud és 35 A-ig biztosítható, az is tiszta sor, hogy két nappali mérő esetén 70%-os egyidejűséggel szokás számolni, de mi a helyzet ebben az esetben?
Rámehet például 25 és 20 Amper?

Válaszaitokat köszönöm!

nyaki

Elvileg nem, de a szolgáltatók nemigen foglalkoznak vele.
2 esetem volt. Az egyiknél MAL16-os vezetékre minden zokszó nélkül rákötöttek 2x32A-t, a másiknál pedig az MKH10-re 32+25A-t. Én szóltam, de mintha a falnak beszéltem volna. Nem mintha nem bírná el a vezeték ezt a terhelést, de a jelen szabályozási környezetben ez már nem kellene hogy megálljon.

helcs

A feszültség esésre történő méretezést venném alapul. Csatlakozó vezeték 1% méretlen fővezetékek 1%. Ami erre jó az terhelésre biztos jó lesz, és megfelelünk az előírásoknak.  Az egyidejűséggel kapcsolatban, egy fogyasztási helyen az egyidejűségi tényező 1, erre kell méretezni.

Gyurmaúr(fi-relé)

nekem van egy frankó méretező excel táblázatom, átküldöm neked, illetve mindegyik kollégának, akinek esetleg még nem lenne meg. Mi is az egyik havernél épp egy  méretlen, illetve mért földkábeles,"B" túlfesz védelemmel ellátott Csatári PVT-s 3 fázisú 24h/vezérelt mérős buliba szeretnénk belekezdeni, de előtte megvárjuk, hogy esetleg a nagy rezsicsökkentő menet közepette a HFH-hoz is hozzányúlnak, de még akár a méretlen földkábel létesítési költségéhez is, már ami a földben tartózkodó 15 méter feletti hosszt illeti, mert a 4000.- Ft/ méter ár kissé vérlázító! Egyébként nekem is kerekre nyilt a szemem, hogy pl ha L1, L2 fázisokon 32-32, L3-on 25A-t nyomatsz a 24h-hoz és ugye ugyanezt megkapod a vezéreltre,  25-30 m méretlen kábelhossz esetén már a 4x25mm2-es sem elegendő. Nézzétek meg ti is, mert tanulságos...   
Bocsi, excelt nem tudok csatolni, remélem, nova majd segít, miképpen tehető ez a táblicsku közkinccsé?! :'(

Könyves Kálmán


balzsi

Idézetet írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2014. február 28., 18:00:19 DÉLUTÁN
Bocsi, excelt nem tudok csatolni, remélem, nova majd segít, miképpen tehető ez a táblicsku közkinccsé?! :'(
Tömörített formátumban (zip) fel tudod  tölteni.

Könyves Kálmán

Táblázat FCS_feszultsegesese fájlnévvel a könyvtár segédletek, számítások című mappájában található.

https://www.dropbox.com/s/j08hw3yqp35r0cb/FCS_feszultsegesese.xlsm

vagy itt...

(Ha így nem jó, kérem törölni!)

rajki

Köszönöm a válaszokat és a táblázatot, valóban nagyon hasznos!

Stefi75

Idézetet írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. március 01., 09:15:06 DÉLELŐTT
Táblázat FCS_feszultsegesese fájlnévvel a könyvtár segédletek, számítások című mappájában található.

https://www.dropbox.com/s/j08hw3yqp35r0cb/FCS_feszultsegesese.xlsm

vagy itt...

(Ha így nem jó, kérem törölni!)

a link mar nem el ! !

megkerlek szepen kuldd el nekem is , ultraexpert3@ gmail.com cimre .!.  Koszonom.

Novill

Egy áramszolgáltatói levelet másoltam be, melyet a vállalkozóknak küldtek ki. Amely hasznos infó lehet másnak is.
"
Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a mindennapszaki fogyasztásmérés, és a különmért vezérelt fogyasztásmérés mért hálózatai közé átkapcsoló automatika beépítése, felhasználói szerződés szegésnek minősül. A külön mért vezérelt ellátás, szabályozás értelmében, elsődlegesen a villamos energia rendszer biztonságos üzemét kívánja biztosítani a rendszer terhelés szabályozási lehetőségének biztosításával. Ezzel összefüggésben természetesen a felhasználókat is érdekelté téve a kölcsönösen előnyös együttműködésre.
A külön mért vezérelt mérés hálózatáról, szerződésnek megfelelően, állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon csatlakoztatott, felhasználói berendezések üzemeltethetőek. E mérés hálózatról üzemeltetett készülékek, mindennapszaki mérés hálózatáról történő megtáplálása, villamos energia rendszer szempontjából nem kívánatos, és mint említettük, szerződés szegésnek minősül. Felhívjuk ezért szíves figyelmüket, hogy ilyen műszaki kialakítások kivitelezésétől tartózkodjanak, mert ez etikátlan magatartásnak minősül, és ennek megfelelő eljárást von maga után.
Amennyiben munkájuk során esetlegesen ilyen kialakítással találkoznak, annak társaságunk felé történő bejelentése, a szerződésszegésekkel kapcsolatos eljárások oktatása során elhangzottaknak  megfelelően elvárt. Kérjük, munkavégzésük során ezekre legyenek tekintettel!"