Gáz bekötésnél EPH igazolás feltételei (vizsgálat)

Indította gyulagy, 2013. január 15., 10:16:25 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

nyaki

Igen. A lakás komplett víz- és gázvezeték  hálózatán ki van alakítva a központi EPH kötés, többnyire az épületbe érkező első késes megszakító környékén található a leágazás. Ennek ellenére célszerű a lakáselosztónál is bekötni az EPH-ba a védővezetőt, hogy egy másik lakásban történt hiba esetén nálunk ne emelkedjen meg a potenciál a csöveken és védővezető között.

Maczy

Sziasztok!

Lenne egy kérdésem. Ahogy elnéztem a rajzokat, meg az útmutatókat, azt látom, hogy a gázkazánból ki és bemenő összes csövet be kell kötni az eph-ba.
manapság divat az 5 rétegű cső használata. Ott mi a helyzet, azzal mit tudok kezdeni?

Köszi

Novill

A kazánnál javaslom mindegyik csövet ( fémidomra csatlakozva)  bevonni az EPH-ba, így a vízzel közvetlen kapcsolatban van, fém fürdőkádnál a kádat és a csaptelepet mindenképpen javasolt összekötni. Ha új hálózatot szerelünk mindenképpen a gerincvezetőre célszerű rácsatlakozni. Egyébként a potenciál kiegyenlítéseknél is az EPH-nak nagy szerepe van. Majd a többit a kollégák kiegészítik majd.

Gyurmaúr(fi-relé)

Semmit! Ez esetben célszerű a hollandereket, illetve a cirkó csonkjait (beleértve a gázcsonkot) megbilincsezni... ;)

mammut

Üdvözlök minden szaktársat!

Történt itt Kecskeméten, hogy egy idős bácsika kertes házánál a D*g*z nagymesterei felülvizsgálat során megjellemezték, hogy nincs EPH bekötés megléte.
Megjelentünk a helyszínen (pontosabban két helyszínen is ugyanabban az utcában) és a következőket tapasztaltuk:
     - Méretlen fővezetéki betáplálás olyan 2x4-6mm2.
     - Mérőhely falban EBA 15A megszakítóval guman tábla alatti kötésekkel.
     - A házban földeletlen 2P aljzatok vannak.
     - Földelés van a mérőhely alatt.
     - A gázvezeték szokásos colos cső, gázmérő bent az előszobában.
     - A fűtés gázkonvektorral történik az egyes helyiségekben.
Ilyen műszaki adottságok mellett kiépítjük az EPH gerincvezetőt a gázmérőig és ott a két csonkot összekötjük ez idáig rendben is van, viszont ezenfelül, milyen formában lehet elegendő az EPH nyilatkozat?
Véleményem szerint ilyen esetben már be kellene építeni egy ÁVK-t is nem?

A másik tanyában a földelt dugaljak esetében hol van ép védővezető (mérő mellett falba süllyesztve ZS=0,58Ohm), hol pedig hiányzik (hűtőgépnél, itt az MI3108 nem engedi a mérést elindítani).

nyaki

Üdv!
Én úgy gondolom, hogy ÁVK abban az esetben kötelező, ha olyan gázkészüléket használnak, amely az erősáramú hálózatra is csatlakoztatnak.
A probléma inkább azzal lesz, hogy a PEN szétválasztási pont, mint EPH csomópont is, többnyire a mérő alatt van, amit meg kellene bontani és ha már meg lesz bontva, minden bizonnyal mérőhely szabványosítást fog kérni a villamos szolgáltató. Az épület villamos hálózata elvileg alkalmatlan lenne a jelen szabályozás szerinti gázbekötésre.

980POWER

Mint érdekességként említeném meg, hogy nálunk a faluba a 90-es évek elején lett a gáz bevezetve, így akinél van bekötés, az zömmel ebben az időben készült. Az EPH mint olyan az egyszerű "falusias" megoldással a mérő előtt és után egy-egy hiltiszalaggal a csőre erősített  kb. 4 mm2 vezeték, ezzel együtt ennyi, de ez mindenhol, ahol eddig láttam, ilyen megoldás van. Vagy ugyan az az ember készítette mindenhol, vagy pedig ugyan az az ember vette át mindenhol őket.

tothgyula

Üdvözletem.
Az EPH kiegészítő védelem, ugyanúgy mint az RCD.
A 11/2013.(III.21.) NGM rendelet (106oldal) 4.2 szakasza foglalkozik a villamos hálózatra csatlakoztatással.
Szabványos összekötő elemeket(bilincseket, szalagokat)kell használni, és méréssel igazolni a kötések jóságát.
A 4.27 pont azt írja:" Olyan gázkészülék, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, és áramfelvétele nem éri el a 30A-t, a villamos hálózatnak csak olyan részéről táplálható, amelyet testzárlat esetében 30mA érzékenységű vagy ennél érzékenyebb RCD önműködően lekapcsol."
Az EPH formanyomtatvány területenként változó, a Villanyszerelők Lapja is közölt formanyomtatványokat.
TothGyula felülvizsgáló.

rabszolga

Azért annyit jegyezzünk meg, hogy az EPH nyilatkozathoz nem kell felülvizsgálói képesítés. Csak a korrekt hozzáállás miatt...

Fecó

A formanyomtatványokon mégis szerepel a "felülvizsgáló ÉV bizonyítványának a száma: ....." :)