Sziasztok!

Építkezünk jelenleg és a házunkban 3 fázisú rendszerként lett vezetékelve, azonban a bejövő hálózat 1 fázisú. Így meg van a lehetőségünk a jövőben, hogy 3F-re bővítsünk. Így az ÁVK 4 pólusú, de 1F-ra van bekötve (L1 és N). Azonban a teszter gomb nem működik rajta, de próbalámpára lekapcsol, tehát jól működik ettől függetlenül. Megnéztem az adatlapjat, ahol a kapcsolásán a teszter L2 és L3 közt van bekötve (gondolom a neutral nélküli hálózatra való alkalmazása miatt). Ez esetben a legcélszerűbb az lenne, ha villanyszerelővel átköttetném L2, L3-ra az egeszet. Van ebben valakinek tapasztalata? Sejtésem szerint a teszter gomb működne így.

Simon Endre

Egy fázishoz egy fázisú kell mert a próbakör szükséges áramához van az előtét ellenállás méretezve, ha a "hiányzó" fázis helyére nullát kötsz a gyökharmad feszültségen az áram is arányosan kisebb és nem szakembereknek a leoldás elmaradása hibát jelent, A próbalámpás teszt az izzószál hidegellenállása miatt amúgy is megtévesztő.