Hegesztőgépek telepítése és felülvizsgálata

Indította JUVILL, 2015. január 17., 20:36:23 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

JUVILL


Egy-két hozzászólást gondolom megér.
A munkánk során előfordul, hegesztőgépet kell telepíteni, bekötni, felülvizsgálni.
A méretezések és a villamos biztonságtechnika szempontjából mire kell figyelni, a berendezések felülvizsgálata alkalmával mire kell kitérni?

czapi

Üdv!

2014 júniusban megjelent a MSZE 12810:2014  Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata
előszabvány 1. kiadása, novemberben a 2. kiadás. Nem mélyedtem bele, MSZT oldalán a 2014-ben magyarul megjelent szabványok közt találtam.

Villanyreszelő

Jó estét!
MSZ447 1998 8.2
Hálózatra csatlakozás csak akkor szabad,ha névleges áramuk a fogyasztásmérő előtt felszerelt kismegszakítónévleges áramerősségét,rövidzárási áramuk ezen érték másfélszeresét nem haladja meg,és a rövidzárási áramuk nem okoz közcélú hálózaton,és más fogyasztó egységet is ellátó fővezetéken 1.5%-nál nagyobb feszültségesést.

JUVILL

Igen. Ez a szabvány előírás.
De a gyakorlatban ez szerintem egy kicsit másképpen van.
A hegesztőgépekre jellemző, hogy működésük periódikus, és ugyan így periódikusan okoznak feszültségesést. A feszültségesés viszont általában nagyobb a megengedett 1,5%-nál.
Mi van ekkor? Mi a megoldás?

Novill

A téma régi, de nézzük mit tudunk ezzel kapcsolatosan mondani.
Bárki kaphat hegesztő gépek éves felülvizsgálatára felkérést. Ezek a gépek több féle típust is átölelhetnek. Jogszabályi háttér  és műszaki szabvány szabványok előírásait és minősítő irat formai követelményeit kell ismerni.Ha  éves időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatról beszélünk, akkor 10/2016 és 40/2017 NGM rendelet lapjait értelmezzük az MSZ HD 60364-4-41 áramütés elleni védelem valamint az MSZ HD 60364-6 ellenőrzést vesszük figyelembe. Ennek figyelembevételével szemrevételezés és műszeres vizsgálat követi hasonlóan a kisgépek vizsgálatánál alkalmazott módszer. A műszeres vizsgálatnál hurokellenállás és szigetelési ellenállást mérünk. Vajon az MSZ EN 60974-4:2017 hegesztőgépek időszakos ellenőrzése a mi hatáskörünk-e? Ennek a szabványnak az 1 táblázata a bejövő áramkör és a védővezető között 2,5 meg-ohmnál nagyobb értékről ír. Ugyanígy a hegesztő áramkör  és védővezető között.  Ennek a szabványnak van-e újabb változata, mert ez 2019 évben lejárt az érvényessége? A hozzászólásokban említett elő szabványtól van-e újabb? Javaslom itt vesézzük ki a hegesztő gépek felülvizsgálatát, osszuk meg a tapasztalatokat és mintákat egymással.
Fontos még az MSZ EN 61557-2:2007 ?? szigetelési ell. mérés és az MSZ EN 61557-4: 2007 földelő, védő és potenciál kiegyenlítő vezeték ell. mérési szabványok ismerete.

nyaki

A Magyar Szabványügyi Testület honlapja alapján, az MSZ EN 60974-4:2017 nincs visszavonva.

Novill

Igen igazad van, elnéztem.
Kíváncsi lennék rá, hogy hányan  alkalmazzák az MSZ EN 60974-4:2017 szabványt az  időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatnál a hegesztő gépek esetében. Mert ez a vizsgálat többet jelent, mint amit általában el szoktak végezni.

tothgyula

Meg kell még említeni a 143/2004.(XII.24.)GKM rendeletet, a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
Ennek 10.4 pontja foglalkozik a villamos ívhegesztéssel.
Ami lényeg, hogy idézem:"Az érintésvédelmi követelmények nem vonatkoznak a hegesztő áramkörre!"