Legutóbbi hozzászólások

#1
Erõsáram / Re:Transzformátorok védelme
Utolsó hozzászólás Sztrogoff - Tegnap - 20:46:13 DÉLUTÁN
Ha még jársz arra, és nem felejted el, az adattábla tartalmát beírhatnád ide (típus meg gyártási év). Az információ hatalom. :)
#2
Felülvizsgálók klubja / Re:...amit nem lát a felülvizs...
Utolsó hozzászólás Fecó - Tegnap - 15:58:44 DÉLUTÁN
Be kell szerezni az optikai kábel papírját, és ahogy Sztrogoff kolléga írta, a feszültségszint eldönti.
#3
Erõsáram / Re:Magas hurokimpedancia
Utolsó hozzászólás Fecó - Tegnap - 15:49:20 DÉLUTÁN
Ha már a méretlen főelosztóban ekkora az érték, akkor itt más baj lesz. Kezdésnek ellenőrízd le, hogy egyátalán kialakításra került-e tisztességesen a nullázás, (vagy régen  NEFH), mert könnyen lehet, hogy a 10 Ohm az a földelési ellenállás amit mérsz...
#4
Erõsáram / Re:Transzformátorok védelme
Utolsó hozzászólás Fecó - Tegnap - 15:47:00 DÉLUTÁN
Ezeknél a transzformátoroknál nem feketedik az olaj, ez nem dízelmotor. Ha jól van lezárva a gép, sok évtized után is szép tiszta olaj folyik le róla! A zil és tátra sofőrök biztosan mesélni tudnának a szolgáltatós időkről. A probléma inkább a nedvesség felvétele. Nyilván ha már megtörténik az átívelés, akkor szennyeződhet az olaj, de különben valóban nagyon strapabíró megoldás az olajszigetelés, és bizonyos mértékig "öngyógyító".

"Adott, üzemelő villamos berendezés szigetelőolaj töltetének vizsgálati rendjét, azaz az olajvizsgálatok gyakoriságát és a vizsgálandó jellemzőket, a 2000. évben hatályba lépő MSZ IEC 60422:2000 ajánlásai, a gyártómű üzemeltetési utasításai, az üzemi tapasztalatok, az eddig követett - rendszerint már hatálytalanított MSZ 09-00.0209:1992 alapján kialakított - olajvizsgálati rend figyelembevételével az üzemeltető határozza meg."

Azért azt tudni kell, hogy vannak olyan kis olajterű, hermetikusan lezárt konzervátor nélküli gépek, amiket tilos is felbontani, vagy olajakat engedni belőle.

Mindenképpen mérjenek rajta szigetelési ellenállást, mielőtt csere lesz. MSZ 19323:2002:

"A szigetelési ellenállást legalább 50 GΏ méréshatárú és legalább 1000 V mérőfeszültségű olyan műszerrel kell
mérni, amely képes a szigetelés kapacitását 2...5 s alatt feltölteni. A szigetelési ellenállásmérő belső ellenállása
jóval kisebb legyen, mint a mérendő szigetelési ellenállás."

A transzformátor szigetelési állapota a szigetelési ellenállás szempontjából megfelelőnek tekinthető, ha a 20 °C
hőmérsékletre átszámított szigetelési ellenállás értéke
a nagyobb feszültségű tekercselések esetén 1000 MOhm-nál nagyobb;
a kisebb feszültségű tekercselések esetén 200 MOhm-nál nagyobb
értékű."
#5
Felülvizsgálók klubja / Re:...amit nem lát a felülvizs...
Utolsó hozzászólás Sztrogoff - Tegnap - 10:36:47 DÉLELŐTT
Itt csak az állítólaggal van baj. Miután a mostani szabványok is azt mondják, hogy:
528. Más hálózatok megközelítése
528.1. Villamos hálózatok megközelítése
528.1.1. Azonos kábel- vagy vezetékrendszerben nem lehet együtt I-es és II-es feszültségsávba tartozó áramkör, csak akkor, ha minden kábel vagy vezeték a jelen lévő legnagyobb feszültségre van szigetelve vagy...

Ez a 1997-es kiadás szövege, miután a jelenleg érvényes MSZ HD 60364-5-52:2011 az csak angol szöveggel létezik, de tessenek elhinni nekem, hogy a lényeg ugyanez maradt:
528.1 Proximity to electrical services
Band I and band II voltage circuits according to IEC 60449 shall not be contained in the same wiring system unless one of the following methods is adopted:
– every cable or conductor is insulated for the highest voltage present; or...
#6
Felülvizsgálók klubja / Re:...amit nem lát a felülvizs...
Utolsó hozzászólás S/K - Tegnap - 08:01:05 DÉLELŐTT
Optikai kábel (TV,internet,telefon, stb) bevezetése egy régi irodaházba több száz bérlővel. Mindenki saját magának intézi a bekötéseket a folyosón a gyengeáramú kábeleket hol külön csatornában, hol a falra szegelve fejmagasságban U szeggel!! kivitelezi a digi "szakembere". A legújabb találmányuk hogy a meglévő erősáramú vezetékcsatornába végigtolja az optika kábelt kb 20-30 méter hosszan. Ezt szóvá tettem az üzemeltetőnek, meg a többi "szerelést" is. Felhívták a digit és azt a tájékoztatást kapták hogy a megrendelőnek szükséges biztosítani a kialakításhoz szükséges módokat.
Kérdés hogy az optika mehet az erősárammal egy vezetékcsatornában?
...mert szerintem nagyon nem. Állítólag a szigetelése több kV-ot kibír és érzéketlen mindenféle másodlagos hatásokra. (ezt egy elmondás alapján hallottam, de nyílván majd utána fogok nézni...)
#7
Erõsáram / Re:Magas hurokimpedancia
Utolsó hozzászólás S/K - Tegnap - 07:47:29 DÉLELŐTT
Igy van, használhatatlan. És itt megkérdőjeleződik, mint a legtöbb oktatáson, tanfolyamon hogy ha a kb 7000 ohm a dugaljnál akkor az megfelelő??? Vagyis mondhatni nincs földelés.
Meg is válaszolom: megfelelő,
 de!! a folytonosság mérés ezt már megmutatja -vagyis nem- hogy nem megfelelő a védővezető folytonossága.
Vagyis a mérőlapra a dugalj minősítése nem megfelelő!
#8
Erõsáram / Re:Transzformátorok védelme
Utolsó hozzászólás S/K - Tegnap - 07:39:13 DÉLELŐTT
Elmondások alapján aki már régebben ott bérlő annyira emlékszik hogy a 90-es években valakik, valamit csináltak a trafóházban és nem volt áram 1 napig.
...szóval itt nemhogy olajmintavétel, de még takarítás sem volt, ez egyből látszott ahogy a trafóházba beléptünk.
#9
Erõsáram / Re:Magas hurokimpedancia
Utolsó hozzászólás Sztrogoff - 2024. május 05., 23:20:47 DÉLUTÁN
Eléggé irreális egy 10 ohmos hurokimpedancia. Az az jelentené, hogy egy 2,6 kW-os ellenállás-jellegű fogyasztót (ami 20 ohm) bedugnak, akkor azon a hálózati feszültség kétharmada jelenik meg, így a teljesítmény kevesebb lesz, mint a fele a 2,6 kW-nak. Számpéldának jó, de az ilyen hálózat nagyjából használhatatlan.
#10
Erõsáram / Re:Transzformátorok védelme
Utolsó hozzászólás Sztrogoff - 2024. május 05., 23:08:17 DÉLUTÁN
Az olajmintavétel ekkora transzformátoroknál már régen feleslegesnek bizonyult az áramszolgáltató vállalatok napi üzemviteli tapasztalatai alapján. Egyszerűbb azt a néhányat selejtezni vagy felújítani.

Nem tudom, mekkora a primer menetszám, de így fejből, hogy a túláramvédelem menetzárlatra induljon, hát... Volt olyan primer menetzárlat, hogy a szekunder feszültség 270 V-ra emelkedett, a primer patron meg se lükkent.