Tisztelt Kollégák!
Nemrég kezembe került egy EBF. jegyzőkönyv ahol időszakos felülvizsgálat alkalmával az elosztókról, kötődobozokról hőkamerás felvételek készültek.
Melegszik, nem melegszik.
Ahol melegszik, intézkedés...karbantartás.
Szigetelés ellenállás méréseket a jegyzőkönyv nem tartalmazott...hatóság elfogadta a jegyzőkönyvet.
Kérdéseim a következők a Tisztelt Kollégák felé:
Rendben van e ez így?
Van e valakinek tapasztalata ilyen üggyel kapcsolatban?
Használ e valaki hőkamerát?
Köszönöm Tisztelettel!
Nagyon régen, kb. tíz éve rendszeresen használjuk az infrakamerát a felülvizsgálatok során. Rendkívül pontosan jelzi a gyenge pontokat, kezdődő és már meglévő kötéslazulásokat nagyon jól ki lehet vele szűrni. Komoly kiadásoktól sikerült már megmenteni több megbízót is, hogy jeleztük előre a kritikus kábelkötéseket, amelyeket időben, egy karbantartással ki lehetett javítani, mint amikor már szénné égnek a csatlakozó szerelvények és cserélni kell a fél elosztószekrényt. Szabványok nem írják elő az ilyen vizsgálatokat, de hangsúlyozom, nagyon hasznosnak tartom.
Ez így van.
,,Szigetelés ellenállás méréseket a jegyzőkönyv nem tartalmazott...hatóság elfogadta a jegyzőkönyvet."
Ha ezt a részt is véleményeznék a Kollégák, megköszönném! ;)
Mit véleményezzünk egy hatóságon? A hatóság azt tesz, amit akar.
Feketén fehéren le van írva hogy EBIF vizsgálatkor a villamos berendezés szigetelés ellenállása ellenőrizendő.
MSZ 10900:2009 szabvány 6.8. pont
TvMI 12.3:2020. 01. 22. 8.6.6.5. pont
A felülvizsgáló felelőssége hogy jó legyen a munkája, és egy esetleges baleset vagy hiba esetén védeni tudja magát. A hatóság nem cenzúra, sok esetben csak "befogadja" a dokumentumot, vagy a meglétét ellenőrzi. A rendőr is csak elkéri a forgamit, és ellenőrzi a műszaki vizsga meglétét, nem kezdi el rángatni a futóművet és ellenőrizni a kéziféket...
Beszéltünk mér régebben is erről a témáról. Az EBF felülvizsgálatok során végzendő szigetelésvizsgálatok során alaposan mérlegelni kell a körülményeket. Általában a felülvizsgálók is –mint mindenki más - napközben végzik a munkájukat olyan helyeken, ahol termelő tevékenység vagy más olyan folyamatok zajlanak, amelyek megszakítása veszteséget eredményez a megbízónak.
Szabványelőírások ide, TvMI-k oda, komoly riadalom keletkezik még egy oktatási intézményben is, amikor a felülvizsgáló közli, hogy feszültségmentesítésre és a hálózat szétszerelésére van szükség, mert szigetelési ellenállásméréseket akar végezni. Ritkán sikerül munkaidő utáni vagy hétvégi időpontot találni erre a tevékenységre, mert nehezen lehet beszervezni a megbízó részéről olyan egyént, aki a saját szabadidejét feláldozva jelen tud lenni a vizsgálatoknál.
És a felülvizsgálók élete még ennél is bonyolultabb!
Aki dolgozott már vegyiparban, az tudja, hogy egy vegyipari technológia leállítása és indítása sokszor napokat vesz igénybe, nem beszélve a sok tízmilliós veszteségről, ami ilyenkor keletkezik. Ilyen helyen már a gondolat felvetésekor is szépen kitessékelik a felülvizsgálót a területről és gondoskodnak róla, hogy soha többet ne tehesse be a lábát az üzem területére. Az üzem tervszerű leállásakor sem mindig sikerül ütemezni a méréseket, ugyanis erre általában két évente kerül sor és ez ritkán esik egybe a felülvizsgálatok időpontjával.
Továbbszőve a gondolatokat, képzeljünk el egy 20000 négyzetméteres gyártócsarnokot (elektronikai vagy autóalkatrész összeszerelő stb.) ahol kb. 1000-1500 világítótest található 10-12m magasan.
Az EBF tankönyvben ezt olvashatjuk:
,,A leválasztott szakaszokon el kell távolítani a foglalatokból a fényforrásokat, ki kell emelni az aljzatokból a csatlakozó dugókat, és ki kell kapcsolni a beépített fogyasztó készülékek kapcsolóit - így biztosítva azt, hogy valóban csak a villamos hálózat szigetelési ellenállását mérjük meg. ,,
Nagy képzelőerővel bírok, de azt sehogy sem látom magam előtt, hogy egy felülvizsgáló beállványoztatja a felülvizsgálandó csarnokot, hogy kicsavarhassa azt a 2-3000 db fényforrást egyesével, a szigetelésmérés miatt, azután vissza, miközben 3000 ember napokig nem tud dolgozni emiatt. Lássuk be ez erősen életszerűtlen!
Tehát összefoglalva a fentieket, kompromisszumot kell tudni kötni a megbízóval és az előírásokkal, mert ha mindig mereven ragaszkodunk az elveinkhez és a szabványpontokhoz, igen gyorsan felkopik az állunk!
Na jó, de most akkor mit is sugallsz? Hogy a kuncsaft elől eltitkolni az, hogy kellett volna mérni? Az igen fura lenne, mert onnan nemhogy a felelősség a felülvizsgálóé, de tudatos félrevezetéssel is megvádolható.
Ezek semmilyen hivatalos helyen nem érvek, hogy nehezen talál üzemi kísérőt húsvét vasárnapra. Ennél már sokkal egyszerűbb meghazudni a mérést. Nem, mintha erkölcsileg menthető lenne. :D
Titokban reménykedtem abban, hogy nem az ugrik be a kollégáknak a fenti írásom alapján, miszerint hazudozni kell össze-vissza a minősítő iratokban és fiktív értékekkel etetni a táblázatokat.
Pusztán némi anomáliára szerettem volna rávilágítani.
Ilyen esetekben egyébként én írásban felhívom a T. megbízó figyelmét, hogy a folyamatos üzemi/gyártó tevékenység miatt az előírt szigetelésvizsgálatok nem voltak elvégezhetők, azt egy későbbi időpontban egyeztetve az üzemmel pótolni kell, és csatolni a jelen felülvizsgálati anyaghoz. Ez sem teljesen korrekt, hiszen a megfelelő minősítéshez szükség van a vezetékhálózat állapotának ismeretére, de vállalható kompromisszum.
Ez így van, a felülvizsgálónak vállalható. A kuncsaftnak meg igazából nem (elvégre nem volt meg egy vizsgálat), de az már legyen az ő dolga.
Ahogy Safety monnya!
Nem vagyunk robotok a gazdasági szereplőkkel szemben, de sajnos igen, gyakori a kompromisszum, ahol a felülvizsgáló farkával verik a csalánt.