Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Érintésvédelmi felülvizsgálat => A témát indította: Sten Dátum 2011. április 25., 15:52:28 DÉLUTÁN

Cím: Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: Sten Dátum 2011. április 25., 15:52:28 DÉLUTÁN
Üdv kollégák! Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok hogy egy ívhegesztõt illetve aggregátort milyen érintésvédelmi vizsgálatoknak kel alávetni és milyen idõközönként.
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: nova Dátum 2011. április 25., 16:24:56 DÉLUTÁN
Az aggregátor fixen telepített vagy mobil berendezés?
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: Sten Dátum 2011. április 25., 16:45:15 DÉLUTÁN
mind kettõ mobil
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: Novill Dátum 2011. április 25., 18:49:53 DÉLUTÁN
Hasznos információk a hegesztési biztonsági szabályzatban (a 143/2004.XII.22. GKM rendelet) található. Az idõszakos vizsgálat forgógépes átalakítónál 2 év, hegesztõ trafónál 1 év.  Én személy szerint kisgépek kategóriájába sorolom az ív hegesztõket és az aggregátokat is és ez alapján évenkénti felülvizsgálatot javaslok. Az ellenõrzés az érintésvédelmi mód hatékonyságára terjed ki. Továbbá ellenõrizni kell a szokásos vizsgálatokkal: hurokellenállás mérés, szigetelési ellenállásmérés, védõvezetõ folytonossági vizsgálata, elektróda fogó és kábelek vizsgálata, a védelmek vizsgálata, ÁVK komplett vizsgálata, feszültség szintek ellenõrzése, stb.
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: nova Dátum 2011. április 26., 09:14:01 DÉLELŐTT
IT rendszer elõírásait kell szem elõtt tartani.
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: zsozsó Dátum 2011. április 26., 20:55:23 DÉLUTÁN
Idézetet írta: nova Dátum 2011. április 26., 09:14:01 DÉLELŐTT
IT rendszer elõírásait kell szem elõtt tartani.

it rendszer inkább csak a generátorra vonatkozhat, nem?
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: ELEKTOR-KALANDOR Dátum 2012. február 29., 07:28:10 DÉLELŐTT
Érdeklõdnék a hegesztõ elektróda fogójának szig .ell. mérését hány voltal kell elvégezni. Nemrég beszéltem 1 kollégával  5000v-ot . mondott.HA valaki tudja legyen szíves írja meg.
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: Novill Dátum 2012. február 29., 11:53:41 DÉLELŐTT
A  143/2004.(XII.22.) GKM rendelet hegesztési biztonsági szabályzatát kell figyelembe venni. Ennek az egyik régebbi változatában  a  37/1994.(XI.10.) IKM rendeletében ez volt leírva: Az elektróda fogót évente egy alkalommal kell ellenõrizni 1000 V-l.
Feszültségosztály   Villamos szilárdság   Szigetelés-ellenállás
L (Uo<113 V csúcsérték)   1000 V   1 Mohm/500 V
M (Uo> 113 V csúcsérték   2550 V   5 Mohm/500 V

Az hogy ez érvényes-e, abban nem vagyok biztos.
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: ELEKTOR-KALANDOR Dátum 2012. február 29., 12:07:34 DÉLUTÁN
Köszi  NOVILL még én sem hallottam ezen kívül gondoltam megkérdezem itt.
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: szmihaly Dátum 2012. február 29., 12:52:26 DÉLUTÁN
ELEKTOR-KALANDOR!
IdézNemrég beszéltem 1 kollégával  5000v-ot . mondott.

Jól mondta,csak nem jól értelmezte az 5000V-ot. Ennyivel kell mérni az átütésvizsgálatot,ami nem azonos a szigetelésvizsgálattal.
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: szabi75 Dátum 2012. november 06., 14:25:20 DÉLUTÁN
Egy inverteres hegesztőt, egy CO hegesztőt és egy akkutöltőt kellene felülvizsgálnom, de igazság szerint ilyet még nem végeztem. Tudna esetleg valaki segíteni abban, hogy mit kell vizsgálni ilyen esetekben, illetve mely szabványokat tüntessem fel a minősítő iratban és hogyan dokumentálhatom? Konkrétan egy táblázat minta jól jönne. :) Köszönettel...
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2012. november 06., 19:05:19 DÉLUTÁN
Pillantsanak rá a tapasztaltabb kollégák, nekem egy ilyen jkv. mintám van, használható és szabványhivatkozásai helytállók e? Ha igen, felteszem wordben is, hogy ne kelljen újra begépelni, csak javítani!

Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: szabi75 Dátum 2012. november 06., 19:33:52 DÉLUTÁN
Szerintem megfelelne ez, de ha nálam jártasabb kolléga is megnézné, az lenne az igazi. Van nekem is egy mintám, de hogy az mennyire megfelelő, nem tudom. Feltöltöm majd áttanulmányozásra, hátha valaki hozzászól. Köszönöm a segítséget még egyszer!

Üzenet összefûzve: 2012. november 06., 19:49:47 DÉLUTÁN

Nekem ilyen kéziszerszám és hegesztőtrafó felülvizsgálati jkv-em van. Kérem a rutinosabb kollégák segítségét, esetleges hibák, hiányosságok kijavítását. Köszönettel
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: Novill Dátum 2012. november 07., 19:15:27 DÉLUTÁN
Az előző hozzászólások tartalmi lényege és a feltöltött mintákat hasznosnak tartom. A titkok kamrájában az érvényes szabványok és néhány minta megtalálható. Érdemes lenne ezek alapján átvizsgálni a mintákat, esetleges korrekcióval javítva, amennyiben szükséges lenne. Hasznos lenne számunkra a többihez feltöltve a közös munka eredményeként, hogy segíteni tudjunk egymásnak.
Cím: Re:Hegesztõ ill. aggregátor
Írta: MM Dátum 2014. január 22., 20:44:30 DÉLUTÁN
110. oldal érdekes lehet