Szerelhetek-e magam a saját házamban gyengeáramú rendszert?

Indította gsmotoros, 2023. december 20., 18:53:40 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

gsmotoros

Kedves Fórumozók!

Tiszta sor, hogy 230V-or erősáramot jogszabályok tekintetében nem szerelhet magának az ember, ha jól gondolom. (most a hazai gyakorlati valóságtól tekintsünk el)

Ámde pl UTP kábelt tlejes joggal húzhatok be magamnak nem? Akkor is ha épp POE és 50V futkorászik rajta nemde?

És mi a helyzet pl. SELV rendszerekkel, 24V-os vezérlésekkel (termosztátok, szelepállítók)? Ott hol a határ? Pl egy 230/24V-os tápegység ami azon rendszert táplálja annak a 24V-os oldalára ráköthetek pl és elég villanyszerelőt hívni majd aki a 230V-os oldalt a hálózatra köti?

pkajos

Magadnak természetesen csinálhatod.

A kisfeszültségű hálózatot, 230V-os dugaljat csak villanyszerelő (vagy annak felügyeletével) szabad létesíteni. Nem részletezem, hogy minek kell eleget tenni (pl. a lakásban ÁVK, stb)

Szerencse a feszültség az sosem futkorászik, legfeljebb az áram. DE az említett esetben még nagyobb a szerencséd:

A tápforrás egy gyártmány (CE minősítéssel), és elhisszük, hogy biztonsággal állít elő törpefeszültséget, tehát a POE DC 48V-os szerkezet, adapter.

Amit kiépítesz -pl. kamerák- ahhoz lehetett valami leírás, arra a termékre megadják mit mivel kell összekötni.
Tehát itt egy gyengeáramú rendszerről beszélünk amelynek a működéséhez törpefeszültségű DC energia kerül előállításra a (POE).
Etherneten keresztül ballag a "jel" és azon táplálja ki a végberendezést pl. kamera- ezt a feszültséget is átalakítja pl. 12 V-re.
Vannak POE-k, amelyekhez van -hasonlóan a LAPTOP táphoz- megfelelő "bedugható" 230V-os vezeték dugvillával.
Szóval, ha szerencsés volt a vásárlás minden egyszerűen "dugható"

Áramütés szempontjából igazából nincs kockázat  a 48V DC feszültség nem nagyon bánt.

Az UTP kábelből is többféle lehet.
A POE és a fogyasztók (pl. kamera) teljesítményének összhangjára érdemes figyelni.






pkajos

Még a kérdésed 2. feléhez:

Az említett 24V-os SELV -de akár a PELV v.FELV- rendszerek és arról táplált szerkezetek bekötése, szerelése villanyszerelő feladata.

A törpefeszültség és a gyengeáram fogalma nem keverhető össze!

Látom érdekel, hogy jogosultságok alapján ki mit csinálhat..
Ha teheted, nézz utána.. az MSZ 1585:2016 szabvány 4.2 Személyzet  4.2.101.  4.2.102 ezekről a dolgokról rendelkezik. 

gsmotoros

Nagyon szépen köszönöm a részletes választ!

Szuper a POE cuccok táplálása persze általában valami konnektoros bedugós megoldás.

Ámde tehát nem szerelhetek magamnak 24V-os rendszert? Vagy pl. akár 12V-os LED-es világítást sem? Én értem, hogy ez lehet a jogi oldal akár, de ez az MSZ 1585 alapvetően nem egy önkéntes alkalmazású szabvány? Rákeresve ezt láttam.

pkajos


Magadnak megszerelheted.. Otthon. 

a LED-es cuccokat tápegységez beszerelheted... veszel pl. az OBI-ban egy komplett rendszert -megfelelő elemekkel (Táp ledszalag stb egység) , És a leírása szerint ezeket összeépítheted, és bedugod a dugaljba.

Szinte minden szabvány önkéntes, kivétel, ha valamelyik jogszabály írja elő, mint műszaki megoldás használatát. Akkor már kötelező.  Meg a szabványoktól való eltérés sem kizárt, de aki ezt teszi igazolnia kell, hogy annak biztonsági megoldása legalább olyan, vagy jobb, mint amit a szabvány előírt. Ezért nem igyekszünk a szabványoktól, vagy más műszaki előírásoktól (TvMI, SZME-VB stb) eltérni.

gsmotoros

Köszönöm szépen, értem

De ha a kis 24V-os cuccaimnak nem bedugós a tápja, akkor kb jogilag ott kötelező villanyszerelőt hìvnom, ha a 24V-os DIN sínes tápot a 230V-ra kéne kötni majd?

pkajos

A DIN sines tápot valahogyan, valahová be kell szerelni, bekötni. (az előtte megfelelően kiválasztott készüléket). A felhasználói elosztóban (lakáselosztóban) kell matatni, addig feszültség nélküli állapotot létrehozni-azt ellenőrizni..  Ez villanyszerelői munka.

Lehet, ha te csinálod és odafigyelsz a részletekre, nem ördöngös munkáról van szó.

A gondok a tűzoltóval, a biztosítóval stb. akkor kezdődnek, ha valami baj van és felelősséget kell vállalni. 

gsmotoros

Köszönöm, értem.

Ámde, ha szabványoknak megfelelően ovlna a helyén a tápegység és a munka befejeztével kapna a ház egy új friss érintésvédelmi felülvizsgálatot, jegyzőkönyvestül, akkor nem gondolnám, hogy probléma lehetne. Elvégre a villamos hiba eredetű tűz és egyéb káresemények kifizetését érvényes érintésvédelmi jegyzőkönyvhez kötik a biztosítók általában.

pkajos

Elég jól kivesézzük a variációkat :)

Arról értekezünk, hogy ki mit szerelhet - jogosultság alapján.
Így a beépítés, és bekötés - a hálózatépítés úgy a kis- mint a törpefeszültségen villanyszerelő munka.
Ez 1 dolog, 1 felelősség.

2. dolog, 2. felelősség: Ha létesül-bővül a villamos berendezés, akkor azt felül kell vizsgálni. Nincs -csak- ÉV felülvizsgálat és jegyzőkönyv!  VBF felülvizsgálatról lehet szó. 
A felülvizsgáló igazából nem vizsgálja, hogy ki csinálja, elvileg lehet mondani, hogy a Télapó volt.

DE ha úgyis akarsz felülvizsgálatot pl, akkor építs ki mindent -és ha jön a felülvizsgáló -aki biztos jogosult villanyszerelő- kérd meg, h kösse be a 230V-os oldalt. Vagy ha ott van- a villanyszerelő felügyelete mellett (fesz. nélküli állapot előállítása, ellenőrzése után) kösd be te. Ekkor igazából nem is sérted meg az MSZ1585 szabványt.

3., A szabálytalan dolgokat mégsem javasolhatok..


gsmotoros

Nagyon szépen köszönöm a további részletek elmagyarázását és megosztását.

Szuper, értem.