Üdv Mindenkinek!
A 60364-7-701 szabvány a Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal 701.410.3-ban azt írja, hogy:
"...60364-4-41 B mellékletében lévő védelmi módok alkalmazása nincs megengedve: Védőakadályok, elérhető tartományon kívüli elhelyezés."
Azonban pár sorral lejjebb meg azt írja a 701.414.1 Általános előírásokban, hogy a :
"...közvetlen érintés elleni védelemként pl. védőakadályokat lehet/kell alkalmazni!"
Mi a különbség a két védőakadály között?
Ugyan így megtalálható az ÉFK-ben a 111.old. valamint az úszómedencés részben is a ÉFK 114 old.
Az MSZ HD 60364 szabványok egymásra épülnek, amint az MSZ HD 60364-7-701:2007 szabvány 4. oldalán olvasható a bevezetésben:
,,A HD 60364 e részének követelményei kiegészítik, módosítják vagy helyettesítik a HD 60364-es sorozat más részeinek általános követelményeit.
A 7-701. rész fejezetszámozása követi a HD 60364 mintáját és a megfelelő hivatkozásait. A 7-701 egyes főfejezeteinek számát követő számozás megegyezik a HD 60364-es sorozat vonatkozó részének, vagy fejezetének számozásával."
Majdnem meg is kaptuk a választ a kérdésedre, a 701.410.3. pontból az olvasható ki, hogy az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány (ami ugye bizonyos értelembe véve alapszabvány) B mellékletében szereplő védőakadályok és az elérhető tartományon kívüli elhelyezés védelmi módok jelen esetben nem alkalmazhatók. Ez ugye egyértelmű!
A kérdésed második részében a 701.414.1. pontban található kiegészítés esetében is ki kell keresnünk MSZ HD 60364-4-41:2007 szabványból a 414.1 pontot ami SELV vagy PELV védelmi módú törpefeszültségű készülékekre vonatkozik, tehát a 701 szabványlap ezt egészíti ki azzal, hogy 0-s, 1-es és 2-es sávokban törpefeszültségű készüléket is csak úgy szabad beépíteni ha:
,,legalább IPXXB vagy IP2X védettségi fokozatú védőakadályokkal vagy burkolatokkal, vagy,
500 Veff értékű próbafeszültségnek 1 percig ellenállni képes szigeteléssel." látjuk el őket.
Ez a különbség a két védőakadály között.
Üdv:
Kiegészítem még a fogalmak tisztázása miatt, hogy az MSZ HD60364-4-41:2007 sz. B melléklete azt írja, hogy "A védőakadályok és az elérhető tartományon kivüli elhelyezés védelmi mód ,csak alapvédelmet (közvetlen érintés elleni védelmet) biztosít. Nem pedig érintés (hiba) védelmet."
TothGyula felülvizsgáló.