villámvédelem padlástérben

Indította Krisztian770, 2017. május 17., 19:59:54 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Krisztian770

Tisztelt tapasztaltabb villanyszerelők !

Lenne egy új épület amin villámvédelmet kell kialakítani. nem nagyon van még tapasztalatom villám hárító ki alakításában, ezért szeretnék kérdezni. A tervező úgy tervezte meg az egész villám hárítót,hogy ne látszódjon semmi belőle.20 cm nikecel szigetelőbe 32 csőben 50 es sodrony, és a padlástérben szerelt 12 es horganyzott köracél 16 os felfogó rúd 1 m kiállással. Azt szeretném meg tudni hogy szabad e a villámot egyáltalán be vezetni a házba? nem az a cél hogy kint tartsuk házon kívül? 

S/K

Üdv!
A cél az hogy a legrövidebb és legoptimálisabb helyen vezessük le a villámáramot.
Nagyon szűken és röviden egybefoglalva, hisz több feltételnek kell megfelelni.
Ha ez egy új épület akkor készült villámvédelmi kockázatelemzés ( biztos kész.  t mert akkor hogy lett volna terv). Ha van terv és terv szerint lett kivitelezve, hiba nem lehet.
Persze az új villámvédelmi szabvány előírja az eltakarásra kerülő részek felülvizsgálatát, dokumentálását. Ha ez nincs meg akkor a VV jegyzőköny nem megfelelő minősítéssel kell kiállítani.
Épületen belül vannak levezetések, pl a nagy csarnokok, bevásárló központok. Itt a belső betonpillérbe van a villámvédelmi levezető.
Fém szerkezetű épületnél meg maga a fém szerkezet a felfogó és a levezető. Persze itt is megvannak határozva az anyagvastagságok.