Hivatalfelújítás

Indította deve94, 2013. március 31., 08:47:32 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Novill

Új létesítés esetén az érintésvédelmi felülvizsgálatot az MSZ HD 60364-6:2007: ellenőrzés és sorozat oda vonatkozó szabványai és a 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet történik. Időszakos vizsgálatnál bejön a létesítéskor érvényes szabványok és az MSZ 10900 szabvány előírásai.
Az új létesítésnél tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatnál az 28/2011. (IX. 6.) BM. rendelet és az MSZ 2364/ MSZ HD 60364 szabvány sorozat oda vonatkozó része. Az időszakosnál bejön a létesítéskor érvényben lévő OTSZ valamint a létesítéskor érvényben lévő szabványok oda vonatkozó részei szerint történik a felülvizsgálat. Továbbá ha van a cégnek belső tűz és munkavédelmi utasítása az abban foglaltakat is vizsgálni kell. A terv nélkül el tudja végezni a felülvizsgálatot egy felkészült kolléga bármikor.

deve94

 Kedves Kollegák!
Novothny tanár úr küldött egy válaszlevelet, amit az ÁVK szükségessége átalakítás esetén, illetve az EPH kiépítése miatt kérdeztem tőle, egy korábbi előadása kapcsán. Bemásolom, hátha másokat is érdekel.    
   

MEE ÉBSZ szakosztály keretében működő Érintésvédelmi Munkabizottság Operatív Csoportja a következő választ adja!
A  szabvány vonatkozó paragrafusa:          MSZ HD 60364-4-41:2007

411.3. Hibavédelemre (közvetett érintés elleni védelemre) vonatkozó követelmények.

411.3.3. Kiegészítő védelem
A váltakozó áramú rendszerekben a 415.1. szakasz szerinti áram-védőkapcsoló (RCD) alkalmazásával kiegészítő védelmet kell biztosítani
-        a képzetlen személyek által használt és általános használatra szánt legfeljebb 20 A névleges áramú csatlakozóaljzatok számára és

MEGJEGYZÉS: Kivételt lehet tenni:
-        szakképzett vagy kioktatott személyek felügyelete alatt használt csatlakozóaljzatok esetében, pl. egyes kereskedelmi vagy ipari helyiségekben vagy
-        egy sajátos, különleges fogyasztókészülék csatlakoztatására szánt csatlakozóaljzat esetében.

Életvédelmi szempontból az ÁVK pótolhatatlan biztonságot nyújt. Beszerelése minden új létesítésnél kötelező. Azomban régi létesítésnél, csak a létesítéskori előírások betartása kötelező mindaddig, amig 10%-ot meg nem haladó felújítást nem hajtanak végre. A 10% az ÉV MUBI állásfoglalása, mely dugaszolóaljzat számban, vezetékméterben tetszőlegesen értelmezhető. (Lásd MSZ 172/1 szabvány 5.1.2.2. pont)

Az MSZ HD 60364-5-54:2007 B melléklet szerint a PE vezető egyben EPH vezető is lehet a fogadószint fő földelőkapcsáról indítva, a többi szintek elosztóinak PE sínjeihez! Külön ún.  EPH gerinc vezeték kiépítésére nincs szükség!

Azonban a fogadószinten a fő földelőkapocsba, az EPH-ba az idegen fémszerkezeteket be kell kötni, azaz a fogadószinten érvényes a korábbi általános gyakorlat szerinti  kiépítés! Persze ezt csak akkor kell megcsinálni, ha a rekonstrukció a fogadószintre is kiterjed!

Budapest, 2013. április 06.
               
                   Dr Novothny Ferenc
               az ÉV. MuBi vezetője


deve94

Kedves Kollégák!
Beszéltem a karbantartásvezetővel. Kiderült, hogy eléggé tisztában van az előírásokkal; pl, hogy 7 KW fölötti átalakításnál már kötelező lenne a villamossági kiviteli terv is. Elmondta azt is, hogy mivel ennél a hivatalnál négyzetméterre számolnak, így a hivatal meg akarja spórolni azt a másfél milliót, amit erre kellene kiadnia. Az ÁVK beépítésbe beleegyezett, mint "minimum", amit megtehetünk. Ő javasolni fogja az ÉV felülvizsgálatot is, de az még nyitva van.
Üdv: Deve94