Dugalj szám meghatározása helyiségekben

Indította unakit, 2011. december 14., 10:03:35 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

unakit

szevasztok!

Tudja valaki, hogy melyik nemzetközi vagy nemzeti szabvány
határozza meg a dugaljak számát egy helyiség területe vagy
célja függvényében?

Unakit

Szelei

Idézetet írta: unakit Dátum 2011. december 14., 10:03:35 DÉLELŐTT
Tudja valaki, hogy melyik nemzetközi vagy nemzeti szabvány
határozza meg a dugaljak számát egy helyiség területe vagy
célja függvényében?

A szabvány mindig azt határozza meg, hogy milyen szerelvény, milyen jellegû épület, szabadtér, ipari jellegû, tûzveszélyes, stb...
Hogyan kell szerelni (pormentes, vízmentes, RB-s) elhelyezni (vizesblokktól távolsága, magassága, védettsége) !!! Milyen minõsített védelemmel (AVK más néven FI ha kell annak értéke) kell szerelni üzemeltetni.

Magát a helyiséget akár ki is tapétázhatod aljzatokkal. De a minimális és logikus az ha a helység 4 sarkához teszel aljzatot. Itt ahol TV van illik sorolva 4 aljzat felrakás. Konyhai pult nem víz, gáz mellé legalább 2 X 4 es aljzatot. Fürdõszobába tükör mellé 1 db. mosógépnek 2 db.

Ezeket csak példaként említettem. Konkrét alaprajz és a felhasználó igénye figyelembe vétele mellet lehet csak tervet készíteni.
Ha kell gondolom én és a többi fórumtárs segítségedre lehetünk.

krisz1986

Akkor ezek szerint az ökölszabály nem érvényes. Mert erre volt egy régi szabvány. Ami elégé korlátozta a dugajok számát. A szabványt most fejbõl nem emlékszem de megnézem majd.

nova

Idézetet írta: privátkopó Dátum 2011. december 27., 21:40:55 DÉLUTÁN
Akkor ezek szerint az ökölszabály nem érvényes.

Milyen ököl szabályra is gondolsz? Az is jó ha körülírod. :) (ha nem jut eszedbe a pontos szabvány idézet)
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Gyurmaúr(fi-relé)

Skacok, létezik egy olyan "ökõlszabály", mely szerint minden egyes lakóhelyiség megkezdett 5m2-nél kell 1 további dugaljal számolni, tehát ez nyílván nem vonatkozik az irodai rendeltetésû helyiségre, hiszen ott elvileg a "munkaállomásokhoz" kell méretezni az ablak alatt haladó -pl. legrand- sávban helyet foglaló erõs és gyengeáramú dugaljak számát, ill nagyobb "lovardákban" ugye a padlócsatlakozókét is. Továbbá, nem vonatkozik ez a szabály a fûrdõszobára, hiszen ott 2 db bõségesen elég + 1 a tükör mellé, beretválkozás céljára, amelyet persze a legtöbben a biturbós hajszárítóhoz is használnak, épp ezért én mindig egy saját, önálló L,N,PE-t szoktam adni neki, melyet nem arról az L-rõl ágaztatok le, amelyikrõl a többi fûrdõszobai dugaljat. Még akkor sem, ha a tükör dugaljnak is 16A-t adok. konyhánál általában csak a munkaaztal FÖLÉ és itt a fölé-n nagy hangsúly van, tehát mindenképpen jó magasra, vagy a konyhaszekrény aljára szoktam szerelni, hisz bármikor bármi kiömölhet, fröccsenhet és Murphy törvénye szerint ami kifröccsen,az tutira a dugaljban landol. Általában 4-6 db dugaljat helyezek el, 2-3 dugalj kerûl 1-1 fázisra, tehát a konyhai dugaljaknak min 4x2.5-es kábel megy és az csak a dugaljaké, ha van mosogatógép és/vagy komolyabb (turbó) légelszívó,akkor azok is kapnak egy saját L, N,PE-t,de azokat mindig rögzítetten kötöm be, ugyanúgy, mint a kerámialapos tûzhelyet, mely a mért fõelosztóban elhelyezett 3fázisos B16-os-tól érkezõen, saját 5X2.5mm2-es kábelt kap és általában egy KKM0-val szoktam bekötni, szintén rögzítetten.  Egyéb helyiségekben (étkezõ, elõszoba) pedig elsõsorban a helyiség "tájolása" és mérete a döntõ, de min 1 "kettes" dugaljat kap mindegyik, min C10-es autómatával, mely valamelyik szobai leágazástól kapja a kakaót.Ha a hûtõ a konyhában van, akkor az külön kap egy "egyes" dugaljat, max 6A-es "B"-s biztivel, mely sok esetben az egyik világítási ÁK-tól érkezik. Természetesen, L,N,PE-vel együttvéve.  Ipari dugaljakat pedig szinte minden esetben 1 nagy csatlakozószekrényre helyezem, melybõl pl egy 20m2-es helyiségben 1-et szoktam feltenni. Ha mégis több ipari kell, mert pl annyira zsúfolt a helyiség, hogy nehéz áthúzni rajta egy hosszabbítót, akkor max a 16A-esbõl teszek fel még 1-et, úgy hogy mellé teszek 1-2 "háztartásit" is,de ügyelek arra,hogy  a helyiségben lévõ csatlakozószekrénytõl jövõ 5x2.5-es kábelük hossza a 15 métert ne haladja meg. Kert esetén pedig abszolúte a méret a döntõ, nyílván törekszem arra, hogy amennyiben van világítás a kertben, akkor annak oszlopára kerüljön a tokozott "szekrény", melyre természetesen kerûl ipari és háztartási egyaránt, de mert egy kerti csatlakozó szerény betáp kábele sok esetben hosszabb,mint 20 méter, ezért csak 16A-es csatlakozók kerûlnek felszerelésre, melyek általában bõven elégségesek a szabadtéri célokra.


Üzenet összefûzve: 2011. december 28., 11:31:58 DÉLELŐTT

Íme egy jó nagy kert végében lévõ tó melletti catlakozószekrény + világítás, mely az idén kerûlt kialakításra és már eddig is sok esetben tett jó szolgálatot. Reméljük, ha télen majd befagy a tó,akkor lesz lehetõség esti korizásra is, úgy hogy közben a rezsón ott fortyog a forralt bor... :P

s mert tó mellett ugye lazább a talaj, ezért a talapzat is masszív:

nova

Idézetet írta: Gyurmaúr(fi-relé)nyílván nem vonatkozik az irodai rendeltetésû helyiségre, hiszen ott elvileg a "munkaállomásokhoz" kell méretezni az ablak alatt haladó -pl. legrand- sávban helyet foglaló erõs és gyengeáramú dugaljak számát

Amit pedig a villamos tervezõ által biztosított tervek alapján kell elkészíteni. Nagyon nem kell már azon gondolkozni, hogy mit hova épít ki az villamos szakembere. Családi házas villanyszerelésnél is vannak már olyan esetek amikor a tervezõ és a tulajdonos egyeztet, hogy a leendõ berendezés és fogyasztók tervezett helyérõl és ez alapján vannak meghatározva a konnektorok helyei.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Gyurmaúr(fi-relé)

Hát igen, kedves nova, ennek pontosan így kéne lenni,de mint azt mind 2-en tudjuk, sok esetben nagyon nem így van. Pl velem is elõfordult,hogy a megrendelõ (nõci) kitalálta, hol legyenek a dugaljak a hálószobában és utána olyan szekrényt szabatott, hogy a 3 dugaljból 2 -igaz csak 10 cm-vel- totál takarásba került a szekrény mélysége okán. Persze, ki lehetne fúrni a szekrény oldalfalát, hogy némileg használható legyen a dugalj vagy akár arrébb tolni pár cm-vel, hogy be lehessen dugaszolni egy hosszabítót, de mert a szekrények pontosan be lettek "lõve" a szobába, így ez utóbbi lehetõség igencsak kétséges,az elõzõ pedig lehet, hogy irreverzibilis folyamatokat fog elõidézni a szekrény állékonyságában... C' est la vie...

nova

Persze sajnos sokszor a tervek sem teljesülnek úgy ahogyan ki lettek találva az általad is említett dolgok miatt. :)
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

flatskerrobert

Bevallom õszintén szabványban nem emlékszem, hogy konkrétan különbözõ funkciójú helységekben konkrétan mennyi csatlakozó aljzatot kell elhelyezni, még az átkosban sem. Viszont léteznek ajánlások

Üzenet összefûzve: 2011. december 29., 19:23:17 DÉLUTÁN

Az elõbbi folytatása:

Megnevezés                 hossz (m)/ alapterület (m2)           db
elõszoba                                          3m                             1-3
konyha                                                                               7-11
fürdõszoba                                                                        3-5
nappali                                            12                               4-8
nappali                                            20                               5-10
étkezõ                                             8                                 3-5
étkezõ                                             12                               5-7
étkezõ                                             24                               7-11
gyerekszoba                                    9                                 4-5
gyerekszoba                                    12                               6-7
gyerekszoba                                    24                               8-10
hálószoba                                        9                                 4-5
hálószoba                                        12                               6-7
hálószoba                                        24                               8-10
iroda/dolgozószoba                         9                                 5-6
iroda/dolgozószoba                         12                               6-8
iroda/dolgozószoba                         20                               8-10
háztartási helység                                                              6-8
hobbi/garázs                                                                      5-7
erkély                                                3m széles                  1-2
pince                                                                                   4-6

Ez a GIRA-nak egy tervezési segédlete volt. Nyilván árajánlat adás elõtt ezeket a részleteket a megrendelõvel mindenféle kép egyeztetni kell.

Gyurmaúr! A tegnapi hozzászólásodban írtál egy olyan mondatot ahol a 4x2,5mm2 kábelt két áramkörre kötötted ezt úgy értsem, hogy (L1) egy biztosíték, (L1') egy biztosíték fázisfeszültséggel, vagy (L1) egy biztosíték és (L2) egy biztosíték vonali feszültséggel, az (N és a PE) hogy kötöd? Fõleg a (N)?


Üdvözlet: FR.

Gyurmaúr(fi-relé)

Úúristen, ha valaki ezen "ajánlás" alapján telepít, akkor az az ingatlan nem lesz más, mint konnektorland...
kérdésedre térve; ha 4x2.5-ös kábellel kötök,akkor L1,L2,N,PE esete forog fenn. Tehát ha egy konyhában adva van 4-nél több dugalj akkor a "fenti" elágdobozig ez jön, onnét pedig 1-1 db 3x2.5-ös a dugaljakig. Igen, már hallom a "kórust", hogy dehát mi van akkor, ha N szakadás lesz? Ezzel az erõvel lehet N szakadás mondjuk egy CSE típusú, 400 és mondjuk 3db 230V-os dugaljakat tartalmazó csatlakozószekrény betáp kábelén is, mely lehet ugye 5x4-es,de 5x2.5-ös is, függõen attól, hogy hány db ipari csati van rajta és akkor biza az L1,L2,L3-ra kötöt 1-1 db "háztartási dugaljban is érdekes dolgok történhetnek, ugyanúgy mint akkor, ha esetleg meglazúl, vagy elég egy családi ház, vagy egyéb ingatlan késesbiztis csatlakozó dobozában a N bontó,esetleg a fõ N vezeték.