Üdv Mindenkinek!
Hogyan kell értelmezni a táblázatot?
Köszi a segítséget!
Tamás
A kismegszakítón átengedett energia az a zárlati árammal növekszik. Az olvadóbiztosító kiolvadási energiaszükséglete meg (egy ideig) eléggé független az áramtól. Így, ha a zárlati áramot növeljük, egy darabig a kismegszakító kikapcsolásáig összejövő energia kisebb, mint amennyi az olvadóbiztosító kiolvadásához kell. Amikor a kettő egyenlő, azok a pontok vannak megjelölve a táblázatban. Aztán a kismegszakító névleges megszakítóképessége feletti zárlati áramoknál már nincs értelmezve a táblázat (az a legnagyobb érték), hiszen az már a megsemmisülés, amire nem terveznek.