Keringető szivattyú + Gázkazán + Termosztát

Indította sz.erik8, 2019. október 04., 20:14:49 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

sz.erik8

Tisztelt Tagok!

A következő dologban szeretném segítségeteket kérni. Adott egy Computherm q3 (a régebbi) szobatermosztát, egy Hőterm 29 ESB gázkazán és a hozzá tartozó WILO Star Rs 25/6 keringető szivattyú. A probléma a kazán és a szivattyú bekötésénél adódik. Kettő dugalj van egymás mellett, a bal oldali a szivattyúé, a jobbos a kazáné. A baloldaliba érkezik kettő vezeték a termosztátról, ( zöld-sárga a közös pontjáról, fekete a NO pontról, +1 kék ) . A jobboldali dugaljba van egy direkt fázis, egy nulla és egy védőföld. Hogyan kössem be , hogy működjön? (Sehol egy kapcsolási rajz, plusz a szétszedése előtt áthidalások is voltak a dugaljak között.) Mellékletként csatolok képeket.

980POWER

Távolítsa el a sorozatkapocs burkolatát a hátlap belső
oldaláról egy kisméretű csavarhúzó segítségével.
A termosztát egy váltóérintkezős, potenciálmentes relén keresztül vezérli a kazánt (vagy klímaberendezést), melynek csatlakozási pontjai:
1 (NO); 2 (COM); 3 (NC). Ezek a csatlakozási pontok a hátlap belső
oldalán, egy belső burkolat alatt találhatók.
• A szabályozni kívánt készülék (fűtő-/hűtőkészülék) két —a
- 7 -
szobatermosztát bekötésére kialakított— csatlakozási pontját a
sorozatkapocs 1 (NO) és 2 (COM) —a relé nyugalmi állapotban
nyitott— kapcsaira kell csatlakoztatni.
Ha olyan régi kazán vagy más készülék (pl. szivattyú) vezérlését szeretné megvalósítani, melynek nincs kialakítva csatlakozás
szobatermosztát bekötésére, akkor a sorozatkapocs 1 és 2 csatlakozási pontjait, mint egy kapcsoló csatlakozóit kösse be a vezérelni kívánt készülék hálózati csatlakozóvezetékének áramkörébe.
• A vezetékek csatlakoztatásához eltávolított belső burkolatot a szerelés
elvégzése után helyezze vissza az áramütések elkerülése érdekében.

FI­GYE­LEM: A ka­zánt csak fá­zis­he­lye­sen, a dugvilla je­lö­lé­se
sze­rint (N nul­la, FI fá­zis) sza­bad a vil­la­mos há­ló­zat­hoz csat­la­koz­tat­ni!
- A víz­hõ­mér­sék­let 30 és 85oC kö­zött sza­bá­lyoz­ha­tó. A ka­zán víz­hõ­mér­sék­let kor­lá­to­zó­val és füstgáz­õr­rel van el­lát­va, amely meg­aka­dá­lyoz­za a ka­zán­víz túl­fû­té­sét, il­let­ve a füst­gáz vis­­sza­áram­lá­sát a
ké­mény­bõl. Ilyen jel­le­gû hi­ba ese­tén ezen biz­ton­sá­gi ké­szü­lé­kek, a ka­zán üze­mét meg­szün­te­tik (re­teszelt le­ál­lás). Új­bó­li in­dí­tás a hi­ba­el­há­rí­tást kö­ve­tõ­en a re­te­szek ké­zi ol­dá­sá­val tör­tén­het.
- A fû­té­si igény­nek meg­fe­le­lõ­en a ka­zán üze­mel­te­té­si mód­ját úgy kell meg­vá­lasz­ta­ni, hogy az elõ­reme­nõ fû­tõ­víz hõ­mér­sék­le­te üze­me­lés köz­ben 60oC alá ne sül­­lyed­jen.
E hõ­mér­sék­let alatt az égés­ter­mék kon­den­zá­lód­hat és a le­csa­pó­dó víz a ka­zán­test kor­ró­zi­ó­já­hoz,
meg­hi­bá­so­dá­sá­hoz ve­zet­het.
- A ké­szü­lék csak zárt aj­tó­val és kém­le­lõ ab­lak­kal üze­mel­tet­he­tõ.
2. Szi­vat­­tyús üze­mû ka­zán­nál:
2.1. A ka­zán vil­la­mos kö­rén kí­vül a ke­rin­ge­tõ szi­vat­­tyú di­rekt ve­zér­lé­sé­re be­köt­ve. A 2.1. sze­rin­ti
be­kö­tés­nél a ka­zán füst­gáz kon­den­zá­ció el­le­ni vé­del­mé­re ja­va­sol­juk a ke­rin­ge­tõ szi­vat­­tyú vil­la­mos
kö­ré­be csõtermosztát be­kap­cso­lá­sát. A csõtermosztát ér­zé­ke­lõ­jét a fû­té­si elõ­re­me­nõ csõ­sza­ka­szon
(köz­vet­le­nül a ka­zán után) kell el­he­lyez­ni. A vil­la­mos be­kö­tést úgy kell el­vé­gez­ni, hogy a ter­mo­sztát
a szi­vat­­tyút csak a be­ál­lí­tott víz­hõ­mér­sék­let el­éré­se­kor in­dít­sa. A csõtermosztátot 60oC-ra kell ál­líta­ni.


Fecó

Tehát a jobb oldallal kezdjünk, a fix betáppal. fázis-nulla-föld a dugaljba direktbe jobb oldalra. De a fázisról még egy átkötés a bal oldali MM fal z/s vezetékére (teljesen szabálytalan a színjelölés) és egy plusz áthidalás előkészítése a bal oldali dugaljhoz a nullának és a védőföldnek. A jobb oldali dugalj fázisa a termosztáttól ékező MM fal feketéje, nulla és védőföld a másik dugaljtól előkészített áthidalással. Ennyit segítek, de mint minden villamos szakipari munkánál jó lenne ha villanyszerelő látná az egészet...

Simon Endre

Tehát a kazánt a saját "automatikája" vezérli és csak a szivattyú van alárendelve a helyiségtermosztátnak, ehhez feltétel egy jelentősebb termocirkuláció mert enélkül a kazán  néhány percenként be-ki kapcsolna a belső (állásos) szabályozó beállítása szerint. Nem ésszerű, hogy a kazán kikapcsolt (vagy letiltott) állapotában is üzemelhet a szivattyú ekkor ugyanis előállhat fordított a hőtranszport és a helyiség(ek) hője továbbítódik a kazán azaz a kémény felé ráadásul folyamatosan. A dugaszoló aljzatokat kapcsolóra cserélve és fix bekötésekkel szabványos színek alkalmazásával továbbá a kazántermosztátok átrendezésével a sorkapocssor 3. 5. pontjáról leágazó szivattyú táplálás ésszerűbb lenne

Szt=szabályozó termosztát
Kt=korlátozó termosztát
Ft=füstgáz őr
Jk=jelzőlámpás kapcsoló
Mg=kombinált gázszelep

sz.erik8

Köszönöm mindenkinek a válaszát. Viszont,  ha a jobb oldali direkt fázist  összefogom egyből a termosztát comról érkező zöld-sárgájával, majd a balos konektorba kötöm a NO-ról érkező kapcsolt fázist és azt hidalom át a jobbos konektorba, így is működhet, elviekben.

Simon Endre

Vagyis a termosztát így mindkét egységet párhuzamosan működteti ? Ez alapvetően jó ötlet csak a kazán mint önálló egység részint a saját kapcsolója részint potens védelme miatt a szivattyú a korábbiakban írtak szerint értelmetlenül, sőt  adott esetben "fordítottan" fog funkcionálni.