Sziasztok!

Egy olyan kérdésre szeretnék választ kapni hogy:

Ha egy régi ház felújítása során, a mérőhely ki van cserélve újra, de marad a falban,
és a dobozból be van csövezve az épületbe és ott a falban el van vezetve a lakáselosztóig.
Ebben az esetben a szabvány szerint kábelt vagy elég vezetéket behúzni a lakáselosztóig?

Előre is köszönöm a segítséget!
Cím: Re:Kábel vagy vezeték?
Írta: Novill Dátum 2013. szeptember 23., 14:31:31 DÉLUTÁN
A mért fővezeték vonatkozásában az MSZ 447 szabvány lehet az irányadó. A szabvány nem határozza meg, hogy kábel vagy csak üzemi szigeteléssel ellátott vezeték legyen. Csőbe vagy vezetékcsatornába bármelyiket be lehet rakni vagy húzni. A kábel akár szabadon kívül is szerelhető a szakmai követelmények betartása mellett.
Cím: Re:Kábel vagy vezeték?
Írta: zsombor8 Dátum 2013. október 08., 21:02:36 DÉLUTÁN
Üdv.

Egy kérdésem lenne.
Hajlékony réz vezetékre kötelező érvéghüvelyt tenni?
Egy nagy üzlet főelosztójába betekintve felfedeztem, hogy a betáp oldalon a sínen, túlfesz levezetőkbe a hajlékony vezetékeken nincs érvéghüvely, sem más. Egyszerűen csak simán a sínen illetve a sorkapcsokba be van kötve.
Szóval van szabvány, előírás, stb erre?

Köszönöm :)
Cím: Re:Kábel vagy vezeték?
Írta: Novill Dátum 2013. október 08., 21:18:45 DÉLUTÁN
Szerintem igen. Az áramszolgáltatók nem veszik át a mérőhelyben lévő MKH vezetékeket érhüvelyezés nélkül. Hogy melyik szabvány írja elő azt hirtelenjében én sem tudom. Remélem lesz olyan kolléga amelyik beidézi a pontos szabvány hivatkozást. Ott van elsősorban gond amikor a vezeték rögzítéskor a csavar közvetlenül a vezetéken van csavarva, ami elvághatja az elemi szálakat.
Cím: Re:Kábel vagy vezeték?
Írta: nyaki Dátum 2013. október 08., 23:34:21 DÉLUTÁN
Én szerintem erre nincs szabvány, csupán ajánlás ::) , de az biztos, hogy aki csavaros kötés alá nem tesz a vezetékre, az a mai világban nagy szakmai hiányosságot követ el és saját magát minősíti.
Cím: Re:Kábel vagy vezeték?
Írta: sámli Dátum 2013. október 09., 06:30:22 DÉLELŐTT
Idézetet írta: nyaki Dátum 2013. október 08., 23:34:21 DÉLUTÁN
az biztos, hogy aki csavaros kötés alá nem tesz a vezetékre, az a mai világban nagy szakmai hiányosságot követ el és saját magát minősíti.
Ez így ebben a formában egyszerűen nem igaz.
Cím: Re:Kábel vagy vezeték?
Írta: szabozsef Dátum 2013. október 09., 14:27:31 DÉLUTÁN
A minősítés nem tudom mennyire igaz,de hogy tennék vagy érvég hüvelyt,vagy szemessarut az mt,(mkh) vezetékre az egész biztos,Sokkal biztosabb a kötés,láttam megégett elosztot,pont ez hiánya miatt.De láttam olyat,hogy raktak rá csak nem préselték meg rendedssen,ugyan ugy égés lett a vége.
Amúgy rég nem használatos,de szerintem legalább ilyen biztos a vezeték vég cinnel való befuttatása.Persze nem egy 70-es mkh vezetékre gondolok :)