Tisztelt Fórumtársak!
Az lenne a kérdésem,hogy egy olyan régi épületen ahol nem létesült villámvédelem kell e ezt az Ebf vagy Vvf felülülvizsgálat alkalmával külön jegyzőkönyvvel alátámasztani vagy elég az Ebf jegyzőkönyvben megemlíteni?
Köszönöm a válaszokat!
Cím: Re:Villámhárító berendezés hiánya
Írta: Fecó Dátum 2018. március 05., 17:08:01 DÉLUTÁN
Elviekben egy villámvédelmi felülvizsgáló a létesítés idejében érvényes (MSZ 274) szerint megcsinálja az épület besorolását, és levonja a végkövetkeztetést ha nem kell. Ez gyakorlatilag szintén egy külön villámvédelmi jegyzőkönyvet jelent.
Cím: Re:Villámhárító berendezés hiánya
Írta: JUVILL Dátum 2018. március 07., 22:59:36 DÉLUTÁN

Nem tudom ki hogyan csinálja.
Nekem minden minősítő iratnak van egy tartalomjegyzéke. Az EBF-nek is. Ebben a tartalomjegyzékben egy fejezet a villámvédelem.
Itt leírhatod, kifejtheted véleményed az épület villámvédelméről..
Van, nincs. Mikor volt utoljára felülvizsgálva, mi szerint. Mit állapít meg a szemrevételezéses felülvizsgálatod.
Ha nincs, és az épület MSZ 274 szerinti villámvédelmi csoportosítása, (amit sajnos új létesítésnél már nem lehet alkalmazni), vagy a jelenleg érvényes MSZ EN 62305 szerinti kockázatelemzés szerint szükséges, akkor szakszerűen alátámasztva le kell írni!