Villanyszerelő Szakmai Fórum

Épületfelügyelet => EIB KNX fórum => A témát indította: Vandit Dátum 2011. október 26., 15:42:53 DÉLUTÁN

Cím: Fûtésvezérlés
Írta: Vandit Dátum 2011. október 26., 15:42:53 DÉLUTÁN
Van valakinek tapasztalata a Viessmann Vitogate 200-al?
Cím: Re:Fûtésvezérlés
Írta: nova Dátum 2011. október 26., 19:17:55 DÉLUTÁN
Én nem ismerem, de mivel kíváncsi típus vagyok rákerestem a gogliban és  a német KNX fórumban van róla egy beszélgetés

Német KNX fórum (http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/154-viessmann-vitogate-200-typ-eib.html)

érdemes végigolvasni (bár igaz német nyelvû) õk kicsit régebben foglalkoznak EIB technológiával :)

Gyorsan átfutottam a végén volt pár hozzászólás, hogy páran használják már 2 -3 éve :)
Cím: Re:Fûtésvezérlés
Írta: Vandit Dátum 2011. október 27., 06:49:55 DÉLELŐTT
Idézetet írta: nova Dátum 2011. október 26., 19:17:55 DÉLUTÁN
Én nem ismerem, de mivel kíváncsi típus vagyok rákerestem a gogliban és  a német KNX fórumban van róla egy beszélgetés

Német KNX fórum (http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/154-viessmann-vitogate-200-typ-eib.html)

érdemes végigolvasni (bár igaz német nyelvû) õk kicsit régebben foglalkoznak EIB technológiával :)

Gyorsan átfutottam a végén volt pár hozzászólás, hogy páran használják már 2 -3 éve :)


Ezt a forumot en is megtalaltam, csak az a baj, hogy nemetul nemigen tudok :D a google fordito azert segit. Nekem konkretan a programozassal kapcsolatban kellene segitseg, mert a futesem ezzel az aktorral lesz osszekotve a KNX-el.
Cím: Re:Fûtésvezérlés
Írta: nova Dátum 2011. október 27., 12:43:33 DÉLUTÁN
Gondolom akkor ezt is megtaláltad

Viessmann - Vitogate 200 Typ EIB (http://www.viessmann.de/de/software/vitogate-200-eib.html)

Sajnos ez is német nyelvû amivel írtad, hogy nem nagyon vagy kisegítve. Esetleg érdemes nekik dobni  egy mailt hátha megvan angolul is nekik.
Cím: Re:Fûtésvezérlés
Írta: Vandit Dátum 2011. október 27., 13:18:49 DÉLUTÁN
Idézetet írta: nova Dátum 2011. október 27., 12:43:33 DÉLUTÁN
Gondolom akkor ezt is megtaláltad

Viessmann - Vitogate 200 Typ EIB (http://www.viessmann.de/de/software/vitogate-200-eib.html)

Sajnos ez is német nyelvû amivel írtad, hogy nem nagyon vagy kisegítve. Esetleg érdemes nekik dobni  egy mailt hátha megvan angolul is nekik.

Ezt is ismerem igen. Az aktorhoz tartozo manual megvan angolul is csak abban nemsokminden van :) legalabb is nekem picit tobb segitseg kellene :D
Cím: Re:Fûtésvezérlés
Írta: szmihaly Dátum 2011. október 27., 14:49:58 DÉLUTÁN
Segíteni nemigen tudok ebben,csak egy érdekesség: Nálunk a cégnél Viessman - Vitotronic 100 as kazánvezérlõ van többek közt. Ennek a kezelési - telepítési utasítása 166 oldal,mig a Weissman honlapján is fent van,de csak 31 oldal.A lényeget nem igen rakják fel a netre. Ha nincs meg a telepítési útmutatója,akkor még javasolni tudom hogy a környezetedben keresd meg a szakszervízt,és hátha tudnak segíteni,mert nekik biztos megvan a doksi,és ha jó indulatúak akkor segítenek szóban is.
Cím: Re:Fûtésvezérlés
Írta: gonda Dátum 2011. november 04., 14:27:42 DÉLUTÁN
szia,

en viessmann kazánok esetében ezzel dolgozom:

http://openv.wikispaces.com/

Üdv
Gonda Gábor
Cím: Re:Fûtésvezérlés
Írta: Schmidt András Dátum 2011. november 09., 01:10:26 DÉLELŐTT
Szia,

én raktam már ilyet össze. hol akadtál el?


Üdv,
András
Cím: Re:Fûtésvezérlés
Írta: Vandit Dátum 2011. november 16., 12:30:52 DÉLUTÁN
Hello,

hat megmondom oszinten, hogy nemertem az aktor mukodeset. Nezegettem a beallitasokat az ETS ben, de nemertem :)


Idézetet írta: Loxone_Schmidt András Dátum 2011. november 09., 01:10:26 DÉLELŐTT
Szia,

én raktam már ilyet össze. hol akadtál el?


Üdv,
András
Cím: Re:Fûtésvezérlés
Írta: Schmidt András Dátum 2011. december 15., 07:42:04 DÉLELŐTT
Gondolom a címzéssel nem volt gond. A lényeg ennél a készüléknél, hogy be kell állítanod az automatikus küldést a szoftverében. Ennek hiányában (azt hiszem ez a gyári állapot) tényleg nem csinál semmit a készülék.
Cím: Re:Fûtésvezérlés
Írta: TermiCont Dátum 2012. február 11., 07:10:34 DÉLELŐTT
Szoba hõmérséklet szabályozás korszerûen

A KNX buszrendszer egyedülálló lehetõséget biztosít számunkra a helyiség hõmérséklet szabályozás terén.
A rendszer nélkülözhetetlen elemei : hõmérséklet szabályzó jeladóval (termosztát), a feladathoz illeszkedõ kimeneti egység(félvezetõs).

A szabályozó típusa:
   2 pont szabályzó, hiszterézissel
   PI szabályzó

2 pont szabályzó
Ebben az esetben a hõmérséklet tény érték egy sávon belül tartható. A sávot hiszterézisnek nevezzük, jellemzõen 0,2 – 05 °C. A hiszterézis értéke a komolyabb szabályzókban beállítható.

PI szabályzó
Két fontos eleme: K arányossági tényezõ (°K), T integrálási idõ (perc)
jellemzõ értékek radiátoros fûtés esetén:  5°K, 240 perc
Ideális esetben beállíthatjuk az optimális közelítést és túllendülést.
Két fontos csoportja a folyamatos és a PWM (impulzus szélesség moduláció)
A rosszul beállított szabályzó nem stabil, tehát a hõmérséklet értékében lengések jöhetnek létre.

Lehetõségünk van két vagy több körös fûtés/hûtés szabályzó kialakítására is.
Az alap és a kiegészítõ fûtés/hûtés megfelelõ összehangolását  a  termosztát vagy a szabályzó modul végzi el.(jellemzõ kialakítás, padló fûtés kiegészítõ radiátorral)

A hûtés – fûtés átkapcsolást végezhetjük automatikusan és kézi kapcsolással is.
Definiálhatunk : komfort, készenlét és éjszakai üzemmódokat.
Ablak nyitás esetére - az energia takarékosság érdekében - felfüggeszthetjük a fûtés/hûtést, majd a becsukás után újra indul a rendszer.
Beállíthatunk fagyvédelmi és túlhevülés elleni védelmet is.

Ha a téma bõvebben érdekel, bemutató termünkben mûködés közben is megismerhetõ, kipróbálható.
Cím: Re:Fûtésvezérlés
Írta: Schmidt András Dátum 2012. február 13., 22:53:31 DÉLUTÁN
Idézetet írta: TermiCont Dátum 2012. február 11., 07:10:34 DÉLELŐTT
Szoba hõmérséklet szabályozás korszerûen

A KNX buszrendszer egyedülálló lehetõséget biztosít számunkra a helyiség hõmérséklet szabályozás terén.
A rendszer nélkülözhetetlen elemei : hõmérséklet szabályzó jeladóval (termosztát), a feladathoz illeszkedõ kimeneti egység(félvezetõs).

A szabályozó típusa:
   2 pont szabályzó, hiszterézissel
   PI szabályzó

2 pont szabályzó
Ebben az esetben a hõmérséklet tény érték egy sávon belül tartható. A sávot hiszterézisnek nevezzük, jellemzõen 0,2 – 05 °C. A hiszterézis értéke a komolyabb szabályzókban beállítható.

PI szabályzó
Két fontos eleme: K arányossági tényezõ (°K), T integrálási idõ (perc)
jellemzõ értékek radiátoros fûtés esetén:  5°K, 240 perc
Ideális esetben beállíthatjuk az optimális közelítést és túllendülést.
Két fontos csoportja a folyamatos és a PWM (impulzus szélesség moduláció)
A rosszul beállított szabályzó nem stabil, tehát a hõmérséklet értékében lengések jöhetnek létre.

Lehetõségünk van két vagy több körös fûtés/hûtés szabályzó kialakítására is.
Az alap és a kiegészítõ fûtés/hûtés megfelelõ összehangolását  a  termosztát vagy a szabályzó modul végzi el.(jellemzõ kialakítás, padló fûtés kiegészítõ radiátorral)

A hûtés – fûtés átkapcsolást végezhetjük automatikusan és kézi kapcsolással is.
Definiálhatunk : komfort, készenlét és éjszakai üzemmódokat.
Ablak nyitás esetére - az energia takarékosság érdekében - felfüggeszthetjük a fûtés/hûtést, majd a becsukás után újra indul a rendszer.
Beállíthatunk fagyvédelmi és túlhevülés elleni védelmet is.

Ha a téma bõvebben érdekel, bemutató termünkben mûködés közben is megismerhetõ, kipróbálható.

Egy kiegészítés a szabályzás módjával kapcsolatban:

Öntanuló fûtésszabályzás:

A szabályzó nem igényel kalibrálást. Mindezt automatikusan, a hisztorikus adatok alapján teszi. A mért, és a kért adatok naplózásával a paraméterek megadása feleslegessé válik. A szabályzó tehát rövid tanulási fázis után pontosan tudni fogja, hogy mikor és mennyire kell kinyitnia a fûtési szelepet az idõprogram betartásához.

Kimeneti típusok / szeleptípusok

Az elõzõ bejegyzésben is esett szó folyamatos, illetve PWM kimenetrõl. A két megoldás közötti legfontosabb különbség elõbbi teljesen fokozatmentes kimenet, míg utóbbi egy a fokozatmentes szabályzáshoz legközelebbi de mégis digitális kimenetet ad. Szemléletesen folyamatos (PID, PI, PD, öntanuló szabályzás) szabályzásra a szabályzószelepek köthetõek (jellemzõen 0-10V/4-20mA), míg a digitális (kétpont, PWM) szabályzásra nyit/zár szelepek köthetõek.

Az ábra a PWM szabályzással a digitális kimenetre jutó jelet mutatja:


Folyamatos szabályzásnál a kimenetek felülrõl lefelé haladva 20%, 50% és 80%.