Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Erősáramú berendezés felülvizsgálat => A témát indította: zz79 Dátum 2012. szeptember 26., 18:47:00 DÉLUTÁN

Cím: Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: zz79 Dátum 2012. szeptember 26., 18:47:00 DÉLUTÁN
Üdv. régi és új felûlvizsgáló kolégák!
Én teljesen újnak számítok az EBF feülvizsgálatok tekintetébe és ezért szeretnék tõletek segítséget kérni. Adott egy kb 30 ve épült négyemeletes társasház ennek a lépcsõházának a felülvizsgálatára kértek fel. A következõn akadtam meg az OTSZ-t olvasgatva.:
396. § (1) Biztonsági világítást és menekülési útirányt jelzõ rendszert kell létesíteni, továbbá – kiegészítésként – a kiürítési
folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket elõsegítõ más olyan megoldást kell alkalmazni, mely
a területen elhelyezkedõ különféle tárgyakat világító biztonsági megjelölésekkel jelöli meg [gépek, berendezések,
épületelemek és berendezési tárgyak sarkainak, kontúrjainak után világító módon (csík, festék) történõ megjelölése]
a) az ,,A"–,,C" tûzveszélyességi osztályba tartozó építményben,
b) a legalább 2 szintes – több lakóegységet tartalmazó – lakóépület nem lakás céljára szolgáló közös használatú
tereiben,
c) a közösségi épületekben,
d) az épületek 50 vagy ennél több fõ befogadására alkalmas helyiségeiben,
e) a nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló szabadtéren és építményben, valamint
f) ott, ahol azt jogszabály vagy a tûzvédelmi hatóság elõírja.
(2) Zárt füstmentes lépcsõházakban, valamint az épületek tömegforgalmi célú helyiségeiben és azok menekülési
útvonalain biztonsági világítást kell felszerelni (a kisfeszültségû erõsáramú berendezésekre vonatkozó általános
elõírások szerint). Magas épületek, valamint zárt folyosós középmagas épületek menekülési útvonalain biztonsági
világítást kell létesíteni, amely az igényes fogyasztók táppontjáról is ellátható. A biztonsági világítás mellett más, olyan
megoldást is alkalmazni kell, mely a kiürítési folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket a biztonsági
világításra vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ módon, vagy azzal egyenértékû biztonságot nyújtó
mûszaki megoldással tudja biztosítani vagy kiegészíteni. Ilyen lehet a területen elhelyezkedõ különféle tárgyak
világító módon történõ megjelölése (után világító fal- vagy padlójelölõ csík vagy festék alkalmazásával). Az épület
menekülési útvonalain a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ, vagy azzal egyenértékû biztonságot nyújtó
menekülési útirány-jelzõrendszert kell a biztonsági világítás mellett létesíteni.

Az én általam felülvizsgált kb. 30 éve épült épület lépcsõházában semilyen biztonsági világítás nincs (ha jól tudom akkor biztonsági világítás az ami a lécsõház áramtalanítása után is mûködik aksiról.)
Tehát ha mindent jól értelmezek akkor ezt hibának kéne minõsíten. Ezt hogy írjam be a jegyzõkönyvembe?
Cím: Re:Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: JUVILL Dátum 2012. szeptember 26., 18:58:49 DÉLUTÁN

Minden villamos berendezést a létesítése idején érvényes szabványok, rendeletek alapján kel felülvizsgálni.
Mivel azt írod, hogy az épület kb. 30 éves. Ha jól emlékszem, akkor a 4/1980 BM rendelettel kiadott OTSZ elõírásai vonatkoztak a létesítés idejére (mivel a következõ OTSZ-t a 35/1996 BM rendelettel adták ki), valamint az MSZ 1600 Létesítési Biztonsági Szabályzat.
Meg kell keresni a 4/1980 BM rendelettel kiadott OTSZ ide vonatkozó elõírásait, és az szerint kell felülvizsgálni és minõsíteni. Szerintem az interneten is megvan.
Cím: Re:Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: GimBa Dátum 2012. október 29., 16:29:59 DÉLUTÁN
Sokat segíthet, az elõzõ felülvizsgálat jegyzõkönyve.
Cím: Re:Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: SimJoci Dátum 2012. november 03., 22:24:10 DÉLUTÁN
Az is csoda hogy egy társasház gondolt arra hogy ez a felülvizsgálat nagyon is fontos és elvégeztetik azt.
Az építéskori OTSZ előírásai szerint kell lefolytatni a vizsgálatot, ha azóta nem volt nagyobb átalakítás a villamos rendszeren vagy az épületet illetően.
Ha a mostani OTSZ szerint vizsgálnánk felül a lépcsőházakat, akkor szinte mindegyiket át kellene szerelni :)
Cím: Re:Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: JUVILL Dátum 2012. november 04., 14:14:37 DÉLUTÁN

Olyan információm van, hogy az utóbbi időben a társasházakat jobban ellenőrzik.
A közös képviselők egymással kapcsolatban vannak, és a hír terjed.
Ez is hozzájárulhat, hogy "eszükbe jutott". :)
Cím: Re:Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: kormy Dátum 2012. december 10., 15:33:34 DÉLUTÁN
1980-as években még a KLÉSZ hatálya alá tartoztak az ilyen épületek. Ez pedig egészen biztosan nem tette kötelezővé a biztonsági világítást.
Cím: Re:Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: JUVILL Dátum 2012. december 10., 20:51:21 DÉLUTÁN

Most is a KLÉSZ alá tartoznak.
A biztonsági világítást akkor is, most is az OTSZ írta, és írja elő, hogy hol szükséges kiépíteni.
Cím: Re:Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: kormy Dátum 2012. december 10., 21:11:24 DÉLUTÁN
Rosszul fogalmaztam!A 80' években biztosan nem volt előírás az ilyen épületekben a biztonsági világítás.
Cím: Re:Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: pongi25 Dátum 2012. december 30., 07:06:32 DÉLELŐTT
Azokban a lépcsőházakban kell a menekülési vészvilágítás amelyek zártak /Sötétek/ nincs rajtuk ablak. Vagyis olyan belső lépcsőház amelybe nem jut be természetes fény /nap/.
A vész világítási lámpatest dobozában található öntapadós matricák.
Cím: Re:Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: JUVILL Dátum 2012. december 30., 09:41:14 DÉLELŐTT

Nem teljesen így van. ;)
Én úgy fogalmaznék, hogy mindig a létesítés idején érvényben lévő OTSZ határozza meg. (előzőekben is erre hivatkoztam)
Cím: Re:Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: Molnár Viktor Dátum 2013. február 05., 22:11:13 DÉLUTÁN
Üdv kollégák!

Sajnos a tűzvizsgálók szokták a legtöbb esetben az EBF jegyzőkönyveket kérni, azt mindannyian tudjuk Ők mikor szoktak színre lépni >:( Csepelen egy 4 emeletes társasház méretlen fogyasztói összekötő berendezése gondolta úgy , hogy "elég volt a háttér szereplésből, senki nem foglakozik velem ! Most  én leszek a főszereplő!" 
És csinált egy kisebb de annál költségesebb katasztrófa filmet 
Az épület 1985-ben épült, és azóta nem látott felülvizsgálót. Miután az 5 szintből 3-ban szétégett a fővezeték kezdtek felülvizsgálót keresni. A csúcs : visszadatált jegyzőkönyvet szeretett volna a közös képviselő , mert ennek hiányában sajnos a biztosító nem akart fizetni. Ezek a hírek terjednek és reméljük az általunk feltárt hibákat kijavítják. Itt sikerült a tűzvizsgálóval kicsit beszélgetnem, és megnézni  mi is okozhatta a tűzet. Alu10mm x 80mm-es gyűjtősín  4x240mm2 SzAMKaM földkábel mint betáp kábel , a leágazok réz vezeték , 10mm2 mkh M8 csavar alá bekötve , és mint tapasztaltuk ez a két fém nem szereti ha csak úgy összekötik őket!
Cím: Re:Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: JUVILL Dátum 2013. február 05., 22:29:34 DÉLUTÁN

Elég idő volt, hogy galvánelem képződjön.
Ez most EBF és biztosítási probléma.
VVF-nél hasonló a szituáció.
Nem kell szeretni a felülvizsgálókat, mert annyi rosszat írnak mindig. :)
"Mit képzel ez, kinek van arra pénze, hogy ezek ki legyenek javítva. A vízdíjat alig tudjuk kifizetni..."
Most nem csak javítani kell, hanem felújítani.
Cím: Re:Társasház lépcsõházának EBF felûlvizsgálata
Írta: SimJoci Dátum 2013. november 03., 14:38:32 DÉLUTÁN
Ehhez még hozzá társul az is hogy a lépcsőházak fogymérő szekrényében általában nem oda való gyúlèkony anyagokat is bepakolnak.
Nyáron 100 lépcsőházat vizsgálnunk felül, szinte mindenhol volt hiba.
A hibák kijavítását csak akkor kérik ha a tűzoltóság számonkéri a hibalista táblázat javítás utáni bejegyzés hiányát.