Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => Fogyasztásmérõ => A témát indította: ELEKTOR-KALANDOR Dátum 2012. április 22., 08:22:01 DÉLELŐTT

Cím: Villamos fogyasztásmérõ és a gázóra közötti távolság
Írta: ELEKTOR-KALANDOR Dátum 2012. április 22., 08:22:01 DÉLELŐTT
A villamos fogyasztásmérõ és a gázóra között nem tartható az MSZ 447 szabvány által elõírt távolság.Mi lehet a megoldás?
Cím: Re:Villamos fogyasztásmérõ és a gázóra közötti távolság
Írta: JUVILL Dátum 2012. április 22., 08:46:59 DÉLELŐTT

Valamelyik mérõ áthelyezése.
Cím: Re:Villamos fogyasztásmérõ és a gázóra közötti távolság
Írta: Sten Dátum 2012. április 22., 10:19:43 DÉLELŐTT
Az MSZ 447:2009 szabvány nem tudom hogy tartalmazza-e mert az most nincs elõttem de a MSZ 447:1998 5.1.9. pontja az alábbiakat írja le ami választ is ad a kérdésedre.

"5.1.9. A fogyasztásmérõ mellett vagy alatt, 60 cm-nél közelebb fémhálózat (víz-, gáz- fûtõcsövek stb.),
illetve gázfogyasztásmérõ ne legyen. Ha ez elkerülhetetlen, akkor a fémcsövet járulékos szigeteléssel kell
ellátni, pl. a fémcsõre hosszában hasított mûanyag védõcsövet kell erõsíteni, vagy a fémcsövet villamos
szigetelõanyaggal átlapoltan körül kell tekercselni, vagy a fogyasztásmérõ és a fémcsõ, illetve a fogyasztásmérõ és a gázmérõ közé szigetelõlapot kell helyezni. A járulékos szigetelés 30-30 cm hosszban nyúljon
túl a fogyasztásmérõkön, az alátéttábla szélétõl mérve. A közös fogyasztásmérõ- és gázmérõszekrény
megfelelõ szellõzésérõl gondoskodni kell."