Üdv Mindenkinek!
Téma: fagyizó villamos felújítás + ÉVÉ felülvizsgálat.
A főelosztóban 3 fázisú ÁVK + kismegszakítók.
Az MSZ HD 60364-6 azt írja a 61.3.6.1. MEGJEGYZÉSÉBEN:
Ha a védelmi mód hatásosságát egy, az RCD után lévő pontban már igazolták, akkor a berendezés védelmének ettől a ponttól való igazolására elegendő a védővezetők folytonosságának bizonyítása.
Ez konkrétan mit jelent?
Ha a legtávolabban lévő konnektornál, lámpatestnél műszerrel megmérem az ÁVK paramétereit, és azok jók, akkor a többi konnektornál, lámpatestnél már csak a védővezető folytonosságot kell ellenőrizni?
Nem?
A jegyzőkönyvben CSAK az ÁVK jellemzőit kell feltüntetni, a kismegszakítóét nem úgy látom! ( ÉVÉFK-2014. 285 old.)
Tehát feltüntetem annak az egy konnektornak és a lámpatestnek a mért értékeit, míg a többi berendezésnél CSAK védővezető folytonosságot ellenőrzöm próbalámpával?!
Szia Tamás!
Én az ÁVK-nál ellenőrzöm az ÁVK-t. Az elosztóban. Kioldási idő, kioldási áram... és ezután tényleg csak védővezetőfolytonosság a lámpatesteknél, dugaljaknál.
üdv: deve94
Áram-védőkapcsoló ellenőrzése célműszerrel fázisonként,majd a dugaszoló aljzatoknál,gépeknél, hurokimpedancia mérése és a mért eredmények értékelése a beépített kismegszakítók paramétereihez viszonyítva.Ezeket a vizsgálatokat minden esetben a védővezető folytonosságának az ellenőrzésével kell kezdeni.Az áram-védőkapcsolóknak külön jegyzőkönyve van a felülvizsgálati dokumentumokon belül,a kismegszakítók értékét és a betáplálás adatait,keresztmetszeteket, egyebeket pedig minden esetben fel kell tüntetni a minősítő iratban.Mérési pontonként a mérési jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az adott mérési pont nevét a hozzá tartozó védelmi eszköz paramétereit az ahoz tartozó legmagasabb hurokimpedancia értékkel,illetve a betáplálási pontot ha több is van.Hirtelen így ennyi jutott eszembe.természetesen a megfelelő szabványszámok stb feltüntetése mellett célszerű minden ésszerű adatot rögzíteni,dokumentálni.
Szia deve94!
A jegyzőkönyvben a kioldószervnél akkor csak az ÁVK tünteted fel? Pl.: ÁVK 30mA
A kismegszakítót , a kismegszakító értékeit nem ?
Most akkor hurokellenállást már nem is kell mérni ezek szerint ha van ÁVK !?