Szakmai továbbképzések => Felülvizsgálók => A témát indította: JUVILL Dátum 2015. október 23., 10:49:31 DÉLELŐTT

Cím: Hőszigetelő anyagok és villámvédelem
Írta: JUVILL Dátum 2015. október 23., 10:49:31 DÉLELŐTT

Az épületek villámvédelmi felülvizsgálata alkalmával foglalkozni kell a levezetőkkel, azok oldalfalaktól történő kiemelésével. Gyakori téma, nem norma szerinti felülvizsgálatkor tapasztaljuk, hogy az épület oldalfalát hőszigetelő anyaggal látták el, a levezető kiemelése változatlan.
A hőszigetelő anyagról dokumentáció nincs, vagy ha van annak eredete "kétséges" nem tűveszélyes besorolású.
Ha meggyújtjuk, lángolva ég.
Elfogadható-e az anyagról kapott műbizonylat?
Cím: Re:Hőszigetelő anyagok és villámvédelem
Írta: nyaki Dátum 2015. október 25., 00:22:41 DÉLELŐTT
 ::) Véleményem szerint igen, hiszen a dokumentációban is tudsz arra hivatkozni. Ha az anyag tulajdonságainak méréséhez nem rendelkezel megfelelő műszerezettséggel és engedélyekkel, akkor pl. egy új anyag alkalmazásakor kénytelen vagy a műbizonylatra hagyatkozni, amit a gyártómű jogi felelőssége tudatában kiadott.
Persze megfelelő jogosítványok birtokában felülbírálhatod azt, de onnantól kezdve a Te felelősséged a minősítés.