Másik FI kapcsol le, de a bekötés helyes.

Indította Atesz, 2021. október 17., 16:18:40 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Atesz

Sziasztok.

Tapasztaltabb szakemberek tanácsát kérném.
Adott egy háromszintes családi ház bekötése. Kábelek behúzva az építés során a betonba megfeleőképpen. Falban elhelyezve, ahogy kell. Eljött az idő a szekrény felszerelésre, bekötésre. Összes kábel a szekrényben. A három szint három csoportra van osztva a szekrényben. Egy FI egy szintet visz. Betáp rendben, FI-k, kismegszakítók a helyükön. Kábelek egyenként bekötve a kismegszakítókba. Egy kábel, egy kismegszakító. FI 3 fázis bekötve, nulla bekötve mindegyik FI-nél. Nullák különválasztva FI-k után. PE közösítve.
Most jön a hibajelenség : A kettes szintet érintő kismegszakítók le vannak kapcsolva, de az FI felkapcsolva van ebben az FI csoportban. Az egyes szinten - amit egy teljesen másik FI üzemeltet - a konnetkorba bedugok egy lámpát, ami a lámpa gyári kialakítása miatt csak fázist és nullát használ. A gyári dugója is ilyen. Amint bedugom az egyes szinten a konnektorba, a kettes szintet működtető FI lekapcsol. Ha az egyes szinten egy másik helységben dugom be a lámpát, akkor is levág a kettes szint FI-je.
Az összes kábel egyenként, odafigyelve lett bekötve a kismegszakítókra. Nem történhetett fázis, vagy nullacsere a bekötésnél !

A kérdés tehát ez lenne : Miért kapcsol le a kettes szint FI-je, ha az első szintet vivő másik FI csoporthoz tartozó kismegszakítóra kötött kábelre dugom rá a lámpát ?

Köszi a tapasztalatokat !

tothgyula

Valószínű.hogy az ÁVK-khoz érkező "N" vezetőket nem külön-külön indítottad a földszinti PEN sínről a szintekre.

Simon Endre

Engem az a mondat zavar "Nullák külövalasztva FI-k után" stb.....

Atesz

Csatolok egy képet, hogy egyértelműbbé tegyem a dolgot. A PE vezetékeket jelenleg nem rajzoltam bele. Azok a PE sinen közösítve vannak.
Az alsó szintet az FI 3 viszi. A kettes szintet az FI 2. Mégis az FI 2 ver le, ha az FI 3 egyik kismegszakítóján lévő áramkörre csatlakoztatom a lámpát.

Atesz

Idézetet írta: Simon Endre Dátum 2021. október 17., 18:24:35 DÉLUTÁN
Engem az a mondat zavar "Nullák külövalasztva FI-k után" stb.....

Az ÁVK-hoz tartozó nullák az előtte lévő közös nulla pontról mennek az egyes ÁVK-hoz. A ÁVK-k után pedig a nulla csatlakozókhoz, amibe pedig be vannak kötve az egyes szintek kábelei, különválasztva a többi nulla sintől.

Atis57

Idézetet írta: Atesz Dátum 2021. október 17., 18:25:52 DÉLUTÁN
Csatolok egy képet, hogy egyértelműbbé tegyem a dolgot. A PE vezetékeket jelenleg nem rajzoltam bele. Azok a PE sinen közösítve vannak.
Az alsó szintet az FI 3 viszi. A kettes szintet az FI 2. Mégis az FI 2 ver le, ha az FI 3 egyik kismegszakítóján lévő áramkörre csatlakoztatom a lámpát.

Szia!
A rajzodon  azért van két "gyanusitható" Nulla sin is.

A felső sorban ---jobbra .  Oda mi csatlakozik?

Az alsó sorban --jobboldalt (kikerüli az összes FI-t )  S arra mik cstalakoznak?

Ha a hibás Fi áramkört egyenként leválasztod --meg lessz melyik kismegszakitó áramköre "gyanusitható"
Persze  ez a többi FI re is igaz.

Atesz

Idézetet írta: Atis57 Dátum 2021. október 18., 12:07:21 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Atesz Dátum 2021. október 17., 18:25:52 DÉLUTÁN
Csatolok egy képet, hogy egyértelműbbé tegyem a dolgot. A PE vezetékeket jelenleg nem rajzoltam bele. Azok a PE sinen közösítve vannak.
Az alsó szintet az FI 3 viszi. A kettes szintet az FI 2. Mégis az FI 2 ver le, ha az FI 3 egyik kismegszakítóján lévő áramkörre csatlakoztatom a lámpát.

Szia!
A rajzodon  azért van két "gyanusitható" Nulla sin is.

A felső sorban ---jobbra .  Oda mi csatlakozik?

Az alsó sorban --jobboldalt (kikerüli az összes FI-t )  S arra mik cstalakoznak?

Ha a hibás Fi áramkört egyenként leválasztod --meg lessz melyik kismegszakitó áramköre "gyanusitható"
Persze  ez a többi FI re is igaz.

A felső sorban jobbra, az FI 3 csoport kábelei mennek, amik mindannyian a felső szintet viszik.
Az alsó sorban jobbra, ami kierüli az FI-ket, az egy nulla sín és két kábel van bekötve oda, ami a kazánhoz megy. A cég, aki ezt szereli, így kérte. Nincs csatlakozóaljzat, mert közvetlen megy bele a kazánba. Kapott két kismegszakítót és egy külön nullát.

Amit írtál, az lesz a dologból. Egyenként leválasztjuk a nullákat, amik az FI 2-höz tartoznak.  Talán előjön a hiba.

:)

nyaki

Üdv!
100%, hogy a két kör nullája valahol közösítve van, esetleg a problémás kör nullája átvezet a védővezetőhöz vagy a másik kör nullájához.
Lekapcsolt ÁVK-k mellett mindenképpen célszerű lenne ellenőrizni a nulla vezetők földfüggetlenségét és a körök nullája közötti teljes függetlenséget.
Meg lesz az!

tothgyula

T. Atesz! Nem értem,hogy a kazán leválasztását (dugalj, 2pólusú kapcsoló)miért nem követeli meg a beüzemelő?
A 11/2013.(III.21.)NGM rendelet és módosítása előírja a 4.2.7.pontban,hogy"Olyan gázkészüléknél,amelynek villamos hálózati csatlakozása van, a gázkészülék közelében az áramkörbe iktatott hárompólusú megszakítóval,vagy dugós csatlakozóval biztosítani kell a hálózatról való leválasztás lehetőségét."

Fecó

A 11/2013.(III.21.)NGM rendelet már nem hatályosa, most úgy tudom a  3/2020. (I. 13.) ITM rendelet van érvényben.

"26.7.2. A villamos hálózati csatlakozással rendelkező gázfogyasztó készülék esetében a gázfogyasztó készülék közelében az áramkörbe iktatott hárompólusú (2s+f) megszakítóval vagy dugós csatlakoztatóval biztosítani kell a villamos hálózatról való leválasztás lehetőségét."

Valóban egyszerűbb egy dugvilla a készülékre, de azért tudni kell, az MSZ HD 60364-4-46:2017 szabvány nem kéri 1 fázisú rendszerben a nulla-vezető leválasztását, ez régen volt kötelező. Sőt, leválasztóeszköznek az MSZ HD 60364-5-537:2017 elfogadja a megszakítókat és áramvédő-kapcsolókat is, nem kell kötelezően a "leválasztó-kapcsoló".