Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Gyengeáram => A témát indította: rendetlen Dátum 2022. július 03., 23:11:29 DÉLUTÁN

Cím: ÁVK beszerelése társasházi lakás lakáseloszójába
Írta: rendetlen Dátum 2022. július 03., 23:11:29 DÉLUTÁN
Sziasztok!

Egy társasházi lakásban szeretnék ÁVK-t beszerelni. A lakáselosztóban az N és a PE sín össze van kötve egy 6mm2 zöld-sárga vezetékkel, amitől kicsit elbizonytalanodtam. Lásd kép.
(https://imgur.com/nCtHBYL)

A lakáselosztóba ezen kívül bejön még egy kb 6mm2-es Al zöld-sárga vezeték, de nem a villanyórától.

Ilyen esetben hogyan kell eljárni?

vagy


Az első esetben nem tudom eldönteni, hogy tiltott nullázásnak minősül-e a jelenlegi állapot és az ezzel egyenértékű 2-es pont(Egy HLAK-ban össze kell kötni az N és a lakásba jövő 6mm2 zöld-sárga vezetéket).

Ti miért és hogyan szoktátok ezeket csinálni?
Cím: Re:ÁVK beszerelése társasházi lakás lakáseloszójába
Írta: nyaki Dátum 2022. július 04., 22:22:22 DÉLUTÁN
Üdv!
Ez az átkötés korábban mindenhová bekerült, ha kellett, ha nem.
A második lehetőség lesz a jó megoldás feltéve, hogy valóban összecseng a feltételezett PE és N vezető.
Cím: Re:ÁVK beszerelése társasházi lakás lakáseloszójába
Írta: Sztrogoff Dátum 2022. július 05., 10:01:38 DÉLELŐTT
Hadd mondjuk inkább úgy, hogy a táblát az átkötéssel együtt adták a boltban, és elég ritka volt az a szakember, aki végiggondolta azt, hogy kell-e ez az átkötés, vagy nem. És pláne ritka lehetett az a szakember, aki mondjuk a kapualjban nullázást csinált, és ezután végignézte az összes lakás elosztótábláját.

"A lakáselosztóba ezen kívül bejön még egy kb 6mm2-es Al zöld-sárga vezeték, de nem a villanyórától."
Én kideríteném, mi honnan jön, feltételezésekre hagyatkozni ebben a szakmában elég veszélyes.