Villanyszerelő Szakmai Fórum

Általános témák => Általános beszélgetések => A témát indította: robesz Dátum 2014. január 18., 21:16:55 DÉLUTÁN

Cím: Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: robesz Dátum 2014. január 18., 21:16:55 DÉLUTÁN
Tisztelt Fórumtársak! Segítségeteket kérem egy szezonális probléma megoldásában. Kérdésem, hogyan lehet megoldani a kombi falikazán működtetését egy inverteres aggregátor segítségével?
Az igazi problémám nem csak az hogy a rövidrezárt forgórészű keringtető szivattyú mit szól az iverteres feszültséghez, ( ez az első próba után hallható lesz) hanem a földelés. Nem tudom, hogy ez az összes kazánra jellemző-e, de információim szerint az enyém igényli a földelés meglétét. Gyújtáshoz, lángőrhöz, vagy mindkettőhöz nem tudom már, de kell neki. No, de hogyan? Ha leszúrok egy földelőnyársat ami kb 50cm azt rákötöm az aggregátor földelés csatlakozójára az elegendő? Van valkinek tapasztalata ebben a témában?
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: NagyPS Dátum 2014. január 18., 22:33:36 DÉLUTÁN
Nem aggregátor de hasonló szünetmentes megoldás, a meglévő hálózat földelését használtam fel, plusz egy helyi földelés. Amit ezek az elektronikák nem tolerálnak ha nem valódi vagy ahhoz közeli szinusz hullámos berendezés táplálja meg.
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: robesz Dátum 2014. január 19., 09:02:11 DÉLELŐTT
Idézetet írta: NagyPS Dátum 2014. január 18., 22:33:36 DÉLUTÁN
Nem aggregátor de hasonló szünetmentes megoldás, a meglévő hálózat földelését használtam fel, plusz egy helyi földelés. Amit ezek az elektronikák nem tolerálnak ha nem valódi vagy ahhoz közeli szinusz hullámos berendezés táplálja meg.
igen sok helyen olvastam már a szünetmentes egszerüségéről. Egyelőre nekem egy honda eu10i aggregátorra van lehetőségem kipróbálni a dolgot. Sajnos a közelünkben tavaly 3 napig sem volt áram. Én nyugodtabb vagyok ha benzinre támaszkodhatok.
Ebben az összeállításban ez az aggregátor az egyik legjobb a piacon, bár szkópon nem néztem még hogy tiszta e a sinus. Ami segít neki hogy minimum 15 m kábellel tudom bekötni az meg csillapít némifelharmónikust ha van.
A lakás földjével való aggregátor föld összekötés nem tűnik jó megldásnak, bár én is gondoltam rá!  Ami rajzot láttam ott a nulla mindig rá volt kötve a földre. Az meg szerintem nem teljesen OK, ha nem válik le az ember teljesen a rendszerről.
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: NagyPS Dátum 2014. január 19., 10:07:23 DÉLELŐTT
Akkor csináld úgy hogy a kazánnak csinálsz a közelében egy biztosítódobozt, amibe bejön a normál táp L,N,PE és jön az aggregátortól és annak saját földelésétől az L,N+PE amit beviszel külön külön biztosítékokba, onnan egy 3p váltókapcsolóba és abból mész tovább a kazánhoz. Ha van hálózat a kapcsoló oda van állítva ha nincs az aggregátorhoz.
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: robesz Dátum 2014. január 19., 11:38:56 DÉLELŐTT
Idézetet írta: NagyPS Dátum 2014. január 19., 10:07:23 DÉLELŐTT
Akkor csináld úgy hogy a kazánnak csinálsz a közelében egy biztosítódobozt, amibe bejön a normál táp L,N,PE és jön az aggregátortól és annak saját földelésétől az L,N+PE amit beviszel külön külön biztosítékokba, onnan egy 3p váltókapcsolóba és abból mész tovább a kazánhoz. Ha van hálózat a kapcsoló oda van állítva ha nincs az aggregátorhoz.
ok, de akkor elég egy 50 centis nyársat leszúrni a földbe az aggregátor mellé rákötni a gépet és kész?
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: Simon Endre Dátum 2014. január 19., 13:55:48 DÉLUTÁN
Robesz !
A földelés nem feltétel hanem az hogy a nulla normál hálózatnál ne legyen fordítva, mert a kazán lángőre olyan megoldású hogy a lángionizációs detektor alapban elvárja, hogy a fémtest és a nullavezető azonos potenciálón legyen. Ez abból fakad hogy a lángelektróda nem transzformátorról hanem közvetlen a fázisról van táplálva és ebben az áramkörben van az áramérzékelő elektronika. Tehát amenyiben nem közösíted a tápellátás egyik sarkát a fémszerkezettel, (és akár a földel is) a lángfigyelő rendszer csak szórt kapacitív áramköri elemmé válik és nem tud hatékonyan működni. Maga lángérzékelés kb. 5-10 mikroamper áramot figyel, ehhez korábban transzformátorral előállított DC 250-310 V-ot alkalmaztak ma az ár leszorítására ezt elhagyták, emiatt a kazánok fázis-nulla "polaritás" érzékennyé váltak. A MAXON kazánokban még van külön ehhez szolgáló (FID) táp, ezek akár szigetelt renszerben is elműködnek. A láng maga is egyenirányítóként viselkedik, ipari kazánokban evvel különböztetik meg a lángvezetést a zárlattól.  Az inverteres agregátorok jellemzően trapézszinusz feszültségformázottak ez talán még a legjobb, amit az aszinkron motorok tolerálnak. Az estleges sípolást párhuzamos kondikkal tudod csillapítani. Amenyiben több fogyasztót lát el az agregátor emimiatt azok is "PEN fantomok" lesznek.
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: robesz Dátum 2014. január 19., 14:42:25 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Simon Endre Dátum 2014. január 19., 13:55:48 DÉLUTÁN
Robesz !
A földelés nem feltétel hanem az hogy a nulla normál hálózatnál ne legyen fordítva, mert a kazán lángőre olyan megoldású hogy a lángionizációs detektor alapban elvárja, hogy a fémtest és a nullavezető azonos potenciálón legyen. Ez abból fakad hogy a lángelektróda nem transzformátorról hanem közvetlen a fázisról van táplálva és ebben az áramkörben van az áramérzékelő elektronika. Tehát amenyiben nem közösíted a tápellátás egyik sarkát a fémszerkezettel, (és akár a földel is) a lángfigyelő rendszer csak szórt kapacitív áramköri elemmé válik és nem tud hatékonyan működni. Maga lángérzékelés kb. 5-10 mikroamper áramot figyel, ehhez korábban transzformátorral előállított DC 250-310 V-ot alkalmaztak ma az ár leszorítására ezt elhagyták, emiatt a kazánok fázis-nulla "polaritás" érzékennyé váltak. A MAXON kazánokban még van külön ehhez szolgáló (FID) táp, ezek akár szigetelt renszerben is elműködnek. A láng maga is egyenirányítóként viselkedik, ipari kazánokban evvel különböztetik meg a lángvezetést a zárlattól.  Az inverteres agregátorok jellemzően trapézszinusz feszültségformázottak ez talán még a legjobb, amit az aszinkron motorok tolerálnak. Az estleges sípolást párhuzamos kondikkal tudod csillapítani. Amenyiben több fogyasztót lát el az agregátor emimiatt azok is "PEN fantomok" lesznek.
Köszönöm a kimerítő választ, bár néhány dolgot majd értelmeznem kell, sajnos ennyire nem vagyok profi.
Nekem immergas kazánom van és igen polaritáshelyesen kellett bekötni. Tehát nyilván az aggregátoros táplálásnál is  a polaritáshelyes bekötésre kell figyelni, ez persze egyértelmű. Az asszinkron motor működésétől tartok kicsit.
Tehát ha a polaritásra figyelek kibír egy tesztet a rendszer? Ha hangosabb a szivattyú a megszokotnál és egyből kikapcsolom akkor nem megy tönkre, ennyit elvisel ugye?

Üzenet összefûzve: 2014. január 19., 15:06:33 DÉLUTÁN

Még egy praktikus kérdés. Ha nem biztos az ember az aggregátorból kijövő hullámban olcsóbb ha előbb a hűtőgépre köti az ember nem?  Ha a hűtő szépen működik a  keringtető szivattyú sem reklamálhat,, ha jól tudom.
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: Simon Endre Dátum 2014. január 19., 18:18:50 DÉLUTÁN
Robesz
Az induktív jellegű párhuzamos fogyasztók (jól kapisgálsz) alkalmas teszterek és javítanak is a  tápfeszültség jelalakján. Ha már egy (nem szénkefés) ventillátor gond nélkül üzemel akkor a kazán is menni fog. A test és a nulla összekötését a kazán kapocslécén ajánlom met így bíztos a sarokhelyesség, és a normál hálózati üzemnél, (ha ez potenciálisan bekövetkezhet) a bekötésnél ez úgy is el lesz távolítva. Ha kell rajz vagy több infó állok rendelkezésedre. A kazán és az agregátor típusa jól jött volna.....
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: robesz Dátum 2014. január 19., 19:25:23 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Simon Endre Dátum 2014. január 19., 18:18:50 DÉLUTÁN
Robesz
Az induktív jellegű párhuzamos fogyasztók (jól kapisgálsz) alkalmas teszterek és javítanak is a  tápfeszültség jelalakján. Ha már egy (nem szénkefés) ventillátor gond nélkül üzemel akkor a kazán is menni fog. A test és a nulla összekötését a kazán kapocslécén ajánlom met így bíztos a sarokhelyesség, és a normál hálózati üzemnél, (ha ez potenciálisan bekövetkezhet) a bekötésnél ez úgy is el lesz távolítva. Ha kell rajz vagy több infó állok rendelkezésedre. A kazán és az agregátor típusa jól jött volna.....
A kazán típusa Immergas eolo mini. A hozzá használni kívánt aggregátor honda eu10i inverteres aggregátor.
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: Simon Endre Dátum 2014. január 21., 18:16:34 DÉLUTÁN
Robesz
Átnéztem a kapcsolási rajzokat az agregátorban még kimeneti alacsonyfrekvenciás szűrés is van, (kondi,) viszont a csatlakozást nem villásdugóról, hanem az egyetemesnek nevezett csatlakozóról kellene megoldani, az valami banándugó vagy csavarszorító, lényeg hogy az egyszer kialakított sarkítás ne változzon és a további fogyasztók számára még maradjon meg a gépen lévő 2+f aljzat. Nem közölted, hogy a kazán szerelése milyen stádiumban van és hogy hálózati gázról fog-e üzemelni, mert akkor az üzembehelyezés garancia és bíztonsági okokból hivatalos kell legyen, ennek feltétele az EPH kialakítása és ebben mindenképp benn foglaltatik a csövek és a kazán "földelése" is. A kazán paneljén lévő M1 csatlakozósávon kell közösítened az 1sz. fémtestet a 2sz. "nullával" ezt azért írom időzőjelesen, mert ettől az összekötéstől válik az a tápág nullává. Amennyiben a hosszútávú üzemelésben várományos a szokványos villamos hálózatra való csatlakozás, akkor a földelést is előírásszerüen kell kialakítanod és azt ki is kell mérni és bizonylatolni. A próbát, amennyiben még nem tetted meg bátran elvégezheted. A kazán és az agregátor is jó választásnak tűnik zavarok még lehetnek, de kár vagy vészhelyzet semmiképp.
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: robesz Dátum 2014. január 22., 21:54:14 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Simon Endre Dátum 2014. január 21., 18:16:34 DÉLUTÁN
Robesz
Átnéztem a kapcsolási rajzokat az agregátorban még kimeneti alacsonyfrekvenciás szűrés is van, (kondi,) viszont a csatlakozást nem villásdugóról, hanem az egyetemesnek nevezett csatlakozóról kellene megoldani, az valami banándugó vagy csavarszorító, lényeg hogy az egyszer kialakított sarkítás ne változzon és a további fogyasztók számára még maradjon meg a gépen lévő 2+f aljzat. Nem közölted, hogy a kazán szerelése milyen stádiumban van és hogy hálózati gázról fog-e üzemelni, mert akkor az üzembehelyezés garancia és bíztonsági okokból hivatalos kell legyen, ennek feltétele az EPH kialakítása és ebben mindenképp benn foglaltatik a csövek és a kazán "földelése" is. A kazán paneljén lévő M1 csatlakozósávon kell közösítened az 1sz. fémtestet a 2sz. "nullával" ezt azért írom időzőjelesen, mert ettől az összekötéstől válik az a tápág nullává. Amennyiben a hosszútávú üzemelésben várományos a szokványos villamos hálózatra való csatlakozás, akkor a földelést is előírásszerüen kell kialakítanod és azt ki is kell mérni és bizonylatolni. A próbát, amennyiben még nem tetted meg bátran elvégezheted. A kazán és az agregátor is jó választásnak tűnik zavarok még lehetnek, de kár vagy vészhelyzet semmiképp.
köszönöm a választ. A kazán nyár óta működik, egy régebbi lett cserélve tehát egy hálózatról működő rendszert szeretnék vészhelyzetben a honda eu10 ről működtetni.  Kicsit még tanulmányoznom kell, amit írtál.  köszönöm

Üzenet összefûzve: 2014. január 22., 22:33:12 DÉLUTÁN

Sajnos a nekem meglévő rajzon mások a jelölések, ezért csak sejteni tudom amit írsz. Esetleg ha a te rajzodat el tudnád juttani könnyebben tudnám értelmezni.
De kezdjük előröl és elmondom azt is  hogy én hogyan gondoltam kivitelezni rajz nélkül kútfőből. Előre mondom nem vagyok szakember csak lelkes amatőr.
Szóval a kazán tudtommal szabályosan beépített használatban lévő gép. Én villásdugósan kapcsolom a hálózatra, mert így könnyebb az átállás ha kell. Szóval tételezzük fel hogy normál üzemben minden rendben, az EPH is, minden.
A kazán polaritásérzékeny, ez jeölve is van a tápkábelén, nyilván ez azt jelenti hogy a konnektorba is csak így lehet bedugni. Ezzel semmi baj nincs, tökéletesen működik.
A megoldás szerintem az aggregátoros üzemre:
Kihúzom a fali konnektorból a földelt dugvillát azt az aggregátorba csatlkoztatom. A felszabadult fali dugaljba  teszek egy hagyományos földelt dugvillát, amiből egyetlen szálat,  a védőföldet hozom ki. Ezt a védőföldet kötöm rá az aggregátor földelési pontjára.
Ez így jó?
Tehát ezzel az aggregátort a lakás EPH jára kötöm. Így az aggregátor ehhez képest tudja kiadni a nullát és a fázist. Szerintem ez így tök ugyan az, mint az erőműtöl jövő hálózati táplálás kicsiben a kazán szemszögéből nézve. Nos?
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: robesz Dátum 2014. január 24., 16:06:24 DÉLUTÁN
Nos, ezt a rejtett nullázást nem tudom fogom-e merni az új kazánnal kipróbálni.

Viszont ma mértünk egy érdekeset.

Az EU10i aggregátor csatlakozóin mérhető feszültség természetesen 240 V körüli. A csatlakozási pont és a földelő kontaktus közt annak be nem kötött állapotában is mérhető 120V ! Ha a földelési pontot rendesen leföldelem akkor is!
Gondolom ez az anomála is az inverter varázsa. Ugyanis ez egy csak digitális műszerrel mérhető szerintem "fantom" feszültség, mert rövidzárra sem jön ki mérhető áram. ezt a tesztet csak azért csináltam, mert tudtam erről a 120 V-ról és ha az tényleg 120 V lenne, akkor ha megcsinálom az általad javasolt összekötést a kazánban, akkor azt a 120 V-ot vittem volna ki a kazántestre.
Ehhez képest válik csakugyan érdekessé a föld és az egyik csatlakozási pont összekötése a kazánban. Most már kíváncsi vagyok mi lesz belőle.
Jó lenne egy másik teszt kazán, amivel nyugodtan lehet próbálkozni.

Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: Simon Endre Dátum 2014. január 24., 22:40:16 DÉLUTÁN
Robesz !
A kazán nem üzemeltethető 2+f villás dugóról és pont azért nem mert a nulla sarkítottsága sem a hálózati sem az agregátoros üzemben nem lesz bíztosított, azt csak ipari, vagy un. Y csatlakozó tudja  megolodani. Az ipari csatlakozót nem javaslom, mert drága és bunkó viszont az "Y" megfelelne, de ebből fali dugaljzat nincs magyarországon forgalomban, így csak beépíthető, vagy lengő lehet az energiát szolgáltató (mindkét) aljzat. Okosabb lenne a kazán fix bekötése egy választó kapcsolóval, amely dobozában a kívánatos kötések és sarkítások is bíztosítva vannak. Mivel a méréseitek szerint az agregátor csak kapacitív csatolásban van a földel, (azaz a fémszerkezetével ) a sarkítást a kapcsoló dobozban lévő nulla-PE kötés fogja megoldani, amikor az agregátor van kiválasztva. Erre a dobozra már szerelhetsz Y aljzatot, de síma kábel+villásdugó is megteszi amely az agregátorral való összekötöttetést bíztosítja. Ezen a csatlakozón fontos feltüntetni, hogy ez csak az agregátorba dugaszolható, mert ha a ház hálózatába dugja valaki úgy nagy csati is lehet, ha csapok nem jól találkoznak.
A részletekről küldök doksit, de a rajzokat csak akkor töltöm fel a fórumra, ha nem tudsz E-mail fogadni. A kábel, doboz, csatlakozók, típusa, kinézete, bekötése fotókkal lészen megtámogatva.
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: robesz Dátum 2014. január 25., 06:16:40 DÉLELŐTT
Köszönöm. Várom az anyagot, a profilomban elérhetővé tettem az e-mail címet.. 10 Mb-ig jöhet.

Üzenet összefûzve: 2014. január 25., 12:50:35 DÉLUTÁN

Lehet, hogy túl óvatos vagyok , de inkább kétszer kérdezek. Ha jól látom a gond a szikragyújtással van. Arra jutottam hogy lehetne tesztelni a szintén konektorból működő gáztűzhelyen. Feltételezem hogy a gyújtás része ugyanaz. Így nem a kazánt kockáztatom télen. Mert ha jól gondolom a dolgot akkor ahhoz hogy gyújtani tudjon aggregátoros üzemben közösíteni kell az aggregátor egyik kimenetét és a föld veztéket. Nem megfeledkezve arról hogy ezzel a védőföldet is megszüntettem.
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: robesz Dátum 2014. január 29., 05:53:12 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Simon Endre Dátum 2014. január 24., 22:40:16 DÉLUTÁN
Robesz !
A kazán nem üzemeltethető 2+f villás dugóról és pont azért nem mert a nulla sarkítottsága sem a hálózati sem az agregátoros üzemben nem lesz bíztosított, azt csak ipari, vagy un. Y csatlakozó tudja  megolodani. Az ipari csatlakozót nem javaslom, mert drága és bunkó viszont az "Y" megfelelne, de ebből fali dugaljzat nincs magyarországon forgalomban, így csak beépíthető, vagy lengő lehet az energiát szolgáltató (mindkét) aljzat. Okosabb lenne a kazán fix bekötése egy választó kapcsolóval, amely dobozában a kívánatos kötések és sarkítások is bíztosítva vannak. Mivel a méréseitek szerint az agregátor csak kapacitív csatolásban van a földel, (azaz a fémszerkezetével ) a sarkítást a kapcsoló dobozban lévő nulla-PE kötés fogja megoldani, amikor az agregátor van kiválasztva. Erre a dobozra már szerelhetsz Y aljzatot, de síma kábel+villásdugó is megteszi amely az agregátorral való összekötöttetést bíztosítja. Ezen a csatlakozón fontos feltüntetni, hogy ez csak az agregátorba dugaszolható, mert ha a ház hálózatába dugja valaki úgy nagy csati is lehet, ha csapok nem jól találkoznak.
A részletekről küldök doksit, de a rajzokat csak akkor töltöm fel a fórumra, ha nem tudsz E-mail fogadni. A kábel, doboz, csatlakozók, típusa, kinézete, bekötése fotókkal lészen megtámogatva.
sanjos nem kaptam még meg az ígért dokumentumokat.
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: Simon Endre Dátum 2014. január 29., 16:04:23 DÉLUTÁN
Bocs Robesz a késésért az anyagod néhány fotó kivételével össze van szedve sajnos az otthoni hálózat rendszeres összeomlása miatt szinte NET képtelen voltam, most olvasom vissza több napra a "sajtót" a kapcsoló típusát meg csak igy tudom azonosítani mert itthon nem tartok katalógusokat. A gáztűzhely nem referencia, mert nem a gyújtásban, hanem a láng figyelésében van a lényeg, erre meg lefeljebb valami laboreszköz lenne alkalmas próbababa.
Addíg is be kell szerezned egy KKM0 6005 vagy KKM0 6003 kapcsolót (tokozva) ez az aktuális üzemmód kiválasztásához kell. A 6005 lenne a jobb, mert abban van "0" helyzet is. A kapcsoló dobozán legalább egy kábelnek PG-9 vagy PG11 tömszelence kell amibe az agregátor kábelje csatlakozik  ez a tömszelence  profi legyen mert ez rögzíti a flexibilis kábelt a többi csatlakozás fix szereléssel gumi átvezetős is lehet. Továbbá kell annyi legalább 3x1-es MT kábel ami az agregátoríg elér, meg egy 2+F jófajta villásdugó és szerezz be megfelelő érvéghüvelyeket és présfogót is, (ha még nincs,) hogy a szerelésed szakszerű legyen.  Ez már az eddigi ráfordításaidhoz képest aprópénznek számít. A rajzot és a fotót E-mail-ben küldöm. Ha javasolt kapcsolót nem tudod beszerezni vagy drágának tartod van más megoldás, de ahhoz több munka és több utánjárás kell. (Doboz, kimunkálás és a megfelelő kapcsoló beszerzése.)
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: robesz Dátum 2014. január 29., 23:24:22 DÉLUTÁN
Köszönöm az infokat. Egy pici gondom azért van. Illetve 2.
Egyik hogy az én kazánom egyel újabb változat és minimálisan más a panelja. Digitális kijelzője van. Nincs 3 elektróda mint a küldött rajzon , csak 1.
Kettő hogy bár tudom hogy ez a tiszta munka, de nem akarom átépíteni a dolgokat csak arra voltam kíváncsi hogy hol mit kellene összekötni ahhoz hogy áramszünet esetén ideiglenesen működjön. Gondlom ez istenkísértés, mert ettől precízebben dolgoztok, erre a problémára a lehető legolcsóbb ideiglenes szükségmegoldást keresem.
De ezzel együtt is nagyon kösz a segítséget!
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: Simon Endre Dátum 2014. február 02., 13:36:49 DÉLUTÁN
Szia Robesz !
Most megint visszafelé navigálok és ma vettem észre hogy volt 29.én is közlendőd. Én meg miután elküldtem privibe a (nem reklámanyagnak szánt) alkatrészadatokat, beszerzési helyeket és magánközlendőimet, vártam az E-mail címedet, ahova a rajzokat és a fotót is küldtem volna . Ez neked lett volna fontos, mert az egyik rajz pont azt mutatja meg, hogy mi a legegyszerűbb megoldás, amivel alig lenne munkád és főleg azért, mert az a változat kapcsolómentes és nem számít buherálásnak. Nem tudhatom ez a energiaellátási bíztonság mennyire van kihegyezve, mert amit ebbe beruháztál nem volt aprópénz, de van fogalmam róla mit jelent az energia függőség. Egy bakonyi erdészlakban lakik volt kollégám, ő még napra és szélre is beruházott a meglévő (megbízhatatlan) villamos hálózat mellett. A kapcsolási rajz annak a kazánnak a rajza aminek tipusát megadtad. Hasonló gyártmányok rajzai is megvannak, kételektródások és digitális kijelzővel szereltek is, azoknak viszont csúszósarus hálózati csatlakozójuk van nem pedig sorozatkapcsos és a jelölési metodikájuk is más. Küldök egy ilyen változatot is. Az elektródaszám többlet csak a gyújtást érinti a lángfigyeléshez nem kell egynél több, mivel a fémszerkezet a másik elektróda. Ez itt a probléma forrása.

Üzenet összefûzve: 2014. február 02., 13:49:12 DÉLUTÁN

Bocs' a csatolmány lemaradt a korrekció azt már utólag nem engedte. Nova tudsz valamit csinálni, mással is előfordult  már ilyen.
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: nova Dátum 2014. február 02., 17:00:12 DÉLUTÁN
Bizonyos ideig tudjátok még szerkeszteni az elküldött hozzászólásokat is.  ;)
Igaz egy új hozzászólást pedig egyből összefűz a rendszer. (24 óra)
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: robesz Dátum 2014. február 06., 18:09:07 DÉLUTÁN
Köszönöm!

Üzenet összefûzve: 2014. február 06., 21:07:55 DÉLUTÁN

Idézetet írta: robesz Dátum 2014. február 06., 18:09:07 DÉLUTÁN
Köszönöm! Sajnos privátban nem kaptam semmit, pedig nagyon érdekel a kapcsoló nélküli megoldás. Itt hozzáférhetővé tettem az e-mail címem. Ha megkaphatnám azokat az anyagokat is remek lenne.
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: listvanl73 Dátum 2015. március 12., 16:04:28 DÉLUTÁN
Kedves Robesz!  :)

Van egy nagyon egyszerű és kézenfekvő megoldás. Lehet venni kész szünetmentes tápegységeket (pl. a www.elpro.hu weboldalon nagyon jó árban található INTEX UPS 400W Szinuszos szünetmentes tápegység, amelyhez csak egy külső akkumulátort kell beszerezni és máris biztosított az áramellátás az áramszünetek idejekor is).

Hozzávetőleg 2 hónapja vettem én is egyet az ELPRO-ról és tökéletesen működik! (keringető szivattyúknál fontos, hogy mindenképp szinuszos tápegység legyen).

Nekem maximálisan bevált, csak ajánlani tudom és még az otthoni szerkesztgetéssel/építéssel sem kell bajlódni.  :)
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: faxelektro Dátum 2015. március 12., 20:16:32 DÉLUTÁN
Jó estét
           Az a kérdésem,hogy lehetne megoldani ,hogy két kazán működjön egy ilyen tápról. A két kazán teljesítménye kb 300 W két keringető pumpa és két darab befúvó ventilátor van Most vásároltak egy INTEX UPSW szűntmentes tápot egy társasház lakói két fatüzeléses kazánról lenne szó.   
                                                                                                 Köszönöm
Cím: Re:Kombi kazán használata inverteres aggregátorról
Írta: Simon Endre Dátum 2015. március 12., 22:19:49 DÉLUTÁN
Jó estét !
Robesz barátunk sajnos eltünt a ködben az ő agregátora INVERTERES volt annál nics inverteresebb még akkuról űzemelő sem. Ha nagyon ragaszkodik valaki a szinuszos tápfeszültséghez és még nem vett előre semmit, válasszon asszinkron generátororos agregátor az bíztosan szinuszos tápot ad és amig benzin van benne addíg üzemképes. Az UPS-ről nem mondható el ez a folytonosság, főleg néhány száz vattos kategóriában.