#11
Kérdések - válaszok / Re:4mm2 feletti Al vezeték köt...
Utolsó hozzászólás S/K - 2024. május 17., 07:30:38 DÉLELŐTT
"Szó sincs itt kettős szigetelésről, hanem kijelenti: nem szükséges érintésvédelmet alkalmazni. Márpedig a kettős szigetelés, az érinmtésvédelmi mód és osztály."

Itt cserélni szeretnék a fénycsöves armatúrákat LED lámpatestekre. Erre írtam hogy akkor csak kettős szigetelt lámpatest lehet ami könnyen megvalósítható és cserélhető.
#12
Kérdések - válaszok / monofázisos irányváltó kapcsol...
Utolsó hozzászólás faxelektro - 2024. május 16., 21:45:11 DÉLUTÁN
Egy GANZ KK-20 -6006-os kapcsoló beköthetö mint irányváltó egy monofázisu 3kW motorhoz?
#13
Kérdések - válaszok / Re:Maximális terhelőáram megha...
Utolsó hozzászólás Byom - 2024. május 16., 13:51:09 DÉLUTÁN
Köszönöm!
#14
Kérdések - válaszok / Re:Maximális terhelőáram megha...
Utolsó hozzászólás Sztrogoff - 2024. május 16., 11:53:02 DÉLELŐTT
#15
Kérdések - válaszok / Re:Maximális terhelőáram megha...
Utolsó hozzászólás Byom - 2024. május 16., 09:35:28 DÉLELŐTT
Ha a védőcső a ház homlokzatán vízszintesen és függőlegesen is futna, felmenne a tetőre, ahol a ismét vízszintesen futna tovább, ez milyen elhelyezési körlüménynek számítana? A terhelhetőség értékét ebben az esetben hogyan határozza meg?
#16
Kérdések - válaszok / Re:Maximális terhelőáram megha...
Utolsó hozzászólás Byom - 2024. május 16., 09:20:11 DÉLELŐTT
Köszönöm.

Nem láttam az #5-öst, amikor írtam a #6-ost.

Próbálnék kihozni valamit a dologból, de mivel nem látom a szabványt, nem tudom milyen adatot, információt adjak meg főleg a "középső bajuszhoz".

Sztrogoff az óradíjad mennyi lenne? ;D
#17
Kérdések - válaszok / Re:Maximális terhelőáram megha...
Utolsó hozzászólás Sztrogoff - 2024. május 16., 09:09:20 DÉLELŐTT
Miként Fecó írta feljebb, 60 °C és a tényező 0,5
#18
Kérdések - válaszok / Re:Maximális terhelőáram megha...
Utolsó hozzászólás Byom - 2024. május 16., 08:50:12 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Sztrogoff Dátum 2024. május 16., 08:29:01 DÉLELŐTTFentiekből következőleg 70 °C környezeti hőmérsékletre azért nincs csökkentő tényező, mert akkor már a PVC szigetelés elérte megengedett maximális hőmérsékletét terhelés nélkül is.

Sajnos több olyan példa kering az Interneten, amikor a legkisebb szorzótényezőt használják arra a környezeti hőmérsékletre is, ami a táblázatban már nem megtalálható.

A megadott XLPE mintapélda egyébként helyes?

A PVC esetén mekkora a legutolsó környezeti hőmérséklet és szorzó, ami még a táblázatban elérhető?

 
#19
Kérdések - válaszok / Re:Maximális terhelőáram megha...
Utolsó hozzászólás Sztrogoff - 2024. május 16., 08:47:43 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Byom Dátum 2024. május 16., 08:04:25 DÉLELŐTTCsökkentési szorzók:
- 2 kábel párhuzamos fektetése miatt : x0,57
- védőcsőben (külső falon) miatt :     x0,9
- üzemi hőmérséklet +70 °C miatt :     x0,91
Az utolsó bajusznál tehát van valami prücök, mivel minden terhelhetőségi adat olyan, hogy azzal a szigetelés eléri maximálisan megengedett hőmérsékletét, ami PVC-nél 70 °C.

A középső bajusznál is van prücök, mivel a mostani szabvány nem szorzótényezőkkel operál, hanem rengeteg elhelyezési körülményt definiál és ezekre határozza meg a terhelhetőséget. Így szorzótényezőnek nincs értelme, mert mit is szorzunk azzal? Nincs "alap" terhelhetőség.

Az első bajusznál az a gond, hogy két kábel, vagy két áramkör, vagy két köpenyes vezeték esetén 5 sor van egy táblázatban, különféle elhelyezésekre, és a szorzótényező 0,8-0,85 között változik, így kérdés, a 0,57 honnan származik.
#20
Kérdések - válaszok / Re:Maximális terhelőáram megha...
Utolsó hozzászólás Sztrogoff - 2024. május 16., 08:29:01 DÉLELŐTT
Szerintem itt prücök került a gondolatmenetbe.
A PVC szigetelőanyagú vezetékek szigetelésére 70 °C a megengedett. Ez magában még nem jó semmire. A megadott terhelhetőség a ma érvényes szabványban 30 °C környezeti hőmérsékletre van értelmezve, mely 30 °C környezeti hőmérsékletnél a megadott terhelhetőség igénybevételével megy fel a szigetelés hőmérséklete max 70 °C-ra. És ha a környezeti hőmérséklet magasabb, mint 30 °C, akkor lehet/kell alkalmazni a csökkentő tényezőket, melyekkel beszorozva a 30 °C környezeti hőmérsékletre vonatkozó terhelhetőséget, megkapjuk azt, hogy az adott magasabb környezeti hőmérsékleten mely árammal terhelve éri el a szigetelés a 70 °C hőmérsékletet.

Fentiekből következőleg 70 °C környezeti hőmérsékletre azért nincs csökkentő tényező, mert akkor már a PVC szigetelés elérte megengedett maximális hőmérsékletét terhelés nélkül is.

A szabványban levő (egyik, a sok hasonlóból) táblázat fejlécét mellékelem, amely rövidebben ugyanezt mondja, hátha túlságosan elbonyolítottam.