Indította Vandit, 2012. július 04., 11:10:21 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Vandit

Sziasztok volna egy olyan problemam, hogy az idojaras allomasom (MTN682991) nemtudom milyen oknal fogva bizonyos idokozonkent teves riasztast ad ki a redonyaktornak es az felhuzza az osszes redonyt, mintha szelriado lenne kozben pedig nem is fuj a szel. Neztem az idojaras allomas beallitasait mar tobbszor is a szelriasztas be van rendessen allitva de valahogy megse mukodik rendessen. Ha letiltom az aktorokban a szelriasztast akkor nincs gond. Valakinek esetleg valami tapasztalata ezzel kapcsolatban?

Üzenet összefûzve: 2012. július 04., 21:37:26 DÉLUTÁN

Ma tovabb oldottam a problemat es rajottem arra, hogy nem is az idojaras allomasom a ludas hanem maga a redonyaktor. Ha a redonyaktorban engedelyezem az idojaras riasztas funkciot akkor kezdodnek ezek a furcsasagok. Meg vagyok gyozodve, hogy jol van beallitva nemertem a problema okat. Van 3 db redonyaktorom mind ugyan ezt csinalja szoval nemhiszem, hogy az aktor lenne hibas.

Zoli

Milyen típusú redõnyaktort használsz? Melyik kommunikációs objektumokat kötötted össze?
Régebben mûködött rendesen és most hülyéskedik, vagy új telepítés?

Vandit

Idézetet írta: Zoli Dátum 2012. július 04., 22:04:43 DÉLUTÁN
Milyen típusú redõnyaktort használsz? Melyik kommunikációs objektumokat kötötted össze?
Régebben mûködött rendesen és most hülyéskedik, vagy új telepítés?

Az arnyekolo aktorok schneider 2x MTN649808 es 1x MTN649802, uj telepitesrol van szo. A redonyaktorokat csak beallitottam es amikor bekapcsoltam az idojaras bibaszt azutan az ott beallitott ido utan felmennek a redonyok. Az idojaras riasztast nemraktam bele semmilyen csoportba.

Zoli

Na, megnéztem ETS-ben a kütyüket. Nem volt egyszerû a meteo központot berakni ETS-be, de felkonfigurálni sem... minek bonyolították így meg... :) na, mindegy.
Úgy látom, hogy a meteo kp-ban meg kell adni (alapból meg is van adva 4 és 10 m/s) limiteket. Ezek 1 bit-es objektumok. Gondolom amikor eléri a szélerõsség a megadott értéket a megadott ideig (alapból 3perc) akkor kirak egy 1-t a "Limit value 1 (Analog input 1 - Wind)" kimenetére (nekem az 1-es kommunikációs objektum). Ezt a lábat össze kell rendelni a redõny aktorok Wind alarm (és Output 1) kommunikációs lábaival (az egyiknek 228-as a másiknak 3-as). Ezt ki is tudod próbálni, ha kiveszed a csoportcímbõl a meteo kp-ot és beküldesz ETS-sel egy 1-t akkor a redõnyöknek le (vagy fel, ahogy beállítottad) kell menniük, ha utána beküldesz egy 0-t akkor pedig (beállítástól függõen) vagy visszamennek vagy ottmaradnak, de már lehet kézzel mozgatni. Esetleg egy ojat tudnál kipróbálni, hogy összerendeled a meteo kp. riasztását egy lámpával és akkor látod, hogy mikor riaszt, lehet, hogy a szélkerék küld fals jeleket, ha van valami kijelzõd akkor rakd rá a szélsebességet, esetleg ETS-sel rögzíts minden eseményt amit a meteo kp küld, így ki tudod deríteni, hogy mivel van a baj... :)
Sok sikert!

Vandit

Idézetet írta: Zoli Dátum 2012. július 05., 11:31:47 DÉLELŐTT
Na, megnéztem ETS-ben a kütyüket. Nem volt egyszerû a meteo központot berakni ETS-be, de felkonfigurálni sem... minek bonyolították így meg... :) na, mindegy.
Úgy látom, hogy a meteo kp-ban meg kell adni (alapból meg is van adva 4 és 10 m/s) limiteket. Ezek 1 bit-es objektumok. Gondolom amikor eléri a szélerõsség a megadott értéket a megadott ideig (alapból 3perc) akkor kirak egy 1-t a "Limit value 1 (Analog input 1 - Wind)" kimenetére (nekem az 1-es kommunikációs objektum). Ezt a lábat össze kell rendelni a redõny aktorok Wind alarm (és Output 1) kommunikációs lábaival (az egyiknek 228-as a másiknak 3-as). Ezt ki is tudod próbálni, ha kiveszed a csoportcímbõl a meteo kp-ot és beküldesz ETS-sel egy 1-t akkor a redõnyöknek le (vagy fel, ahogy beállítottad) kell menniük, ha utána beküldesz egy 0-t akkor pedig (beállítástól függõen) vagy visszamennek vagy ottmaradnak, de már lehet kézzel mozgatni. Esetleg egy ojat tudnál kipróbálni, hogy összerendeled a meteo kp. riasztását egy lámpával és akkor látod, hogy mikor riaszt, lehet, hogy a szélkerék küld fals jeleket, ha van valami kijelzõd akkor rakd rá a szélsebességet, esetleg ETS-sel rögzíts minden eseményt amit a meteo kp küld, így ki tudod deríteni, hogy mivel van a baj... :)
Sok sikert!

Hello. Az a helyzet, hogy az idojarasallomasnak semmi koze a jelenseghez. Magaban a redony aktorban van valami, mert ott ha engedelyezem a weather alarm funkciot es azt beallitom hogy pl az 1 wind alarm-ra hogy UP akkor az ott beallitott ido utan felhuzza a redonyoket ugy hogy a bus monitorra semmilyen infot nem kuld. Ami erdekes, hogy az osszes redonyaktorom ezt csinalja szoval rossz nemlehet. Ha volna idod felrakhatnal kepeket az ETS-bol a redonyaktor beallitasait. Koszonom :)

Zoli

Azt írja a leírás, hogy ciklikusan lekéri az aktor a meteo kp-tól az riasztás állapotát, ha nem érkezik válasz akkor hibának veszi (vezeték szakadás, vagy elromlott a meteo kp.) és riasztási állapotba kerül.
itt találtam a leírást: http://www.iqmarket.sk/files/products/doc/Schneider%20Electric/p6498_561_00_gb.pdf
22. oldalon kezdõdik.

Vandit

Idézetet írta: Zoli Dátum 2012. július 05., 16:22:32 DÉLUTÁN
Azt írja a leírás, hogy ciklikusan lekéri az aktor a meteo kp-tól az riasztás állapotát, ha nem érkezik válasz akkor hibának veszi (vezeték szakadás, vagy elromlott a meteo kp.) és riasztási állapotba kerül.
itt találtam a leírást: http://www.iqmarket.sk/files/products/doc/Schneider%20Electric/p6498_561_00_gb.pdf
22. oldalon kezdõdik.

Na ezekkel az idobeallitasokkal lesz valami gond a leiras szerint. Koszonom szepen a segitseget.

Zoli

Szerintem (ahogy emléxem mert most egy másik gépen dolgozok) a meteo kp. wind alarm kommunikációs objetuma csak K, és Ü (Kommunkations és Übertragen (kommunikáció és küldés (C és T)))) flaggel rendelkezik, tehát hiányzik a kérésre választ küldök flag (Read). Ez azért lenne fontos, mert az aktorban meg kell adni egy idõt, hogy milyen idõközönként kérje le az infót a meteo kp-tól, és mivel a meteo kp nem tud válaszolni a kérdésre az aktor hibát észlel és riasztási állapotba kerül...
Esetleg megpróbálhatnád átállítani a flag-et a meteo kp-ban, hátha engedi és küld választ... nem biztos :(

Vandit

Idézetet írta: Zoli Dátum 2012. július 05., 22:25:56 DÉLUTÁN
Szerintem (ahogy emléxem mert most egy másik gépen dolgozok) a meteo kp. wind alarm kommunikációs objetuma csak K, és Ü (Kommunkations és Übertragen (kommunikáció és küldés (C és T)))) flaggel rendelkezik, tehát hiányzik a kérésre választ küldök flag (Read). Ez azért lenne fontos, mert az aktorban meg kell adni egy idõt, hogy milyen idõközönként kérje le az infót a meteo kp-tól, és mivel a meteo kp nem tud válaszolni a kérdésre az aktor hibát észlel és riasztási állapotba kerül...
Esetleg megpróbálhatnád átállítani a flag-et a meteo kp-ban, hátha engedi és küld választ... nem biztos :(

Megprobalom valahogy mukodnie kell elvegre arra van kitalalva, hogy komunikaljon a redony aktorral :) Koszonom az infokat mar tudom hol kell keresnem a hibat :)

Vandit

Megtalaltam a hibat persze en voltam figyelmetlen :) Most mar mukodik.