Védõföldelés és földelõ rendszer kialakítása a gyakorlatban

Indította András, 2011. január 23., 17:49:27 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Novill

Úgy gondolom egy társasháznál, a látott képek alapján egy szokványos földelõ szonda nem biztos, hogy elegendõ. A háznak biztos, hogy kell lennie eredeti földelõnek is. Nem hinném, hogy nem létesítettek annak idején. A pincében kérdés, hogy le lehet verni a szondát a szigetelés és a földelõ szonda hossza miatt. Abban viszont egyetértek teljes mértékben, hogy a ház villamos hálózatát teljes körûen kell átvizsgálni. Ez az úgynevezett érintésvédelmi idõszakos szabványossági felülvizsgálat és az erõsáramú berendezések idõszakos szabványossági felülvizsgálata.

L.ZOLTÁN

Látom jött egy pár hozzászólás, le is vagyok maradva a válaszokkal.

Zsozsónak: Már feltúrtam az egész pincét de földelõ szonda sehol !

Miki!
A földelés, EPH bizony problémás. Elsõ körben ezt kell rendbe tenni!

Lackó!
Földelõ szonda az kell, de nagyon. Novill szerint lehet, hogy több is. Tûzvédelmi fõkapcsoló van a félemeleten a ház fõelosztó szekrényében, de semmi nem jelzi. Nem kellene ráfesteni az ajtóra? Az én válaszom Igen, adott esetben a tûzoltók inkább tüzet oltsanak ne a kapcsolót keresgéljék. Javaslod az átvizsgálást és a felújítást.  Nemsokára lesz közgyûlés az általatok is megerõsített  véleményekkel felfegyverkezve fogok részt venni, és remélem sikerül elõbbre lépni ez ügyben.

Novill!
Én sem tudom elhinni, hogy amikor 80-as évek elején felújították a ház teljes elektromos  rendszerét nem létesítettek földelést. A fõkábeleket pár éve cserélték, ezek szerint akkor sem tûnt fel senkinek?
Szerinted a vízóra mellett attól kb egy méterre leüthetõ a földelõszonda? Ezt szabályozza valamilyen szabvány. Ha valóban többre van szükség azokat milyen távolságra kell egymástól leütni?

Végül még egy kérdés :
Mint korábban írtad 6 évente kötelezõ a társasházak vill.rendszerét átvizsgálni. Hogyan lehetne azt elérni, hogy ezek a vizsgálatok meg is történjenek? Most nem a közös képviselõre gondolok hanem a Ti foglalkozásotokra. Pl. a kéményseprõk ezt megtudták oldani õk jönnek és kész! Fulladás vagy áramütés által hal meg valaki, annak már mindegy. Nem jobb ezt megelõzni?!                       








nova

Idézetet írta: L.ZOLTÁN Dátum 2011. március 10., 22:16:53 DÉLUTÁN
Végül még egy kérdés :
Mint korábban írtad 6 évente kötelezõ a társasházak vill.rendszerét átvizsgálni. Hogyan lehetne azt elérni, hogy ezek a vizsgálatok meg is történjenek? Most nem a közös képviselõre gondolok hanem a Ti foglalkozásotokra. Pl. a kéményseprõk ezt megtudták oldani õk jönnek és kész! Fulladás vagy áramütés által hal meg valaki, annak már mindegy. Nem jobb ezt megelõzni?!                     

Az hogy a közületek és egyéb területen milyen vizsgálatok elvégzése van elõírva és hogy ezekbõl mit is végeztetnek el szakszerûen az sajnos mapaság két különbözõ dolog. Sajnos sokszor azt elfelejtik, hogy ezeknek a felülvizsgálatoknak a célja nem a pénzbeszedés és egy újabb felesleges adminisztráció, hanem az emberi élet védelme és az esetleges villamos balesetek kialakulásának megakadályozása azáltal, hogy ellenõrzi a villamos rendszert és annak védelmi rendszereit.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Novill

Az érintésvédelmi vonatkozású rendelet a 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet írja elõ és hogyan a régieknél MSZ 172/1, az újabbaknál az MSZ HD 60364-6 írja elõ a felülvizsgálatot.  A mindenkori OTSZ (9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet) pedig a villamos tûzvédelmi jellegû felülvizsgálási kötelezettséget írja elõ.  A felülvizsgálok nem hatósági személyek csak szolgáltatok. A jogszabályok ismerete az mindenki elõtt nyitva áll.   Legfeljebb annyit tehet a felülvizsgáló, hogy felhívja a figyelmet rá. Az viszont igaz, ha bekövetkezik villamos baleset vagy villamos tûz, akkor államigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja a hatóság. Kirendelésre kerül egy igazságügyi szakértõ, és ekkor már a vizsgált rész felülvizsgálati munka tartalma már hatósági részbe tartozik. De ezt célszerû elkerülni már.

András

Ha több földelõ szonda van, akkor az összekötésüket milyen formában kell megoldani?

Föld alatt vezetõ anyagú fémmel, vagy külön kiállásokat csinálni és úgy összekötni egy rendszerbe, melyik a jó megoldás, vagy milyen megoldások vannak?

Novill

András
Erre léteznek megfelelõ minõségû szorítok, amelyekkel össze lehet kötni. Régen hegesztettük, és bitumennel kentük be a hegesztési varratokat. De az is jó, amit írsz, hogy külön kiállással képezel egy kötõpontot. De legjobb a betonalap földelõ, mert a tûzi horganyzott köracél folytonos, és így nincs a köracélon kötés. A vezetékváltásnál (köracél- Mkh vezeték) mindenképpen kötõ dobozban kötünk.

nova

Idézetet írta: András Dátum 2011. április 09., 21:33:07 DÉLUTÁN
Ha több földelõ szonda van, akkor az összekötésüket milyen formában kell megoldani?

Tipikus esete amikor több fémfelületet szeretnénk a földelési rendszerbe bevinni, mint régebben a kerítés vasalata és a többi fém felület.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

XY

Némi okosításra van szükségem régi szerelésû családi háznál kialakítandõ földelõvezeték témában.
A fogyasztásmérõ a lakáson belül van ,földelés soha nem volt (most akar lenni).

1. A földelõszonda csatlakozódobozából jövõ földelõvezetéknek mekkora keresztmetszetûnek kell lenni, hol kell szabályosan csatlakoztatni a ház földelõhálózatához?

2. Igaz az,hogy ha a mérõtábla alatt kell a csatlakozást készíteni,akkor az áramszolgáltató már nem engedi a mérõt a régi helyén maradni ,csak ha új mérõhely,(a lakáson kívül) lesz kiépítve?

3.Ki lehet hagyni ebbõl a folyamatból az áramszolgáltatót,szabad a mérõ utáni kismegszakítótáblánál csatlakoztatni,és ott össze kell kötni ,össze szabad kötni a nullavezetõvel?
 

nova

Idézetet írta: XY Dátum 2011. május 28., 15:26:44 DÉLUTÁN
1. A földelõszonda csatlakozódobozából jövõ földelõvezetéknek mekkora keresztmetszetûnek kell lenni, hol kell szabályosan csatlakoztatni a ház földelõhálózatához?

Földelõ szonda csatlakozó dobozából házi elosztó központi földelõ sínjére kell kötni.

Idézetet írta: XY Dátum 2011. május 28., 15:26:44 DÉLUTÁN
2. Igaz az,hogy ha a mérõtábla alatt kell a csatlakozást készíteni,akkor az áramszolgáltató már nem engedi a mérõt a régi helyén maradni ,csak ha új mérõhely,(a lakáson kívül) lesz kiépítve?

Milyen csatlakozásra gondolsz a mérõ alatt?

Idézetet írta: XY Dátum 2011. május 28., 15:26:44 DÉLUTÁN
3.Ki lehet hagyni ebbõl a folyamatból az áramszolgáltatót,szabad a mérõ utáni kismegszakítótáblánál csatlakoztatni,és ott össze kell kötni ,össze szabad kötni a nullavezetõvel?

Igen a földelési rendszer kialakítása nem az áramszolgáltató által lezárt területen van.

Post Merge: 2011. május 28., 22:18:39 DÉLUTÁN

Vagy ezt is elolvashatod védõföldelés kialakításával kapcsolatban.

Hogyan kell védõföldelést kialakítani
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Novill

 Itt a kérdés megválaszolásánál nem mindegy, hogy családi házról vagy társasházról van szó. A társasház esetén is kell földelõ vezetõt végig vezetni minden lakásba. De nézzük a családi ház esetét.  A földelõ vezetõ a földelõ szondától, földeléstõl van vezetve a mért fogyasztói elosztó táblához. Így a fogyasztásmérõtõl függetlenül kell kialakítani.  A keresztmetszete a fõvezetékhez viszonyítva van meghatározva. Tehát 10-es fõvezeték esetén 10-es a földelõ vezetõ keresztmetszete. Az elosztó táblaföldelõ (PE) sínre kell kötni, ugyanide csatlakozik az EPH vezetõ is. Itt kerül kialakításra az érintésvédelem módja manapság ez nullázás. Vagyis itt kötjük össze a nulla és védõvezetõt bizonyos feltételek és szabályok mellett. A fogyasztásmérõ plombált mivel tartalmaz méretlen részt. Ezért ennek megbontása az áramszolgáltató jogkörébe tartozik, illetve csak regisztrált villanyszerelõ bonthatja meg bizonyos feltételek mellett. A fogyasztás mérõ helye megfelelõ lesz addig, amíg a mûszaki biztonság szint nem sérül. Bõvítés estén a regisztrált villanyszerelõ tanácsát kell kikérni. De tény, hogy a mérõhelyek lakáson kívül kerülnek kialakításra új szerelés esetén.