Megszakítók távmûködtetése, munkaáramú és nullfeszültségû kioldók alkalmazása

Indította JUVILL, 2012. április 03., 22:18:39 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

JUVILL


nova

Vagy úgy is hívhatnánk, hogy az MN és MX tekercsek :)

De hagyjunk mást is szóhoz jutni. :)

Üzenet összefûzve: 2012. április 03., 22:48:53 DÉLUTÁN

Majdnem lemaradt az OFF érintkezõk is, ha már reteszeléseket szeretnénk például kialakítani.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

czapi

Munkaáramú kioldó:
Olyan elektromágnes amelyre feszültséget kapcsolva mûködésbe lép a megszakító kioldó mechanizmusa.
Távkioldásra szokták használni. Záró érintkezõvel szokták vezérelni és olyan berendezésekben használható, ahol feszültségkimaradás esetén nem kell lekapcsolni. Hátránya hogy feszültségcsökkenés, kontakthiba vagy vezeték szakadás esetén nem mûködik.

Feszültségcsökkenési kioldó:
Olyan elektromágnes amelyrõl a feszültséget lekapcsolva mûködésbe lép a megszakító kioldó mechanizmusa.
Reteszelésekhez, nagy megbízhatóságú távkioldáshoz használható. Nyitó érintkezõvel szokták vezérelni. Feszültségcsökkenés után a megszakító kikapcsolva marad. A vezérlõáramkörben történt feszültségcsökkenés, kontakthiba vagy vezeték szakadás esetén nem lehet bekapcsolni a megszakítót.

Késleltetett kioldású feszültségcsökkenési kioldó:
Olyan mint fentebb, csak rövid ideig tartó feszültségletörés miatt ne legyen kioldás. A késleltetési idõ 0.1s-5s között állítható típustól függõen.