Hálózati zavarok

Indította Bobek, 2019. október 11., 07:41:03 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Bobek

Sziasztok!

Eléggé gondban vagyok, örülnék pár véleménynek.
Egy öntödébe most került be egy berendezés, ami kétnaponta "megbolondul" - nem megy tönkre, de kiakad és szervizt kell hívni.0
Volt egy hét, amikor nem mentek a nagy gépek meg kohók, akkor rendben volt, de ahogy újra indult az üzem, megint fejre állt. A hálózat lehet a ludas, tele van zavar jelekkel. Mit kéne tenni? Hogy lehetne úgy megszűrni a hálózati zavarokat, hogy semmi módon ne befolyásolhassák ezt a készüléket?

Köszönöm!

Marton

Mit jelenlent a megbolondul? Több információ kellene az érdemi válasz lehetöségért. PLC-s gép?

Bobek

A készülék egy léptető motor segítségével adott erőt kell kifejtsen (zárt hurkos vezérlés erőmérő cellával). A hiba úgy néz ki, hogy a megadott erő többszörösét fejti ki. Többször volt leállás, ki lett próbálva máshol - csak akkor jelentkezik, ha a nagy fogyasztók a hálózaton vannak. De akkor gyorsan megjelenik.

Marton

A kályhától kellene kiindulni.
Szerintem először feszültséget kellene mérni, lehet hogy a nagyobb hálózati terhelés miatt, alacsony feszültség miatt történik ez meg.
A szerviz mit csinál vele, hogy jó legyen?
Esetleg meggyanusítható egyik konkrét gép a kiváltó okkal?

S/K

Marton kolléga kiindulásával kell kezdeni.
Feszültség mérések, kábel/vezeték keresztmetszetek, hosszúságai, kötések, hurokellenállás, stb.

Bobek

Köszönöm szépen a tippet!
A feszültséget gyorsan lehet ellenőrizni. Ha ez a gond, akkor ezt egy hálózati stabilizátor meg tudja oldani?
https://www.apc.com/shop/hu/hu/products/Line-R-1200VA-Automatic-Voltage-Regulator/P-LE1200I