Piros fázis vezető

Indította Csekesz, 2019. szeptember 03., 12:52:40 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Csekesz

Kedves Tagok!

Villamosmérnökként meg van az FMV és ellenőri jogosultságom is, ellenben nem vagyok biztos a következő kérdéses dolog eldöntésében. Egy kivitelező behúzott nagyon sok (5km) piros színű kábelt fázisvezetőnek, melyet autómatizálásban vezérlő jeleknek szoktunk használni. Akivel beszéltem elutasította ezen vezeték szín használatát, azonban nem találok egyértelmű választ/szabványt/ajánlást. Tudna valaki segíteni?

Safety

Az MSZ HD 60364-5-51:2010 szabvány rendelkezik erről: 

"514.3.Z3. Egyerű kábelek és vezetékek azonosítása
A fázisvezetőket a teljes hosszukban barna, fekete vagy szürke színnel kell azonosítani. Ezen színek közül az
egy áramkörben lévő összes fázisvezetőre egy szín használata is megengedett. Egyedül álló zöld vagy sárga színek használata tilos."

A fentiekből értelemszerűen következik, hogy a piros szín használata is tilos erre a célra.

Csekesz


Simon Endre

Az irányítástechnikai rendszerekbe alkalmazott (volt) piros szín nem fázist, hanem szigetelt  AC 24 voltot jelzett. Biztos hogy ez esetben  fázis?