Rendszeresen tönkremenő LED spot

Indította vigilo, 2019. július 13., 10:00:25 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

vigilo


Tavaly átadott házunk minden helyiségében V-TAC LED spotok (GU10) vannak. Egy helyiségben rendszeresen ,,kiégnek" a spotok. Nem ki/bekapcsoláskor, hanem üzem közben vibrálni kezdenek és tönkremennek (nem egyszerre az összes, hanem csak egy-egy, de mindig másutt). A kivitelező villanyszerelő megnézte, feszültséget mért, de nem találja a hiba okát. Köszönettel venném, ha valaki tudna segíteni a megoldásban.

S/K

Üdv!
V-TeC volt megvenni. ;)
Ha a LED izzó SAMSUNG chippes (most már csak ilyet forgalmaz a MIXVILL) akkor a hálózattal van a baj. Mondjuk a leírás alapján  is. A beépítése, szellőzése is ugyanolyan mint a többinek?

vigilo

Kedves S/K!
A beépítése azonos a többi helyiségével (gipszkarton dobozolás), de a fürdőszobáról van szó. A helyiségben folyamatosan, "bukóra" nyitott az ablak, használatkor pedig ventillátoros elszívás is van. Nem itt mosunk, szárítunk, még sosem volt páralecsapódás, sem ablakon, sem tükrön. Ennek ellenére lehet, hogy...?!

istvan01

Nekem van LED-es égő elhalási tapasztalatom, nem MIXVILL félével. Ha kapcsolóban (Prodax pl) van pici glim állapot jelző, akkor az lekapcsolt állapotban enged egy kevés szivárgót a LED égőre. Az ettől idönként pislant egy egészen kicsit, csak sötétben látható. Na, ezen helyen metek nekem csak tönkre LED-égők. De nem minden fajta LED-es égő csinál ilyen pislogást. Tehát ezt a glimmet érdemes kiszedni a kapcsolóból.