Csőbúvár szivattyú lekapcsol

Indította Balu, 2019. július 06., 22:07:01 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Balu

Sziasztok.

Előre is elnézést mindenkitől a tudatlamságomért de nem vagyok villanyszerelő és nem is sokat értek hozzá. Aki rendezni szokta nekem jelenleg nem tartózkodik itthon. Adott egy IBO szivattyú és 40kw os aggregátor . FI relé és vedelem van az aggregátorban valamint a szivattyúhoz van szarazonfutas védelem, motorvédelem, fázis figyelő , mágneskapcsoló. Új szivattyú és pár óra használat után lekapcsol , majd a fázis figyelőnél felnyúlnak a kis lámpák és akkor újra be lehet kapcsolni ez kb 30.perc utána megint még 1 -1.5 órát megint leáll. Tudnátok segíteni mi okozhatja a gondot és mit lehetne csinálni? Előre is köszönöm a segítséget.

S/K

Lehet hogy a motorvédelem kapcsol le, a tünetek olyanok mint amikor a hőkioldó kikapcsol.
Jól van beállítva? Hány kW-os a szivattyú? (kíváncsiságból, már csak azért is hogy 40kW-os az aggregátor)

Balu

Szia. 7.5 kw a szivattyú a beállításokat szakember végezte, egy ismerősöm mondta hogy lehet érzékeny a hővédelem állítani kellene rajta

S/K

Igen, ezt írtam.
Tudsz fotót a beállításról?

Balu

Remélem jók a fotók hozzá. Ha nem csinálok másikat

tothgyula

Mennyi az emelőmagassága a szivattyúnak és nincs-e lefojtva? Esetleg érdemes lenne lakatfogóval megmérni a terhelőáramot.

Balu

15.6 bar  és olyan 9-13 báron működik attól.függ milyen messzire rakom.

S/K

A fotókon sajnos nem látni a beállítást.
Írtad hogy 7,5 kW-os a szivattyú a hőkioldót 12-15 A közé szükséges állítani.
Pontos beállításhoz a tényleges áramfelvételt meg kéne mérni ahogy tothgyula írta.

Simon Endre

A csőszivattyuk jellemzően többlépcsős centrifugál szivattyuk ezek fojtása csökkenti az áramfelvételt, viszont sokkal nagyobb az áranfelvételük "locsoló" üzemmódban mivel a kisebb nyomás miatt nagyobb a transzportteljesítményük, mert ezek inteligens fogyasztók. Tisztázatlan a működtetés, kézivezérléses, nyomás, szint, idő, vagy valami más? A szárazonfutás védelem áramlásfigyelős vagy "ablakos" áramrelé. A "hőkioldón" (hőmásrelén) több van mint beállítható határérték, nem csak egy kettősmüködésü háromfázisu motorvédő kismegszakító, mert ezek nem állnak vissza maguktól? Amennyiben a szivattyuban van a hővédelem (kixon vagy termisztor) azt nem lehet átálltani de nem is tanácsos.

Sztrogoff

Idézetet írta: Balu Dátum 2019. július 07., 13:23:09 DÉLUTÁN
Remélem jók a fotók hozzá. Ha nem csinálok másikat
Semmi adatot nem lehet leolvasni róluk... Kivéve a fázisfigyelő.

Idézetet írta: S/K Dátum 2019. július 08., 19:18:13 DÉLUTÁN
...Írtad hogy 7,5 kW-os a szivattyú a hőkioldót 12-15 A közé szükséges állítani...
A 7,5 kW-os motor névleges áramfelvétele 17,5 A.