Mérőszekrény kialakítása Eon területen

Indította coyote2, 2018. november 16., 16:59:23 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

coyote2

Ismerősöm kérdezte, hogy üres telket vásárolt barátjával, melyre két hazikó lesz építve külön mérőkkel, be is kocogtak az áram szolgáltatóhoz, ahol közölték, hogy ok a dolog. A telek határra csoportos mérőt kellene állítani, a földkábeles csatlakozáshoz. A mérőszekrényt megvehetik ők is. Ahogy  nézegettem a neten az alábbira esett a választásom:
- Csatári EON PVT-K-L 3ÁVFM-Ké Földbe telepíthető kombinált mérőhely 3fázisú nappali +vezérelt mérőóra
A vezéreltet nem akarják, de szerintem nem lesz majd hátrány, ha az építkezésnél eszébe jut a vill. bojler, igy az már ott lesz nekik.
Ami az igény mindkét tulajnál 1*32A.

980POWER

Az szerintem nem jó és csak akkor kell, ha nem magán hanem közterületen lenne elhelyezve. Kell 2 darab ilyen:https://www.villanyoraszekrenyek.hu/termek/pvt-eon-3060-a-va-fm/

Fogadónak pedig: https://www.villanyoraszekrenyek.hu/termek/pvt-3030-fo/ A szerelő lap ki, kalap sin be, megfelelő sorkapocs. Az aljára pedig: https://www.villanyoraszekrenyek.hu/termek/pvt-600-allvany-k/ https://www.villanyoraszekrenyek.hu/termek/a-50-csoadapter/
Elmenő mért fővezeték csatlakoztatásának pedig, ha akarnak ott a mérők mellet dug aljat akkor: https://www.villanyoraszekrenyek.hu/termek/pvt1530ak2x4-allo-aramkori-szekreny/ (a hatos csak pár forinttal drágább) Egyiknek a jobb, másiknak a bal oldalára a dugaljat vagy sínre szerelhető aljzatokat.
És az egészet rászerelni egy  keretre: https://www.villanyoraszekrenyek.hu/termek/pvt-600-allvany-k/

coyote2

Az egész a kerítés vonalán lenne, anyagi része nem foglalkoztatja, a keret kizárva náluk. Ezért gondoltam erre a 2db 15-30as elmenő lenne a 30*30 a fogadó.

Tapatalkkal küldve az én VFD 610 eszközömről


980POWER

A szekrény alkalmazásának nincs akadálya, viszont a bent elhelyezett dobozok csak 1 mérő beszerelésére alkalmasak, más belsővel kell rendelni, olyannal mint amit én linkeltem be, 1 fázis állandó napszaki és 1 fázis vezérelt mérő hellyel, álló kivitelben.

coyote2

980power igazad van elnéztem a szekrényt, ellenben beszéltem a tulajdonosokkal és nem kell nekik a vezérelt így ez a két mérő helynek megfelelő, mint csoportos mérő. Köszönöm a segítséget.

Tapatalkkal küldve az én VFD 610 eszközömről


ELEKTOR-KALANDOR

Ezt tegnap találtam nagy segítség lehet a ............ inkább nem írok semmmit.

coyote2

Ujjabb kérdés merült fel, igaz nem a témaindító kérdéssel kapcsolatban.
"H"-s mérővel kellene bővíteni a meglévőt, az egy fázisú Csatári plasztos megfelelő erre a célra vagy van a repertoárban kifejezetten "h" mérő szekrény?

Petyus

Nálam tegnap szerelték fel a H-tarifás mérőt Csatári-Plast szekrénybe.