Nappali "nulla", éjszakai "nulla"

Indította xergey, 2018. augusztus 22., 19:52:14 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

xergey

Sziasztok !
Választ keresek egy érdekes "anomáliára"(számomra) és gondoltam választ kapok itt a  fórumozó szakiktól.
Egy érdekes dologgal találkoztam. Röviden : 3*(16A) fázis van házban + 1*(25A) fázis vezérelt(éjszakai) .A 3 fázishoz jár egy nulla és a vezérelthez is,idáig nem is lenne semmi különös de azt vettem észre hogy a mért oldalon a nulla össze van közösítve. Kérdéseim:
1.Találkoztatok már ilyennel?
2.Okoz valami problémát a hálózatban?
3.Netalán valami ötlet ,hogy miért csinálták így?
4. Egyáltalán probléma?  ::)

Előre is köszönöm segítségeteket.

Simon Endre

Amennyiben a "mérő alól" kijönnek zöld-sárga vezetékek is akkor a PEN ott van szétválasztva, ha viszont a "nullák" a mérő után vannak szétválasztva N/PE-re akkor azok PEN-ek és az összekötésűk nem kötelező, de nem is tilos. Kérdés, hogy a regisztrált szerelő mérőcserénél ezt hogy fogja tolerálni ?

xergey