lámpa lekapcsolásakor FIR felé leold

Indította zappee, 2017. december 21., 07:31:20 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

zappee

Sziasztok,

Szeretném megkérdezni, hogy mitől lehet az, hogy a fürdőszobában a tökör fölötti lámpa lekapcsolásakor leold a fir relé.
A relé 30ma-os,

Ha a lámpa kapcsolót felkapcsolva hagyom amikor felnyomom a FIR relét akkor szépen világít a lámpa. De abban a pillanatban, amikor lekapcsolnám a fali lámpát a FIR relé is leold.

Ha folyamatosan világít a lámpa, akkr nincs semmi baj, csak lekapcsoláskor jelentkezik a hiba. Felkapcsoláskor nem old le a relé.

Köszönöm.

JUVILL


Milyen érintésvédelmi osztályú a lámpa?
Hogyan van bekötve az ÁVK?
Milyen a felszerelt világítási kapcsoló?


zappee

1. Egyelőre még nincs lámpa felszerelve, csak két a két drót lóg ki és azon van a foglalat.

2. Szabályosan van bekötve.

3. Prellezik a kapcsoló. Lehet, hogy ez veri le a relét?

JUVILL


Nehéz így megállapítani.
Ha szabályosan volna bekötve, nem kapcsolna le az ÁVK.


zappee

A lakás összes többi helyiségében jól működik az elektromos rendszer. Ez egy uj építésű lakás.

Az az érdekes, hogy a fürdő kapcsoló kapcsoló csere után már nem old le a FIR relé.

Szeretném megérteni, h mi az összefüggés a FRI relé és a faécsiszolástól + építkezéstől poros kapcsoló között az összefüggés, mert én nem látok semmilyen logikus magyarázatot  ???

zappee