Az egy dolog, hogy a jelenlegi, a mérőnél levő biztosíték 3x16A. Tehát jelenleg az 5x6mm2 kábel nem tekinthető túlbiztosítottnak.
Ha egyszer netán teljesítmény növelés lenne, pl. 3x25A-ra, még akkor sem.
Viszont akkor lenne korrekt a kivitelezés, elosztás ha a konyhában lévő kábel végre egy pl. falon kívüli kiselosztót helyeznél el, persze nem a konyha szekrény mögé, takarásban, hanem az fölé hozzáférhetően.
A kiselosztóban a szétosztásnak, terheléseknek, vezeték keresztmetszeteknek megfelelő értékű kisautomatákkal kellene szétosztani. E kiselosztóban lévő N és PE sínek segítségével a kötések is korrekten megoldhatóak.
Egyébként is a szabály az, hogy keresztmetszet csökkenés esetén annak biztosíthatóságának megfelelő kisautomatát kell alkalmazni. 4mm2 vezetékhez 20A, 2,5mm2-nél 16A, 1,5mm2-nél 10A.

nyaki

...csak a pontosítás végett:
1,5mm2 vezetőt 13 A-re is lehet biztosítani.

Gyurmaúr(fi-relé)

így van, konyhai alelosztó, melynek lehet egy 3 fázisú neozed (picike porcelán betéttel) főbiztosítója, 40A 30mA-es Fi-relé, majd számos B és C karakterisztikás kismegszaki a konyha összes áramkörére, beleérve akár a világítást is, ahová bőven elég a B6A-es cucc is. Dugaljakhoz -1.5mm2-es betápkábel esetén max.B13A, tűzhelyhez 3 fázisú B16A, elszívónak C6A, Mosogatógépnek B10A, ha lesz konyhai "kisbojler", annak is elég a B10A. Ha én lennék, akkor egy 18 osztásegységes falba süllyeszthető kiselosztót tennék fel, mert ebbe befér a szükséges biztosító mennyiség és még marad 2-3 üres hely is, ami nem árt, vagy tele lehet pakolni az egészet és legfeljebb marad mondjuk 1 db B, vagy C10A és 1 db B16A-es "tartalék" kismegszakitó. Ez azért jobb, mert a kismegszakítók betáp sínjét a későbbiekben már nem kell csesztetni,ha új kismegszakit kell betenni. Arról nem is beszélve, hogy így megvalósítható, hogy a Fi-relé, illetve a kismegszakik mind ugyanolyan gyártmányúak legyenek, ami megint nem mindegy, ugyanis számos gyártó házai nem azonos magasságúak, illetve nem passzol mindegyikhez az U végű sín. 

Fecó

Abban az esetben, ha kiegészítő érintésvédelmi kioldószerv ÁVK, már nem kell variálni hogy B vagy C karakterisztikás kismegszakító legyen. Így egyszerűbb vásárolni :)

kergabor


coyote2

A dugaljba beköthető természetesen à 2.5 vezeték minden gond nélkül, a betáp réz? Sodrott vagy tömör? Sorkapocsba természetesen van számtalan méretet befogadó. A tűzhely is 100*100-asban lesz kötve gondolom.

Tapatalkkal küldve az én HTC Desire 500 eszközömről