Sztrogoff

Bocs, de ez így még kevés volt állásfoglaláshoz. H a kapualjban a cső össze volt kötve a bejövő PEN-el, akkor teljesen szabályos volt az TN rendszernek is (előző létesítés és áttérés esetén). Megfelelően megválasztott kismegszakító/olvadóbiztosító esetén a szomszédoknak nem kellett félniük életveszélytől. Akkoriban. Hogy mondjuk a 90-es évek végén valaki kicserélte a víz strang egy szakaszát műanyaga, és nem hidalta át, hát, az más kérdés.
1/1964. (IX. 9.) NIM számú rendelet melléklete ÉV Rendszabály 2.205. pontja a NEFH-ról:
Új vagy felújított épületekben a házi fémhálózatok és a nullavezető csatlakozási pontjától védővezető indul ki, ehhez csatlakozik minden egyes védett készülék teste. Meglevő épületekben megengedett a védett fogyasztókészülékek testét a villamos vezetően összefüggő vízvezeték nyomócső hálózatához kapcsolni.

nyaki

Köszi a rendeleti kiegészítést.
Sajnos nem tudom milyen állapotok uralkodtak az épület más részében, mert pl. a pinceszint és földszinti főkapcsoló szekrény is zárva volt. A szinti mérőszekrényben 3 mérő volt, és mindhárom 20 A vagy a feletti biztosítással, ólomzáras plombával. A megtekintet lakásnak pl. 32 A-es volt a főbiztosítója és nem, nem volt felújítva sem az óracsoport körüli, sem a lakást tápláló fővezetéki szakasza. A felszálló ág leágazó doboz fedelének hiánya miatt látszottak a megégett, porladó, szurkos vászonszalaggal szigetelt "kötések". Ha ebben a lakásban és szinten ilyen állapotok uralkodtak, akkor mi lehetett a pinceszinten? ...ezért írtam, hogy velük volt a Teremtő.