Most a kérdés az, hogy az 5×6 helyett jó lett volna-e az 5×2,5 mm2? Vagy hogy padláson lehet-e gégecsőben vezetni az MT kábelt? Vagy hogy van a végén Fi-relé? Esetleg a 3 pólusú 16 A-es kismegszakító elég-e a 10 kW-hoz?

tothgyula

Nagyon jól tették,hogy 5x6mm2-es vezetékkel dolgoztak!

Sztrogoff

10 kW 3 fázison 45 méterre, az
2,5-es vezetéken 2 % feszültségesés
6-os vezetéken 0,9 % feszültségesés
A körülményektől függ, melyik választandó. Normális hálózaton elég a 2,5-es. Az áramkör végén, szabolcsi kis faluban, ahová sosem jut el hálózatra pénz, de a szomszédok hengerművet és alukohót  üzemeltetnek, oda lehet, hogy kell a 6-os.

Mellékes megjegyzés: egy adott teljesítménynél a vezetéken folyó áram (vonali), ugyanakkora csillag- és háromszög kapcsolásban is.