Idézetet írta: Locksmithvill Dátum 2014. február 09., 09:51:52 DÉLELŐTT
Üdv!

Egy élelmiszer bolt eladóterébe beüzemelésre kerül egy darab új hűtőpult, a pultra egy szeletelőgép, ezekhez dugalj áramkörök lesznek kiépítve, a pult felé lámpatestek, amihez világítási áramkörök lesznek kiépítve. Teljes vagy csak részleges felülvizsgálat szükséges az új kivitelezésre, ha még érvényes felülvizsgálati JKV-el rendelkeznek? Értelem szerűen több szempontból is vizsgálnom kell a hálózatot amin kiépítem az áramkört, itt a szakasz behatárolása lenne lényeges, ahol ÉV JKV-t kell készítenem, illetve új kivitelezésnél teljes betápláló áramkörre, vagy csak az új létesített áramkörre (szakaszra) vonatkozik a szabványban előírt ÁVK kötelezettség? Elosztótábla darabvizsgálati JKV-et és megvilágítási JKV-et kell-e ez esetben készíteni?
Üdv!

A bolt mikor létesült?

addig is az MSz 172-1 szerint új berendezés vagy bővítés:

5.1.2.1. Új villamos berendezés és/vagy új érintésvédelmi berendezés létesítésekor (az üzemszerû
használatbavétel elõtt).
E szempontból csak az a villamos berendezés tekintendõ újnak (új létesítésûnek), amelynek
hálózati táplálása nem függ fémesen össze már meglévõ berendezések hálózati táplálásával.
Továbbá csak az olyan érintésvédelmi berendezés tekintendõ újnak (új létesítésûnek), amelynek
mûködése független a már korábban meglévõ - az ellenõrzött - érintésvédelmi berendezésekétõl.
Ellenkezõ esetben a létesítés bõvítésnek tekintendõ, és a szabványossági felülvizsgálat
szükségességét az 5.1.2.2. szakasz szerint kell eldönteni.

5.1.2.2. A villamos berendezés és/vagy az érintésvédelmi berendezés olyan mértékû bõvítése és/vagy
átalakítása alkalmával, amely a szabvány követelményei alapján meghatározott számértékeket
és/vagy ezek kielégítésére szolgáló berendezéseket jellemzõ számértékeket legalább 10 %-ban
megváltoztatja vagy megváltoztathatja.
A követelmények számértékeinek megváltozását jelenti pl. az érintésvédelmi kikapcsolást végzõ
túláramvédelem vagy áram-védõkapcsoló beállítási, illetve érzékenységi áramának változása. A
berendezések jellemzõinek megváltozását jelenti pl. a védõvezetõ hosszának jelentõs
megnövekedése, a földelõ megszüntetése.
Ha a korábbi szabványossági felülvizsgálat számértékei rendelkezésre állnak, s ezekbõl
egyértelmûen megállapítható, hogy a változás nem befolyásolja a korábbi "jó" minõsítést (pl.
túláramvédelem áramerõsségének növekedése, új földelésnek meglévõkhöz párhuzamos kötése
esetén), akkor a méréseket nem szükséges megismételni. Az új szabványossági felülvizsgálat
során elegendõ a változást figyelembe vevõ és azt konkrétan megnevezõ új minõsítést a korábbi
felülvizsgálat minõsítõ iratára rávezetni.