Lakáselosztó vezetékezés

Indította Laikus73, 2013. április 06., 18:05:34 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

nyaki

A zolih által felvázolt egyik rajz alapján PEN megy mindenhol, az első szétválasztásig. Ha a vezérelt PEN-jét nem köti be a fő földelősínbe és nem onnan viszi az N vezetőt a vezérelt ÁVK-ba, valamint ha a nappali PEN megszakad, akkor a vezéreltnek mi lesz a funkciója és milyen rendszer lesz a vezérelten? ::)

980POWER

Azért annyit hozzá tennék, hogy az első rajzokon lévő mérő bekötés az ma már nem így történik, mert a mérőkbe illetve a vezérlőbe csak egy-egy működtető N van bekötve. A PEN pedig megy az elosztóig, de csak egy szál.

Mi a garancia, hogy nem az alábbi kép szerint van a plombált rész alatt a kötés? Régen így volt a helyes, vagyis nem a szondától jön a zöld/sárga, hanem a PEN szétbontásától, de ide csatlakozik a szonda zöld/sárgája is.

helcs

A vezérelt N nem lehet PEN mert csak 6-os. Ha a bejovő PEN bárhol elszakadna a földelés tartja "lent" az N és PE vezetők potenciálját. A vezérelt oldal is TN-S rendszerű.

zolih

Idézetet írta: 980POWER Dátum 2016. május 29., 22:55:03 DÉLUTÁN
Mi a garancia, hogy nem az alábbi kép szerint van a plombált rész alatt a kötés? Régen így volt a helyes, vagyis nem a szondától jön a zöld/sárga, hanem a PEN szétbontásától, de ide csatlakozik a szonda zöld/sárgája is.

A pontosság kedvéért még kiegészíteném a felállást amit talán elfelejtettem írni.

Tehát :
1 fázis, 32A/16A nappali/vezérelt
A földelőszonda közvetlenül a lakáselosztóba megy, a mérőóra szekrényben nem csatlakozik semmihez. A mérőhely kint a házfalon van, tőle kb 6-7m-re a lakáson belül a lakáselosztó.
A lakáselosztóba bejön a
- földelőszonda 10mm2 zöldsárga,
- az állandó 2 db 10mm2 vezetéke (fekete, kék)
- vezérelt 2db 10mm2 vezetéke (fekete,kék)

Tehát az állandó és a vezérelt PEN is egy-egy 10mm2-es vezetéken jön be

PEN szétválasztás a lakáselosztóban történik.

nyaki

Üdv zolih!
Na, én pont erre fókuszáltam.

Üdv helcs!
Az, hogy a vezéreltbe 6mm2-es vezető megy, az nem jelenti azt, hogy ne lenne PEN egészen addig, amíg a bontás meg nem történik. ...hogy nem lehetne a PEN 6mm2-es? Ez teljesen nyilvánvaló, de attól még az.
Mivel zolih PEN bontása a mérőtől távolabb történik, így egészen addig PEN-ről beszélünk. Ha a bontás a mérőjénél történne, akkor nyilván a kék már N lenne és onnan már csak 2x3 vezetékkel lehetne tovamenni, de nem ez a felállása.

helcs

A PEN vezető legkisebb keresztmetszete réz esetén 10mm2. A zolih által leírtak alapján ez meg is van. Mérőhely létesítésekor a nappali mérőből jövő min. 10mm2-es N-t szoktuk PEN-ként használni és szétválasztani a lakáselosztóban.(ez esetben) Szükségtelen a vezérelt N vezetővel variálni és PEN-ként kezelni még ha a keresztmetszete meg is felelne. Műszakilag persze megfelel a te megoldásod is de nincs semmi indoka a két PEN vezető használatának. Egyetlen épületszekció van, abban egy fő földelő sín(ami itt azonos a PEN sínnel) kerül kialakításra, amibe bekötendő a földelő vezető, a házi fémhálózat védő egyenpotenciálú vezetője(i), a fentiek miatt a PEN vezető. Innen indulnak a védő(nullázó, PE) vezetők, a bojleré is, valamint az egyes áramkörök nulla vezetői( ha van ÁVK akkor oda és egy már csak nulla sínről az egyes áramkörökhöz) Egy szóval nem indokolt a párhuzamosság, de mint már írtam kárt nem csinál, csak kissé megbonyolítja a vezérelt oldal vezetékelését.

zolih

helcs:
A vezéreltnél is azért jön a 10mm2 PEN, mert a mérőhelytől a lakáselosztóhoz külön védőcsőben kell jönnie a nappali és a vezérelt áramkör vezetékének.(EON terület)

Lényegében van egy 2x10=20mm2 PEN vezetékem.

A lakáselosztóban A PE sínről elmenő N vezetékek (Amik az ÁVK bemenetre mennek) már szerelhetők 6mm2 MKH-val ? (32A/16A  nappali/vezérelt)

nyaki

Idézetet írta: zolih Dátum 2016. május 30., 12:07:36 DÉLUTÁN
A lakáselosztóban A PE sínről elmenő N vezetékek (Amik az ÁVK bemenetre mennek) már szerelhetők 6mm2 MKH-val ? (32A/16A  nappali/vezérelt)

Ha feszültségesésre megfelel, akkor minden zokszó nélkül lehet használni, akár a teljes nyomvonalon, sőt ha a vezérelt ÁVK-hoz akarsz menni, akkor 16A esetén lehet min. 2,5mm2-es is.

tomifix

Sziasztok!

A tervem a következő: az alábbi képen látható elosztó táblából lecserélem a 3 fázisú ÁVK-t 1 fázisúra és úgy hidalom át az 1 fázist (a 3 fázis volt szétosztva 1 fázisokra) meg kiveszem a 3 fázisú túl fesz. levezetőt.
Kérdés: Miért volt benne a 3 fázisú ÁVK? Miért nem egyből 1 fázisúval szerelték?
Van erre valami magyarázat vagy csak "ez volt kéznél" alapon szerelhették?

Köszönöm!

Gyurmaúr(fi-relé)

hűűűha, mi ez a k.osz?? Aztán milyen alapon döntesz te egy 3 fázisú AVK és pláne egy 3 fázisú "C"-s túlfesz levezető annulálásával kapcs?? Lassan eljutunk odáig, hogy ebben az országban mindenki képzett foci, gyereknevelés, autószerelő és főként villanyász "szakértő" lesz...