Legutóbbi hozzászólások

#91
Villanyszerelési anyagok / Re:terheléskapcsoló
Utolsó hozzászólás tothgyula - 2024. március 15., 11:33:53 DÉLELŐTT
Tipusa: FLTA 160A-es. Volt NDK tipus.
#92
Villanyszerelési anyagok / terheléskapcsoló
Utolsó hozzászólás tothgyula - 2024. március 15., 10:48:47 DÉLELŐTT
Eladásra kínálom a terhelés-kapcsolót.
#93
Földelés (PE), EPH / Re:Panellakásban a PE sínt rák...
Utolsó hozzászólás tothgyula - 2024. március 15., 08:29:47 DÉLELŐTT
Azért a védőelválasztó-transzformátoros megoldást nem javasolnám.Valószínűleg Sztrogoff Kolléga is csak menTőötletnek szánta.Egyáltalán nincs értelme.Kórházakban IT rendszereknél is alkalmazzák. Igen drága egy BIZTONSÁGI TRAFÓ!A FESZÜLTSÉG-FIGYELŐ RELÉVEL SEM OLDOD MEG A BIZTONSÁGOT.
#94
Földelés (PE), EPH / Re:Panellakásban a PE sínt rák...
Utolsó hozzászólás hoki14 - 2024. március 14., 22:03:00 DÉLUTÁN
Nekem is tériszonyom van, de ez valamiért a tizediken egyáltalán nem jelentkezik. Semmilyen mozgása nincs az épületnek. Az ablakon, ha kinéz az ember, nincs semmi. Ha kinyitom, és lenézek, az már húzós, ezért nem csinálom. Amit viszont semmi pénzért nem próbálnék ki az a nyári estén nyitott ablak mellett aludni. Félek, hogy rossz irányban indulok el, ha éjszaka esetleg felriadok. A tetőn van átjárás, ezért nem aggódok a tűz miatt. Van flexem is, ha nem nyílna a rács a tetőn.
De visszatérve a témára, családi házra nincs pénzem, de szívesen áldoznék a megoldásra. A transzformátoros megoldásnak utánaolvasok, de a másik megoldás mégjobbnak tűnik. Bele se gondoltam, hogy tényleg csak a mosógépnek, a hűtőnek és az asztali számítógépnek van fém háza.
Google-ön láttam feszültség/hálózatfigyelő relét. Az jó megoldás lehet, hogy figyelem a gázcső és a PE sín közötti feszültséget a relével? Ha pl 50 volt fölé emelkedik, akkor szakítsa meg a fázist.
#95
Kérdések - válaszok / Re:Megfúrt villanyvezeték szig...
Utolsó hozzászólás tothgyula - 2024. március 14., 17:25:57 DÉLUTÁN
Ha én véletlenül megfúrok egy vezetéket,rendbe is teszem.Ki kell vésni megdobozolni és normális,szabványos vezetékkötést kell készíteni.
#96
Kérdések - válaszok / Megfúrt villanyvezeték szigete...
Utolsó hozzászólás wldnml - 2024. március 14., 11:52:50 DÉLELŐTT
Sziasztok,

Laikusként kérdezem, mit ajánlott a következő esetben tenni?

Riasztós szerelés közben megfúrt 1 villanyvezetéket a falban, ekkor a csengő is megszólalt. Azt mondta, csak a szigetelés sérült, így nem vészes, le kell szigetelni.
Másik villanyszerelő is azt mondta, nem kell cserélni, elég a szigetelést javítani, mert az erek nem sérültek.

Ez ebben az esetben elfogadható, vagy csak nem akarnak küszködni a cserével? Ragaszkodjak a cseréhez, vagy ez szakszerű javítás ebben az esetben?
Köszönöm
#97
Földelés (PE), EPH / Re:Panellakásban a PE sínt rák...
Utolsó hozzászólás Sztrogoff - 2024. március 14., 09:45:15 DÉLELŐTT
Nézd, ha a 10. emeleten a négyvezetékes felszálló miatt stresszelsz, akkor el kell menni családi házba. Én a tizedikre sosem mennék lakni, mert félnék, hogy ha kinézek, elhányom magamat, erős tériszonyom lett. Valamint 40 éve emlékszem a Pokoli torony című filmből azokra, akik átlifteztek a tűzvészen. Mindenkinek megvan a mások számára fura keresztje.
Közbenső megoldás, mindent, ami nem kettős szigetelésű, és amit lehet, lecserélni arra, a maradékot meg egy egyszerű transzformátoron át táplálni az MSZ HD 60364-4-41 szabvány szerinti villamos elválasztás nevű hibavédelmi mód szerint (az igazi az elválasztó transzformátor lenne, de ne nézzünk messzire). A hűtőszekrénynél, aminek nincs kapcsolata semmivel (víz, szennyvíz, másik készülék, stb) meg lehet oldani a környezet elszigetelése nevű hibavédelmet, mi marad? A mosó- és mosogatógép.

Miként Kádár Aba, aki értett a hibavédelemhez, a régi érintésvédelmi szabványok kiskönyves kiadásainak elején írta, nincs 100 %-os védelem, a hivatalból megkövetelt/elégséges megoldások azok kompromisszumok a költség és a jóság között.
#98
Földelés (PE), EPH / Re:Panellakásban a PE sínt rák...
Utolsó hozzászólás tothgyula - 2024. március 14., 08:29:09 DÉLELŐTT
A KÖZÖS KÉPVISELŐ feladata a VILLAMOS BZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATOK rendszeres elvégeztetése.Ez nem pénz kérdése!
-Az 54/2014.(XII.5.)BM rendelet és módosításai XX.fejezete előírják "A KISFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÉS VILLÁMVÉDELEM" ellenőrzését.
-A 40/2017.(XII.4.)NGM rendelet és módosításai 1.13.2.pontjai előírják a rendszeres VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT" elvégeztetését és a hibák ütemterv szerinti kijavíttatását
-A 3/2020.(I.13.)ITM rendelet-korábban a11/2013.(III.21.)NGM rendelet-4.2.7.pontja előírja a gázkészülékekre vonatkozó villamos biztonsági követelményeket.
Megjegyzés:Azért is van annyi lakástűz,mert még a jogszabályokat sem ismerik(TISZTELET A KIVÉTELNEK),nemhogy el is végeztessék a kötelezően előírt felülvizsgálatokat és karbantartásokat, javításokat.
#99
Földelés (PE), EPH / Re:Panellakásban a PE sínt rák...
Utolsó hozzászólás hoki14 - 2024. március 13., 09:04:58 DÉLELŐTT
Köszönöm a válaszokat! A lakástól van csak ráhatásom a dolgokra, a folyosót és a társasházat a közös képviselő intézi. Illetve csak intézné, mert nincs rá pénz. Múltkor megkérdeztem, hogy mikor volt legutóbb villamos felülvizsgálat az épületre, és látszott a szemében, hogy a kérdést sem érti, szóval akkor el lehet képzelni, hogy hogyan áll a hálózat. Ezek még azok a vezetékek, amik 1980-ban odakerültek. A PEN vezető bejön a lakásba és be van kötve a lakáselosztóba. Azt le tudom ellenőrizni, hogy jól legyen rögzítve, de a korábbi szakaszokon lévő vezetéket nem tudom megvizsgálni. A mérőóra le van plombálva. Ha szeretném kicseréltetni a mérőóra és a lakás közötti kb. 4 méteres szakaszt, azt vajon a szolgáltatóval kell intéznem? És akkor még mindig ottvan a felszálló vezetékek, amiket a háznak kéne talán intéznie. Saját költségen cseréltessem ki a vezetékeket a földszinttől a 10 emeletig? Mert a háznak nincsen rá pénze.
#100
Földelés (PE), EPH / Re:Földelés földelõ szonda
Utolsó hozzászólás s.peter - 2024. március 12., 23:01:38 DÉLUTÁN
Szervusztok!
Pár témában már ki lett tárgyalva, hogy betonalap földelőt nem ajánlott közvetlenül földbe telepített, horganyzott földelővel összekötni, mivel káros galvánpotenciál alakulhat ki...

De mi van, ha ez adottság? Ha lenyomott a mester egy három méteres rudat, biztos ami biztos alapon és bekötötte azt is a fő-földelőkapocsba az új építésű alapföldelő mellé?

- Szélsőséges talajkémhatás esetén mégis mennyi idő alatt rohad szét teljesen egy ilyen szonda? 1/5/30év?
- Károsíthatja-e a betonba ágyazott sima/horg. acélt, vagy az minden esetben védve van és csak a közvetlenül talajba ágyazott fog elfogyni?

Ugyanezen elv alapján az új építésű betonalap földelők károsítják a meglévő közcélú hálózat PEN földeléseit is.