Válthatnánk errõl is egy - két hozzászólást.
Mikor, melyikre van szükség?
Vagy úgy is hívhatnánk, hogy az MN és MX tekercsek :)
De hagyjunk mást is szóhoz jutni. :)
Üzenet összefûzve: 2012. április 03., 22:48:53 DÉLUTÁN
Majdnem lemaradt az OFF érintkezõk is, ha már reteszeléseket szeretnénk például kialakítani.
Munkaáramú kioldó:
Olyan elektromágnes amelyre feszültséget kapcsolva mûködésbe lép a megszakító kioldó mechanizmusa.
Távkioldásra szokták használni. Záró érintkezõvel szokták vezérelni és olyan berendezésekben használható, ahol feszültségkimaradás esetén nem kell lekapcsolni. Hátránya hogy feszültségcsökkenés, kontakthiba vagy vezeték szakadás esetén nem mûködik.
Feszültségcsökkenési kioldó:
Olyan elektromágnes amelyrõl a feszültséget lekapcsolva mûködésbe lép a megszakító kioldó mechanizmusa.
Reteszelésekhez, nagy megbízhatóságú távkioldáshoz használható. Nyitó érintkezõvel szokták vezérelni. Feszültségcsökkenés után a megszakító kikapcsolva marad. A vezérlõáramkörben történt feszültségcsökkenés, kontakthiba vagy vezeték szakadás esetén nem lehet bekapcsolni a megszakítót.
Késleltetett kioldású feszültségcsökkenési kioldó:
Olyan mint fentebb, csak rövid ideig tartó feszültségletörés miatt ne legyen kioldás. A késleltetési idõ 0.1s-5s között állítható típustól függõen.