Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => A témát indította: JUVILL Dátum 2012. április 03., 22:18:39 DÉLUTÁN

Cím: Megszakítók távmûködtetése, munkaáramú és nullfeszültségû kioldók alkalmazása
Írta: JUVILL Dátum 2012. április 03., 22:18:39 DÉLUTÁN
Válthatnánk errõl is egy - két hozzászólást.
Mikor, melyikre van szükség?
Cím: Re:Megszakítók távmûködtetése, munkaáramú és nullfeszültségû kioldók alkalmazása
Írta: nova Dátum 2012. április 03., 22:43:34 DÉLUTÁN
Vagy úgy is hívhatnánk, hogy az MN és MX tekercsek :)

De hagyjunk mást is szóhoz jutni. :)

Üzenet összefûzve: 2012. április 03., 22:48:53 DÉLUTÁN

Majdnem lemaradt az OFF érintkezõk is, ha már reteszeléseket szeretnénk például kialakítani.
Cím: Re:Megszakítók távmûködtetése, munkaáramú és nullfeszültségû kioldók alkalmazása
Írta: czapi Dátum 2012. április 04., 22:28:57 DÉLUTÁN
Munkaáramú kioldó:
Olyan elektromágnes amelyre feszültséget kapcsolva mûködésbe lép a megszakító kioldó mechanizmusa.
Távkioldásra szokták használni. Záró érintkezõvel szokták vezérelni és olyan berendezésekben használható, ahol feszültségkimaradás esetén nem kell lekapcsolni. Hátránya hogy feszültségcsökkenés, kontakthiba vagy vezeték szakadás esetén nem mûködik.

Feszültségcsökkenési kioldó:
Olyan elektromágnes amelyrõl a feszültséget lekapcsolva mûködésbe lép a megszakító kioldó mechanizmusa.
Reteszelésekhez, nagy megbízhatóságú távkioldáshoz használható. Nyitó érintkezõvel szokták vezérelni. Feszültségcsökkenés után a megszakító kikapcsolva marad. A vezérlõáramkörben történt feszültségcsökkenés, kontakthiba vagy vezeték szakadás esetén nem lehet bekapcsolni a megszakítót.

Késleltetett kioldású feszültségcsökkenési kioldó:
Olyan mint fentebb, csak rövid ideig tartó feszültségletörés miatt ne legyen kioldás. A késleltetési idõ 0.1s-5s között állítható típustól függõen.