A mérőóra után egy FI relé kerül beépítésre, erről kapják az áramot a kismegszakítók.
Szükséges külön védő földelés vagy elég a FI relé az érintésvédelemhez?
Védővezető a Fi reléhez is kell. A Fi relé csak kiegészítő védelem a védővezetős érintésvédelmi módhoz.
Ha nincs védővezető sehol és egyenlőre nem is lehetséges a kiépítése, azért egy ÁVK beépítése még mindig nagyobb biztonságot szavatol, mintha ez sem lenne, bár kétségkívül kiegészítő védelemként funkcionálna normál esetben.
Az attól függ, milyen érintésvédelmi osztályba tartoznak a készülékek amiket a hálózatra kerülnek. A témában valószínűsítem a 3. vezetékről van szó, ami nem szükséges a készülékek üzemeltetéséhez, de szükséges a hibaáram elvezetéséhez, vagyis a védelemhez, régen pirosat, ma zöld/sárga színűt használunk, helyesen: védővezető.
A "földelés" szó nem helyénvaló, mert igazából nem tudni mit is takar, de régen mindenki így hívta azt a konnektort, aminek volt 3. pólusa: "földelt konnektor". Ebből gondolom erről lehet szó.
Van olyan is, hogy földelő vezető, a PEN szétválasztásától indul és a földelőt köti össze (ezenkívül máshol is lehet)
És akkor végül a földelő: az a fémes szerkezet ami tulajdonkép a talajjal érintkezik, lehet szonda, szalag, lemez, betonalap vagy más megfelelő szerkezet is.
Az eddigi válaszokkal maximálisan egyetértve hadd tegyem hozzá, hogy eddig is kellett volna az ingatlan becsatlakozásánál földelés, kivéve, ha az ingatlan 1872-ben épült, 1923-ban villamosították, és az akkori tulajdonos közjegyző előtt kijelentette, hogy sohasem fog mást üzemeltetni, mint menyezetvilágítást és bakelitházas rádiókészüléket.