Helló Mindenki!
Engem az érdekelne szerintetek lehet 5 eres kábelen 2db 1 fázisú áramkört vezetni, közös védővezetékkel.? Valamint mit lehet tenni elosztóban kikötött kábel végével, ha később mégis használni kell? Nem találom a szabványban.
Szabványban tiltás nincs, tehát szerintem lehetséges. A közös védővezető rendben, hiszen a keresztmetszet igazodik a védendő áramkör legnagyobb keresztmetszetéhez, hiszen egy kábelen belül vannak az erek. Színjelöléssel lehet egy kis meló, mert nem sok kábelben van 2 db kék ér. De ha következetesen jelölöd a kábel mindkét végénél, akkor jó. A kikötött kábelvéget ha leszalagozod, szerintem elég. Esetleg ha teljes kábelre vonatkozik a kérdés, nem árt feliratozni sem...
Van osztott kivitelő villanytúzhely, ahol a főzőlapok külön kétfázison a szeparált cirkós sütő meg a harmadikon. Ehhez a "felsőrészhez" jó volt gyárilag a 4X2,5-es kábel 6-7 kW közötti terhelésre. Mi gond lenne egy hasonló más fogyasztói párosnál. Gondolom a 2,5-es keresztmetszet az eredő nullaáram szerint lett meghatározva, vagyis a fázisáramok szerint lehet egy kicsit túl is méretezett.
Miért ne lehetne használni? 1 db N esetén a két különálló, de azonos fázisra kötött fázisvezető áramát az egyetlen N-hez kell igazítani, míg ha 2 N-re van szükség, akkor ahogy Fecó is javasolta, átszínezéssel bármelyik fázisvezető kinevezhető a 2. N részére és ekkor a vezetőre megengedett legnagyobb árammal terhelhetőek a fázisvezetők.
Amennyiben pedig a szürke eret használod az L2 N-jeként,akkor különösebben nem is kell színezgetni, de fontos a kábel külső köpenyén jelezni, hogy az L3 színe valójában N-t takar!
Üdvözletem.
Az elosztóban kikötött kábel ill. vezetékvégeket pedig zárd rövidre és szigetelg le.Az OTSZ azt irja, hogy az üzemen kivüli berendezéseket le kell szerelni, meg kell szüntetni. Sok esetben a megszüntetés nehéz,körülményes,netán a tulaj sem járul hozzá, igy a fenti megoldás lehetséges.Én ráteszek egy tartós feliratot egyértelmü szöveggel.
Üdv:TothGyula felülvizsgáló.