Üdvözlök mindenkit! Azért nyitottam ezt az új témát, mert "komplex A-Z-ig" villanyszerelõi vizsgám lesz és nagy bajba vagyok mert több mint valószínû, hogy nem túl sokat tudok a szakmával kapcsolatban. Nem panaszkodni akarok az oktatásra és nem csodákat várok bárkitõl is, csak iránymutatást szeretnék kérni gyakorlott villanyszerelõktõl illetve bárkitõl aki tudna segíteni, hogy mi az amit tényleg tudni kell, azaz a minden napi életben, akár alkalmazásban, akár vállalkozóként használni kell.
üdv a fórumon :)
Idézetet írta: gaga Dátum 2011. május 27., 22:03:46 DÉLUTÁN
"komplex A-Z-ig" villanyszerelõi vizsgám lesz
Mit takar ez a komplex villanyszerelõi vizsga?
Amúgy ez egy jó kérdés :) A legfontosabb szerintem, hogy mindig kellõ odafigyeléssel dolgozzon az ember, tisztelje a villamos áram veszélyeit. Mindig tartsa sem elõtt az elvégzett villamos munkáknál, hogy mások élete is múlhat az általa elvégzett munka minõségén.
Post Merge: 2011. május 27., 22:29:25 DÉLUTÁN
Mindig érdemes ellenõrizni az elvégzett munkát, mûszeres mérésekkel is ha olyan jellegû a munka. Persze az is kérdés, hogy a villanyszerelõi területen belül, hol szeretnél elhelyezkedni, melyik szakterületen?
Azt, hogy melyik területen szeretnék elhelyezkedni, nem tudom. Ami lehetõség adódik, csak ott a problémám, hogy nem tudom, hogy önálló munkavégzésre hogyan leszek alkalmas. Félek tõle.
Minden szakma elsajátítása elején a tanulással kezdõdik minden. A tanulási folyamat mindig része a villanyszerelõ szakmának is, attól függõen, hogy milyen területen helyezkedik el az ember mindig követnie kell a szakmai újdonságokat és megoldásokat. Szerintem félni nem kell úgyis ráérez az ember a dolgokra, szakma rejtelmeire ha érdeklõdést mutat, mûszaki érzékkel van megáldva.
,,komplex A- Z-ig" villanyszerelõ vizsga mit jelent? A villanyszerelõ szakma régen valóban általános képzést jelentett. Ennek keretében épület villamossági, ipari, hálózat szerelés, kábelszerelés, automatizálás, tekercselés, (sokkal nagyobb szakmai területet jelentett) stb. átfogta. Igaz az is, hogy csak 4-es, 5-ös tanulmányi eredményû tanulókat vettek csak fel. De ez már elég rég megváltozott, a szakmákat több részre vettek szét, így épületvillamossági, hálózat szerelõ, erõsáramú berendezés szerelõ, stb. Ma már a villanyszerelõ alap szakmára épülnek fel a szakmák. Így az alap szakma után lehet ráépülõ szakmákat elvégezni, pl. érintésvédelmi felülvizsgáló, stb. Volt szerencsém részt venni már szakmunkás, illetve mestervizsgáztatásban. Sajnos a képzés nem követi idõarányosan a gyakorlatot. A szabvány ismeretek oktatására kevés idõ szentelnek. De nem kell félni a szakmától. Néhány lényeges gondolatot kiemelnék.: Elkötelezettnek kell lenni a szakma iránt. Rendelkezni kell jó mûszaki érzékkel. Oda kell figyelni az idõsebb szakikra, akiktõl tanulni lehet. Ezt jól kell kiválasztani. Kreatívnak kell lenni. Sokat kell dolgozni, ezáltal be lehet gyakorolni a szakmai fogásokat. Ebben a szakmában az elvégzett munka során és befejezéskor körültekintõen kell eljárni, többször visszaellenõrizni önmagunkat is. Mert a villanyszerelés veszélyekkel járhat saját magunkra és másokra is. Lehetnek gazdasági károk is. Az elvégzett iskola alapot jelenthet ahhoz, hogy elinduljon a villanyszerelõ szakma felé. Figyelni kell folyamatosan a megjelenõ szabványokat, célszerû szakmai folyóiratokat járatni és áttanulmányozni. A ma induló fiataloknak kellõ szorgalommal jó lehetõségek vannak a jövõt illetõen. Igaz sajnos a munka lehetõségek nem a legjobbak. Ha sikerül elhelyezkedni, igyekezni kell helyt állni a munka területén. Lehet kérdezni, ha nem biztos a dolgában és szorgalmasnak kell lenni. Ekkor biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog jó szakemberré válni idõvel. Sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen! :) A számolásokra kitérve szeretnék egy kis útbaigazítást kapni. Az ilyen általános törvények., mint az Ohm, Kirhoff stb. lehetnek a vizsgán vagy szokták ezeket bonyolítani?
Bár én nem tudom pontosan milyen ez a vizsga de az általad említett, ohm és kirchoff törvények eléggé alapok szerintem ezeket mindenhol számon kérik.
Nem kaptatok esetleg tételsort, amiben benne vannak a kérdések, amelyek elõfordulhatnak a villanyszerelõ vizsgán?
Igen a villanyszerelõnek illik és kell tudni az alapvetõ számításokat. Az elõzõeken túl lehetnek vezeték méretezések számításai, teljesítmény, villamos munka, vegyes – soros – párhuzamos ellenállás kapcsolásból adódó számítások, stb. De általában az iskolákban gyakoroltatják az elõforduló típus feladatokat.
Idõközben lezajlott a vizsga? Vannak tapasztalatok, észrevételek? Nekünk is van 2 tanulónk, jövõre vizsgáznak, idén tavasszal volt nekik ilyen szintvizsga szerû dolog. Én görcsöltem rajta, illetve gyakoroltattam a srácokkal nehogy szégyenbe hagyjanak, de sajnos úgy vettem észre, csak túllihegtem a dolgot. Aki le bírta írni a nevét, már kettes, aki be bírt kötni 1 vezetéket hármas :(
Hát engem is érdekelne, hogy egy ilyen vizsgán milyen kérdések vannak? Ha esetleg megvan a kérdéssor a lehetséges kérdésekbõl, küld el ha tudod.
Én csatlakoznék ezzel a segédletel.villamos készülékek szerelése javítása (http://data.hu/get/4567666/6_1398_003_100915.pdf)
Üdv!
Nem sokára itt a villanyszerelõi vizsgám, ami három modulból fog állni. 900 ( írásbeli, prezentáció készítés, mérés), 899 ( szóbeli, gyakorlat ), 896 ( írásbeli, szóbeli ).
Az írásbeli lesz hamarabb, és a kérdésem az lenne, hogy tudtok-e olyan linket közölni, ahol a tavalyiak, meg az elõttiek fellelhetõek felkészülés céljából?
Szia!
A google neked is barátod,de egy kis ízelítõ: Szoftverek :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::* (http://formica.uni.hu/keret.cgi?/villszer/index.html) :)
Idézetet írta: szmihaly Dátum 2012. április 06., 18:21:54 DÉLUTÁN
Szia!
A google neked is barátod,de egy kis ízelítõ: Szoftverek :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::* (http://formica.uni.hu/keret.cgi?/villszer/index.html) :)
Kösz, ismerem ezt a honlapot.
Valóban sok információt lehet itt találni, de az írásbelire nem nagyon lehet felkészülni az itt látottakból.
Ha egy tételsort "mutatóban" feltennél, lehet, hogy több segítséget kapnál.
Kérdés? Az iskolában az oktatóktól nem tudnak esetleg adni mintát vagy nem vagy egyikkel se úgy bratyiba hátha. Valami régi oktató õk mindent elraknak. Én is így vizsgázok májusban csak másból. Pl.: nekem 2004 vizsgafeladatlapom van. Mielõtt megkérded nem villany. Sajnos.
Idézetet írta: JUVILL Dátum 2012. április 06., 20:15:28 DÉLUTÁN
Ha egy tételsort "mutatóban" feltennél, lehet, hogy több segítséget kapnál.
Hát elvileg a 896-os modul szóbeliéhez lesznek hasonló kérdések, de nem tudok egy feladatlapot sem mutatóba felrakni, hisz pont ezért vagyok itt. A 900-es modulból már szereztem egykori feladatokat egy másik fórumról, arról itt a link:
http://bexxter.uw.hu/900feladatok.zip
Érdekes!:)
Ha én beírom a google-ba, hogy 896 modul, abban ott van az összes tétel, mi több kidolgozva.
Mi is akkor a probléma?:)
Feltételezem a 900-as így megvan.
Idézetet írta: Glatz Krisztián Dátum 2012. április 06., 21:27:51 DÉLUTÁN
Kérdés? Az iskolában az oktatoktól nem tudnak esetleg adni mintát vagy nem vagy egyikel se úgy bratyiba hátha. Valami régi oktató õk mindent elraknak. Én is igy vizsgázok májusban csak másból. Pl.: nekem 2004 vizsgafeladatlapom van. Mielött megkérded nem vilany. Sajnos.
Hát a tanárok nagyon magunkra hagynak. Az osztályfõnökömnek megvan az összes kidolgozott szóbeli tétele, de nem akar ?keresztbe tenni? a többi tanárnak és inkább hagyná szó szerint megbukni az egész osztályt. Az egyik osztálytársam meg egy villanyász tanárt keresett meg, hogy korrepetálja õt tételekbõl, mert a szakismeret tanárunk állandóan csak saját magáról és különbözõ hülyeségekrõl tudd beszélni. Na õ is el lett zavarva ugyan azzal az indokkal.
Üzenet összefûzve: 2012. április 06., 22:02:44 DÉLUTÁN
Idézetet írta: JUVILL Dátum 2012. április 06., 21:51:47 DÉLUTÁN
Érdekes!:)
Ha én beírom a google-ba, hogy 896 modul, abban ott van az összes tétel, mi több kidolgozva.
Mi is akkor a probléma?:)
Feltételezem a 900-as így megvan.
A 896-os modul ügyebár van áll egy szóbeli, meg írásbeli részbõl. A szóbeli tényleg kivan dolgozva, azzal nincs semmi gondom. Csak arról akarok megbizonyosodni, hogy néz ki az írásbeli. Hogy mikre számíthatok.
Üdv!
Túl vagyok az írásbelin és hál Istennek sikerült! A 896-os írásbeli könnyû volt, mert folyamatábrás feladat volt, amit begyakoroltam a NIVE oldalán fent levõ minta feladatokból. A 900-as Power Pointos prezentáció készítés is könnyedén ment és az is nagyon jó lett. Viszont a 900 írásbeli rossz lett, de a szükséges százalék megvan. Az nem csak nekem lett rossz, hanem szinte mindenkinek, mert olyan számításos feladatok voltak, amikkel nem foglalkoztunk a szakmai számításos órákon. Még hátra van a gyakorlat és a szóbeli. Remélem sikerülni fognak azok is.
Idézetet írta: user.3 Dátum 2012. június 02., 09:55:31 DÉLELŐTT
A 900-as Power Pointos prezentáció készítés is könnyedén ment és az is nagyon jó lett.
Elõször is gratulálok. :)
A vizsgán kell powerpoint prezentációt készíteni? Ha tényleg így van akkor ennek mi a célja?
Idézetet írta: nova Dátum 2012. június 02., 11:20:56 DÉLELŐTT
Idézetet írta: user.3 Dátum 2012. június 02., 09:55:31 DÉLELŐTT
A 900-as Power Pointos prezentáció készítés is könnyedén ment és az is nagyon jó lett.
Elõször is gratulálok. :)
A vizsgán kell powerpoint prezentációt készíteni? Ha tényleg így van akkor ennek mi a célja?
Ha kevés százalékot hoz össze a diák az írásbelin, akkor a prezentáció készítéssel kompenzálni tudja a rossz eredményt. Diák szemszögbõl legalábbis ez az egyetlen egy célja.
Egy villanyszerelõ szakember legyen jártas a számítástechnikában is, ezt szorgalmazom. Sõt, Én ezt kiterjeszteném, a villanyszerelõ szakmunkás legyen otthon a villanyszerelés terén is! Íme sajnos az új világ, a látszat és külsõségek mindenekelõtt. Szerencsés dolog ha egy ügyesen összeállított diavetítés kompenzálni tudja az elméleti tudás hiányát szakismeret terén.
Ez nem user.3 hibája, Õ ügyesen alkalmazkodik a rendszerhez, a végsõ eredmény a mérvadó. Egyébként Én is gratulálok, ha maradsz a szakmában kívánom legyél jó és sikeres szakember. És apránként pótold a hiányosságokat tudás terén, mert a hibásan bekötött berendezés mellett összerogyott és áramütést szenvedett Lajos bácsit a power point nem hozza vissza...
Sziasztok!
Ne vegyétek tolakodásnak, de van egy kis szakirodalmam és szívesen továbbadnám egy jelképes összegért ezeket valakinek.
Jó lenne, ha találnék vevõket, mert nem szívesen dobok ki könyveket a kukába.
villanyszerelõ könyvek:
Villanyszerelõ könyv tankönyv könyvcsomag - Vatera.hu (http://hasznalt-konyv.vatera.hu/konyvcsomag/villanyszerelo_konyv_tankonyv_konyvcsomag_1638578015.html)
Villanyszerelõ könyv tankönyv könyvcsomag - Vatera.hu (http://hasznalt-konyv.vatera.hu/konyvcsomag/villanyszerelo_konyv_tankonyv_konyvcsomag_1638575207.html)
méréstechnika
Méréstechnika mérõmûszer érintésvédelem - Vatera.hu (http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/merestechnika_meromuszer_erintesvedelem_1638584453.html)
villamos rajzi alapismeretek és elektrotechnikai tételek
villamos rajzi alapismeretek és elektrotechnika - Vatera.hu (http://uj-konyv.vatera.hu/szakkonyv_kezikonyv/muszaki/villamos_rajzi_alapismeretek_es_elektrotechnika_1635037925.html)
Ezek a könyvek az árait nézve nem sok értük. Lehet, hogy a szakmát nem akarod folytatni, vagyis elhagyod. Akkor az eladás érthetõ. A szakirodalom egy szakember számára mindig fontos lehet. Vannak szakemberek akik szeretik a szakmájukat, azok megtartják õket. Így a tankönyveket, jegyzeteket és a szakmai folyóiratokat is. Egyrészt azért, mert utólag elõfordulhat, hogy bele kell nézni, mely hasznos lehet. A gyakorlatban olykor vissza kell nyúlni a szakmai alapokhoz is. Természetesen ha magasabb szakmai szintre jut az ember a felsõfokú szint után már a szakmunkás szint könyveire közvetlenül nincs szükség. De elõfordulhat, hogy mégis. Például egy szakmunkás tanulónak az elektrotechnikai alapokat nem célszerû felsõfokú matematikával levezetni, mert elõször neki elég a középfokú levezetés is, hogy meg lehessen érteni. A szakirodalom egy szakmának szakmai történelmét is tükrözi a fejlõdés tekintetében. Sok szakmai elmélet még ma is felhasználható és hasznos. Változik a technológia, elõírások és az elnevezések. Az alapvetõ mérési eljárások ma is használatosak, új mûszerekkel új mérési módszerek jönnek be. Ugyanígy az érintésvédelem tekintetében, ma már nincs feszültségvédõ kapcsolás, nincs egyszerû és fokozott érintésvédelem, de van alap és hibavédelem,stb.
Idézetet írta: Novill Dátum 2012. szeptember 09., 09:03:11 DÉLELŐTT
Ezek a könyvek az árait nézve nem sok értük. Lehet, hogy a szakmát nem akarod folytatni, vagyis elhagyod. Akkor az eladás érthetõ. A szakirodalom egy szakember számára mindig fontos lehet. Vannak szakemberek akik szeretik a szakmájukat, azok megtartják õket. Így a tankönyveket, jegyzeteket és a szakmai folyóiratokat is. Egyrészt azért, mert utólag elõfordulhat, hogy bele kell nézni, mely hasznos lehet. A gyakorlatban olykor vissza kell nyúlni a szakmai alapokhoz is. Természetesen ha magasabb szakmai szintre jut az ember a felsõfokú szint után már a szakmunkás szint könyveire közvetlenül nincs szükség. De elõfordulhat, hogy mégis. Például egy szakmunkás tanulónak az elektrotechnikai alapokat nem célszerû felsõfokú matematikával levezetni, mert elõször neki elég a középfokú levezetés is, hogy meg lehessen érteni. A szakirodalom egy szakmának szakmai történelmét is tükrözi a fejlõdés tekintetében. Sok szakmai elmélet még ma is felhasználható és hasznos. Változik a technológia, elõírások és az elnevezések. Az alapvetõ mérési eljárások ma is használatosak, új mûszerekkel új mérési módszerek jönnek be. Ugyanígy az érintésvédelem tekintetében, ma már nincs feszültségvédõ kapcsolás, nincs egyszerû és fokozott érintésvédelem, de van alap és hibavédelem,stb.
Ezeken a könyveken kívül van még szakirodalmam, tehát azért adom el, mert a meglétük felesleges és csak a helyet foglalja. Egyébként nem adtam fel a szakmán belüli elhelyezkedést, csak pályakezdõként nehéz.
Ez sajnos igaz. A vállalkozásoknak inkább a gyakorlattal rendelkezõ szakemberek kellenek, akik már termelnek hasznot is. Ez köszönhetõ az adózásnak és a válságnak is. Ez egy ördögi kör ha nincs lehetõség gyakorlat szerzésre, akkor hogyan legyen gyakorlata az embernek. Sok minden a gyakorlathoz van kötve. Sok sikert kívánok a jó szakmai elhelyezkedéshez.
Sziasztok!
Nemsokára villanyszerelő szintvizsgára fogok menni és egy darab rajzzal nem vagyok tisztában.
Lépcsőházi automata egyvonalas rajzánál kell beírni a vezetékszámokat és egy darab rajzjel nem világos.
Bal oldalon lennt az ott nekem nem világos hogy az az elosztódoboz vagy csak a lépcsőházi automata.
És még azt sem értem ha az elosztódoboz akkor ott hány számot kell írni a kijövő vezetékek számához?úgyértem hogy csak fázis és nulla vagyis 2 vagy az egész dobozból kijövő vezetékek számát kell írni.(Ezt úgy értem hogy a lépcsőházi automata is benne van a dobozban és ezzel együtt értem.)
Itt van hozzá a feladat alul van a rajz.Nem gondoltam volna hogy egy ilyen kis rajzjel kifog majd rajtam de szerintem nem túl világos.
Köszönöm szépen!
Üzenet összefûzve: 2012. december 06., 18:37:16 DÉLUTÁN
Bocsánat rosz fájlt töltöttem fel.
Itt az általam kérdezett rajz.
Elég "fonetikusan" írtad le a témát, és nem teljesen világos egy olvasásra.
Azt sem értem, mi a gond a "A" feladattal.
Az alsó rajz mindent elárul.
A fázisvezetőben van egy kismegszakító.
Ha megnézed az alsó rajzot, láthatod, hogy a két szélső kapcsoló egy - egy alternatív kapcsoló és a középső egy keresztkapcsoló.
Az alternatív kapcsolókra 3 ér van kötve, a keresztkapcsolóra 4. Ezt a érszámot az egyvonalas rajzokon 3 illetve 4 áthúzással kell jelölni. (egy-egy áthúzás már megvan)
A dugaszoló aljzathoz a vezetéket 3-szor húzod át, márt 3 eret kell bekötni. Fázis, nulla, védővezető. (A védővezető a rajzon szaggatott vonallal van jelölve.)
A lámpatestekhez is 3 ér megy. Kapcsolt fázisvezető (a foglalat talp érintkezőjéhez), egy nulla- és egy védővezető.
Az alsó rajzon a téglalap egy elosztó.
Lépcsőházi automatára miért lenne dugaszoló aljzat kötve?
Ha a beállított idő letelik, akkor a dugaszoló aljzatban is megszűnne a feszültség.
A "D" feladatot még nem néztem.
Igazából a D feladatról kérdeztem az A -val semmi bajom nincsen.Véletlenül töltötem fel az A feladatot.
Petike!
Elöbb "kösd be" az 1.ábrán lévő alkatrészeket és az alapján csináld meg a 2.ábrán lévőt. El kell döntened, hogy három vagy négyvezetékes lépcsőházi kapcsolást alkalmazol. Ezt a 2.ábránál aláhuzással is jelöld. Az "A" feledatlapnál találsz rajzjel magyarázatot is, tehát a téglalap alakú jel a tápforrás, azaz elosztótábla, benne a lépcsőházi relével, mert azt ott tudjuk elhelyezni mivel moduláris készülék, 1.ábrán látható is. Most nem írnám meg a megoldást, mennyi is az adott pontokon a vezetékek száma, gondold át. Figyelj a földelő vezeték szükségességére is!
A 2. ábrán a kétáramkörös(csillár) kapcsoló funkcióját nem értem, nem látszik a szükségessége legalábbis az 1. ábrával összevetve.
Akkor mostmár értem.Háromvezetékes kiépítést alkalmazunk.
Védővezetőt sehova nem viszünk mivel az iskolában a panelokon nincs lehetőség ennek csatlakoztatására.
Ha az automatával és kismegszakítóval együtt kijövő vezetékszámokat is számolom akkor 6 vezeték jön ki az elosztótól.
Jól mondom?
Nem mondod jól! A földelő vezetéket minden esetben ki kell vinni a fogyasztóhoz még ha az éppen nem is igényel földelést, még iskolai panelon is! Szerintem csupán négy vezeték jön ki az elosztóbol ha nincs dugalj a rendszerben.
Milyen 4 vezetékre gondoltál?
A tanár azt mondta hogy földelő vzetéket a panelon nem viszünk sehová.Tudom ezt nehéz elhinni de így van.
Dugalj nincs a rendszerben.
a hat vezetéket arra értem hogy a kismegszakítótól jön egy és a lépcsőházi automatától pedig öt.
Itt az az automata amit majd bekell kötnünk a vizsgán.
Tracon Webáruház - Termék adatlap - TLA-3 Lépcsőházi időkapcsoló 0,5-20 min, 16 A (http://shop.traconelectric.com/product/TLA-3)
Az eloszóból kijövők: PE, N, nyomógomb szála, lámpa szála(L). A lámpákhoz három ér, gombokhoz kettő ér. Továbbra sem értem miért van odarajzolva az a csillárkapcsoló? Egyébként nézd meg a Tracon adatlapon is a rajzot.
Lehet, hogy feladat kiírója egy régi verziót rajzolt le. Régen a lépcsőházi automatákhoz azért rakták fel a 105-ös csillár kapcsolót, hogy az egyik állásban automata üzemmódban a lépcsőházi automata, a másikban állandóan működött a világítás. Ennek volt egy másik változata is amikor nem csillár kapcsolóval hanem 3 állású kamrás kapcsolóval oldották meg, de ekkor is volt lépcsőházi automatika.
Ha üzemmód kapcsolóként van ott a csillár kapcsoló akkor tényleg hat vezeték jöhet ki az elosztóból. A csillárkapcsoló un. hajszárító kapcsolási bekötéssel alkalmazva.
Igen a vizsgán csillárkapcsolóval fogjuk bekötni majd úgy ahogy NOVILL mondta.Akkor jó a 6 szál?
Visszatérve a témára akkor jó az elosztóból kijövő hat vezeték?
Igen, jó a hat szál az elosztóból.
Sziasztok!
Holnap szintvizsga!
Nézzétek át a rajzot,az előző oldlon van a D feladat.
Egyvonalas rajz.
6 szálo az elosztóból.Ezzel lenne kérdésem: A gyakorlati tanárom aztmondta hogy az nem elosztónak a rajzjele hanem a lépcsőházi automatáé.
Ezen nagyon kivagyok akadva mert idegesít hogy holnap szintizsga és nemtudom hogy minek a rajzjele.
Szerintem elosztóé.
Könyörgök segítsetek minél többen!
Köszönöm!
Jó a 6 szál, és a rajzon az az elosztó rajzjele. A csillárkapcsoló funkciója: lekapcsolt helyzetben nem világítanak a lámpák, még a nyomógomb megnyomása mellett sem! Ez a feladat szerinti "Nappali üzem" "Éjszakai üzemben", a csillárkapcsoló egyik felét felkapcsolva már nyomógomb megnyomásával világíthatnak a lámpák a beállított ideig, a másik felét felkapcsolva pedig, az időkapcsolót megkerülve folyamatosan világítanak a lámpák. Tessék elolvasni alaposan,és értelmezni petike, nem pedig stresszelni! Csillárkapcsoló felé 3 szál, lépcsőházi lámpák és nyomógombok felé 3 szál szintén, de Én is javallom a védővezető elhúzását a lámpatestekig, ezzel együtt 4. Én a saját tanulóimmal minden esetben megcsináltatom, pedig nálam is a próbatáblán kettős szigetelésű lámpatestek vannak, de inkább ezt szokják meg!
Idézetet írta: petike199600 Dátum 2013. január 29., 18:24:44 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Holnap szintvizsga!
Nézzétek át a rajzot,az előző oldlon van a D feladat.
Egyvonalas rajz.
6 szálo az elosztóból.Ezzel lenne kérdésem: A gyakorlati tanárom aztmondta hogy az nem elosztónak a rajzjele hanem a lépcsőházi automatáé.
Ezen nagyon kivagyok akadva mert idegesít hogy holnap szintizsga és nemtudom hogy minek a rajzjele.
Szerintem elosztóé.
Könyörgök segítsetek minél többen!
Köszönöm!
A TLA-3-as készülék azt hiszem nullát kap a nyomógomboktól, nem fázist, mint a fenti rajzon.
Sziasztok! ;D
Húúú! Nem is tudom hol kezdjem mert pörgős hetem volt.Ezen a héten alig voltam a fórumon.Remélem nem felejtettetek el.
Én sem felejtettelek el titeket.Csinálom az ablakvezérlést is!
A szintvizsga megvolt.Nagyon bizarul pontoztak.Az olyan kapott 100-ból 100 pontot akit egyáltalán nem érdekel a szakma mégpedig úgy hogy a gyerek megcsinálta a kapcsolást ő lett kész a leghamarabb de kinézetre csúnya volt.Odament hozzá a vizsgabiztos megnézte a kapcsolást és mindenhova beírta neki a max. pontszámot.Azután nem is foglalkozott vele.Mikor észbekapott hogy hoppá ez a gyerek max.pontszámot kapott már vége volt a vizsgának na de mind1. Nekem is meglett az ötös de nagyon könnyűek voltak a feladatok.Na mind 1 legalább ezen is túlvagyok most már jöhet a szakmunkásvizsga! ;D
Remélem továbbra is segítségemre lesztek! Az ediggi egítségeket nagyon szépen köszönöm!
Szép estét!
Petike: Gratulálunk az ötöshöz. Csak így tovább!
Szintén gratulálok.
FR.
A betyárját; hogy te egy mekkora eminento vagy... ;) 5-ös villanyászatból? Nem pite!!! Csak így tovább, így lesz legalább egy ifjú titán, akit majd kihívhatok, ha én már a quadrofokális szemüvegemmel és a járókeretemmel képtelen leszek akár egy (LED) fénycsövet is kicserélni, vagy egy szétesett billenőkapcsolót összerakni. Ugye számíthatok majd akkor rád??? Hajrá!!!
Gratulálok! :)
Köszönöm mindenkinek!
Azért ezzel nem nagyon vagyok oda.Majd ha a szakmunkásvizsga is ilyen jól sikerül na annak már nagyon fogok örülni.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
További sok sikert a munkádhoz. :)
Remélem meglesz! Köszönöm szépen! :)
Készülök gőzerővel a villanyszerelő vizsgámra, van egy rész amit csak átfutottunk a tanárral, a tételekbe viszont többször rákérdeznek. Mérőhely kialakításánál az első túláramvédelmi készülék, mire gondolhat a tétel írója miről kellene szerintetek beszélnem, írnom. Köszi. Ui: Tudom hogy színvonaltalan az oktatás, meg hogy semmit nem tanítanak meg, de most segítséget kérnék ;)
Üdv!
Ha a csatlakozóvezeték csupán egyetlen felhasználási helyet lát el és nincs a méretlen vezetéken villámáram levezető beépítve,
akkor az első túláramvédelmi készülék közvetlen mérés esetén a fogyasztásmérő berendezéshez tartozó,
a csatlakozási szerződésében meghatározott névleges áramerősségű kismegszakító,
mérőáramváltós (közvetett) mérés esetén pedig késes olvadóbiztosító, vagy túlterhelés- és zárlatkioldással ellátott megszakító.
Ha a csatlakozóvezeték több felhasználási helyet lát el, akkor az első túláramvédelmi készüléket a csatlakozó
főelosztóban kell elhelyezni, kivéve, ha a csatlakozóvezeték hálózati leágazási pontja transzformátorállomás gyűjtősínjén van.
Amennyiben az első túláramvédelmi készülék a fogyasztásmérőhöz tartozó túláramvédelmi készülék
(a fogyasztásmérő előtti kismegszakító), úgy az a következő túláramvédelmi funkciókat látja e!:
- a fogyasztásmérő-helyi méretlen fővezetékezés, a fogyasztásmérő és a mért fővezeték zárlatvédelmét,
- a felhasználói mért áramkörök zárlati fedővédelmét,
- az ellátott felhasználási hely túlterhelés elleni védelmét (ez tulajdonképpen teljesítmény korlátozó funkció).
Idézetet írta: czapi Dátum 2014. június 07., 13:53:23 DÉLUTÁN
Üdv!
Ha a csatlakozóvezeték csupán egyetlen felhasználási helyet lát el és nincs a méretlen vezetéken villámáram levezető beépítve,
akkor az első túláramvédelmi készülék közvetlen mérés esetén a fogyasztásmérő berendezéshez tartozó,
a csatlakozási szerződésében meghatározott névleges áramerősségű kismegszakító,
mérőáramváltós (közvetett) mérés esetén pedig késes olvadóbiztosító, vagy túlterhelés- és zárlatkioldással ellátott megszakító.
Ha a csatlakozóvezeték több felhasználási helyet lát el, akkor az első túláramvédelmi készüléket a csatlakozó
főelosztóban kell elhelyezni, kivéve, ha a csatlakozóvezeték hálózati leágazási pontja transzformátorállomás gyűjtősínjén van.
Amennyiben az első túláramvédelmi készülék a fogyasztásmérőhöz tartozó túláramvédelmi készülék
(a fogyasztásmérő előtti kismegszakító), úgy az a következő túláramvédelmi funkciókat látja e!:
- a fogyasztásmérő-helyi méretlen fővezetékezés, a fogyasztásmérő és a mért fővezeték zárlatvédelmét,
- a felhasználói mért áramkörök zárlati fedővédelmét,
- az ellátott felhasználási hely túlterhelés elleni védelmét (ez tulajdonképpen teljesítmény korlátozó funkció).
Köszönöm, így már értem
Üdv. Ismét segítséget kérnék. Írásbelin, műhelygyakorlaton, szóbeli vizsgán túl vagyok, de kedden jön a gyakorlat ebbe kérem a segítséget. Aszinkron motor forgásirányváltás lesz az egyik feladat mágneskapcsolóval, a másik keresztreteszelés. Leírná valaki hogyan kell a mágneskapcsolóba külön az aszinkront és külön a keresztreteszelés? Sajnos egyszer raktuk össze gyakorlaton azóta sem. xbs md09 9a 24v a mágneskapcsoló amibe be kell építeni köszi örök hálám
Mormogipapa!
Idézetet írta: mormogipapa Dátum 2014. június 21., 23:32:43 DÉLUTÁN
Leírná valaki hogyan kell a mágneskapcsolóba külön az aszinkront és külön a keresztreteszelés?
Az aszinkron az a háromfázisú motorok egyik típuscsaládja, egyszerűbben, a minden napokban ezzel találkozunk lépten-nyomon. Azaz ez a közönséges háromfázisú villanymotor. Azért aszinkron mert a fordulatszáma mindig egy néhány százalékkal kisebb mint a számított szinkron fordulatszám. Tehát nem forog szinkronban a forgó mágneses mezővel a mi a motorban kialakul, hanem attól kissé lemaradva, azaz aszinkronban forog a motor forgórésze.
Tehát az "aszinkron" egy fogalom, az így nem beköthető, hanem az ilyen típusú motor.
Egy háromfázisú aszinkron motor irányváltását bármely két tetszőleges fázisa felcserélésével lehetséges megvalósítani. Ez mágneskapcsolós bekötés esetén azt jelenti, hogy két mágneskapcsolót használunk, azok három-három főérinkezőjével valósítjuk meg a fázis cserét illetve a bekapcsolást.
A keresztreteszelés ehhez szükséges vezérlő ági megoldás, mely biztosítja, hogy egy időben biztosan ne tudjon a két mágneskapcsoló meghúzni mert akkor fáziszárlatot produkál. Ehhez a mágneskapcsolók 21-22. számú, alaphelyzetben zárt, másképpen nyitó érintkezöjeit kell használni, pontosabban a másik mágneskapcsoló A1 tekercspontjával sorbakötni.
A megadott mágneskapcsoló típusjelzése szerint az 24V-os tekerccsel rendelkezik. Tehát kell még egy transzformátor is, pl. 400/24V-os meg ennek védelmét biztosító kisautomaták vagy olvadó biztosítékok is.
Üzenet összefûzve: 2014. június 22., 15:18:39 DÉLUTÁN
A jobb érthetőség érdekében egy lehetséges kapcsolási rajz is:
A jobb érthetőség érdekében egy lehetséges kapcsolási rajz is:
[/quote]
Köszönöm. A tanfolyamtársam küldött egy skiccet szerinte ez jó, erre rajzolta a mérőket. Szerintetek?
Mormogipapa!
A mérőműszerek bekötése a rajzon nem egyértelmű, modhatni hibás, csúnya a rajz. A voltmérőnek nem lehet három bekötési pontja. Milyen feszültséget kell mérni? A vonali vagy a fázis feszültséget, itt fázis feszültségre van kötve a voltmérő. Amper mérő is hibásan van rajzolva, azt egyszerűen sorba kell kötni a fázisvezetőbe.
A watt mérő esetén kissé rutintalan vagyok a feszültség szempontjából, persze kérdés mit is akarunk mérni illetve mennyivel kell majd szorozni a mutatott értéket.
Marton! Az biztos hogy nem egy szépség. A műszerek azért vannak benne hogy amikor elindul a motor le kell olvasni az értékeket, majd fékezni kell és abból is kell számolni. Sajnos egy alkalom után elég necces lesz vizsgára normálisan összerakni :(
Üzenet összefûzve: 2014. június 23., 21:20:34 DÉLUTÁN
Helló. Sajnos a meló miatt nem nagyon volt időm foglalkozni a kérdésemmel így csak sajnos csak idáig jutottam. Motor indításnál hogy a három fázist szétosztjuk a 2. mágneskapcsolóra. Az egyik mágneskapcsoló A1-ét összekössük a másik mágneskapcsoló 22NC pontjával majd a másik mágneskapcsolóval is ugyanezt. Hogyha van valakinek ötlete hogyan tovább? Olyan dobozba kell beépíteni amelynek az előlapján van 1db nyitó, 3 db záró nyomógomb. Köszi
Sziasztok. Sajnos nem sikerült első nekifutásra a gyakorlati vizsgám :( nem firtatom miért. Ezt kezdtem el össze rakni de kifutottam állítólag az időből szerintetek így jó ha össze rakom majd a pótvizsgán?
Üdv!
Ez nem nevezhető műszaki rajznak >:(
Valami ilyesmit szerettél volna lerajzolni?
Üdv Czapi!
Az az X1 pont mire szolgálna? Talán árammérésre?
Köszi
Idézetet írta: nyaki Dátum 2014. július 07., 22:24:28 DÉLUTÁN
Üdv Czapi!
Az az X1 pont mire szolgálna? Talán árammérésre?
Köszi
Üdv!
Nem ismerem a feladatot, de valószínű áramot akartak ott mérni.
Csak megpróbáltam lerajzolni a fenti ábrákat és valami formát adni a rajznak.
Idézetet írta: czapi Dátum 2014. július 07., 19:52:11 DÉLUTÁN
Üdv!
Ez nem nevezhető műszaki rajznak >:(
Valami ilyesmit szerettél volna lerajzolni?
Köszönöm a rajzot, valóban ez lett volna a lényeg, és nem műszaki rajznak szántam. Az X1 tényleg mérési pont a volt mérőt kell majd oda dugni.
Üzenet összefûzve: 2014. július 08., 18:23:43 DÉLUTÁN
Czapi. Hogyha lesz egy kis időd tudnál pár sort írni mi a lényege ennek a műveletnek, annyit felvázolt a tanár hogy a forgásirány váltás a fázisok felcserélésével jön létre, a te rajzodon a baloldalon a -k1 jelölted. Nem hülye vagyok, nagyon érdekel az egész szakma, csak az oktatásunk színvonala no komment. Köszönöm
Üdv!
Alaphelyzet:
F1-> 400V
F2-> 24V
S1-> Ki nyomógomb
S2-> Be nyomógomb bal forgásirány
S3-> Be nyomógomb jobb forgásirány
K1-> Mágneskapcsoló bal forgásirány
K2-> Mágneskapcsoló jobb forgásirány
H1-> Jelzőlámpa bal forgásirány üzemel
H2-> Jelzőlámpa jobb forgásirány üzemel
M1-> Motor
Minden mágneskapcsoló kikapcsolva, F1, F2 bekapcsolva, nyomógombok nincsenek megnyomva
Indítás bal forgásirány
S2 megnyomása után K2 bontó érintkezőjén keresztül meghúz a K1 mágneskapcsoló
K1 segédérintkezőjén keresztül öntartásba kerül és H1 jelzőlámpa világít
K1 bontó segédérintkezője reteszeli a K2 mágneskapcsolót, így nem lehet rákapcsolni a feszültséget ellenkező irányba is
Kikapcsolás:
S1 nyomógombot megnyomva az M1 motor leáll, K1 mágneskapcsoló elejt, H1 jelzőlámpa elalszik
Valamelyik irányba elindítani csak a teljes megállás után szabad
Indítás jobb forgásirány
S3 megnyomása után K1 bontó érintkezőjén keresztül meghúz a K2 mágneskapcsoló
K2 segédérintkezőjén keresztül öntartásba kerül és H2 jelzőlámpa világít
K2 bontó segédérintkezője reteszeli a K1 mágneskapcsolót, így nem lehet rákapcsolni a feszültséget ellenkező irányba
Kikapcsolás:
S1 nyomógombot megnyomva az M1 motor leáll, K2 mágneskapcsoló elejt, H2 jelzőlámpa elalszik
Valamelyik irányba elindítani csak a teljes megállás után szabad
Üdv mormogipapa!
Idézetet írta: mormogipapa Dátum 2014. július 08., 18:19:32 DÉLUTÁN
annyit felvázolt a tanár hogy a forgásirány váltás a fázisok felcserélésével jön létre
"Extrém" eset, de a fázisok felcserélése nem minden esetben okoz forgásirány váltást! :-)
Üdv Szirty!
Tényleg van extrém eset. Történt' (állítólag) mérnök kollégám a frekvenciaváltó előtti tápban véres verejtékkel remegő inakkal cserélt néhányszor fázist, mivel a szekrény nem volt kikapcsolható. A berendezést állítása szerint saját maga tervezte és amikor nem volt társaságban, (nem volt ott az ügyfél) felhívott, hogy talált nekem egy olyan motort amire nem hat a fáziscsere, erre varjak gombot. Mivel a megbízója nekem is jó ismerősöm volt felvartam azt a gombot. A reverse és a reset szó is "R"-el kezdődik......
Üdv Endre!
Idézetet írta: Simon Endre Dátum 2014. július 08., 21:49:33 DÉLUTÁN
Tényleg van extrém eset. Történt' (állítólag) mérnök kollégám a frekvenciaváltó előtti tápban véres verejtékkel remegő inakkal cserélt néhányszor fázist
Ebbe sokan belefutnak. Pedig a frekvenciaváltó alapvető működésének ismerete mellett (talán) nem történne ilyen tévedés.
De én nem erre gondoltam amikor azt állítottam,hogy a három fázisú motortekercseken a fáziscsere bizonyos esetben nem okoz forgásirány változást.
Ez akkor van, amikor mind a három fázis cserélődik :-)
L1-U
L2-V
L3-W
helyett lesz:
L1-V
L2-W
L3-U
Más szóval a fáziscserélgetéssel csak akkor lehet forgásirányt váltani ha KÉT fázist cserélünk meg egymással (bármelyik kettőt) és egyet békén hagyunk :-)
Amíg a forgásirányváltást nem tudják megtanítani, kár a frekvenciaváltót magyarázni. Ez nagyon szomorú.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Kaptunk mi is egy feladatot, valahogy meg is oldottam, de kérdés jó-e, ha nem mi a hiba? Többiek egyelőre tanakodnak. Köszönöm, ha valaki veszi a fáradtságot és szán ránk egy kis időt! ;D
Hú-ha, most elgondolkodtam. Annyira azért nem tűnt nehéznek a feladat, na habár életszérűtlen az épült kialakítása (szerintem). >:(
980POWER!
- ák. a 3db dugaljat széthúznám pld. 2 az ablak jobb oldalán 1 a bal oldalán.
- ák. az egyik dugaljat a kapcsoló aló tenném a másik szabad.
- ák. jó.
- ák. széthúznám.
- ák. ok.
- ák. jó, de nem életszerű a bejárati ajtóhoz egy kereszt kapcs. tennék.
- ák. ok.
- ák. ok.
- ák. ok.
Az áramkörök számát a lámpatestéknél és a dugaljaknál feltüntetném.Egyébként az alaprajz nem életszerű.Az elosztó elhelyezése is furcsa nem megszokott. Az előtérbe kívánkozik. Bár nagyon régen voltak ilyen megoldások.Mennyezet alatt gum. S12 autómatával.FR.
Köszönöm, hogy segítséget kaptam! elkészítettem a módosított változatot. A többi része gondolom jó. Életszerűtlennek találtam én is, de ez a feladat. Nincs fürdőszoba, WC.
Idézetet írta: 980POWER Dátum 2015. január 01., 22:58:47 DÉLUTÁN
Köszönöm, hogy segítséget kaptam! elkészítettem a módosított változatot. A többi része gondolom jó. Életszerűtlennek találtam én is, de ez a feladat. Nincs fürdőszoba, WC.
Nem életszerűtlen annyira. A házban amiben én lakom se fürdőszoba se W.C. :D Lavór és udvari budi. :D
Sziasztok!
Megerősítést kérek hogy ez nyomógombos forgásirányváltó kapcsolás jó-e? Elvileg jó, de gyakorlatba is működik?
Köszönőm
Ha nyomó gomb az S2 és S3 akkor nem történik semmi, csak míg nyomva van tartva valamelyik, (nincs öntartás). Ez két No Nc érintkezős dupla nyomógomb. Általában nem így alakítjuk ki a forgásirány váltás vezérlő áramkörét, vagy én értem félre a rajzot. 1 KI gomb, 2 BE gomb 2 mágneskapcsoló és a mágneskapcsolók egy egy nyitó és záró érintkezőjét felhasználjuk keresztreteszelés céljából, természetesen motor védelem stb. bent van az áramkörben.
Reteszelést mindig a másik mágnes kapcsoló nyitó érintkezőjén végezzük.
Keresztreteszelés: A tartószálat reteszelem.
Ezt a kapcsolási módot forgásirányváltásra is lehet alkalmazni, mert KI gombot előbb meg kell nyomni, hogy a másik BE gombot megnyomhassuk.
Nincs öntartás ez a cél, hogy csak addig menjen a motor míg nyomják vagy balra vagy jobbra. Igen S2 és S3 egy zárónyitó érintkezős kapcsolók.
Az S1 pedig vész gomb a rajz szerint működik. Tudni kell mi a cél.
S1 egy veészleállitó gomb, k jobb és bal a mágneskapcsoló NC érintkezöi, igy a kapcsolók bekötése keresztbe megvalósítja hogy egyszere ne tudj két gombot nyomni, amivel fázis zárlatot okoznál, mert a reteszelés nem engedi a másik mágneskapcsoló meghúzását. Remélem jól értelmeztem a rajzot.
Köszi, ez a cél hogy míg nyomják a gombot csak addig menjen, és ha véletlenül megnyomják mindkettőt akkor se legyen belőle baj, ezért van reteszelve. Elektrotechnikai műszerész vagyok, nem áll messze a két szakma azért, na jó van külömbség, de jobb kikérni egy jobban hozzáértő, villanyszerelő tanácsát.
Igen, az egyik mágneskapcsoló ha már meghúzott, kizárja a másik elektronikusan való működtetését, ( meg lehet nyomni csavarhúzóval, de erre létezik már mechanikus reteszelésű mágneskapcsoló is)
Igen létezik tudom, de ha jól értelmeztem a rajzot, akkor még akkor se tudná megnyomni mindkét MK gombját, mert nem engedné NC reteszelése, ki-be kapcsolgatna felváltva a két mágneskapcsoló. Jól értelmezem?
Különben itt van a kész kapcs.rajz.