Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai továbbképzések => Villanyszerelõ => A témát indította: gaga Dátum 2011. május 27., 22:03:46 DÉLUTÁN

Cím: Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: gaga Dátum 2011. május 27., 22:03:46 DÉLUTÁN
Üdvözlök mindenkit! Azért nyitottam ezt az új témát, mert "komplex A-Z-ig" villanyszerelõi vizsgám lesz és nagy bajba vagyok mert több mint valószínû, hogy nem túl sokat tudok a szakmával kapcsolatban. Nem panaszkodni akarok az oktatásra és nem csodákat várok bárkitõl is, csak iránymutatást szeretnék kérni gyakorlott villanyszerelõktõl illetve bárkitõl aki tudna segíteni, hogy mi az amit tényleg tudni kell, azaz a minden napi életben, akár alkalmazásban, akár vállalkozóként használni kell.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: nova Dátum 2011. május 27., 22:25:49 DÉLUTÁN
üdv a fórumon :)
Idézetet írta: gaga Dátum 2011. május 27., 22:03:46 DÉLUTÁN
"komplex A-Z-ig" villanyszerelõi vizsgám lesz

Mit takar ez a komplex villanyszerelõi vizsga?

Amúgy ez egy jó kérdés :) A legfontosabb szerintem, hogy mindig kellõ odafigyeléssel dolgozzon az ember, tisztelje a villamos áram veszélyeit. Mindig tartsa sem elõtt az elvégzett villamos munkáknál, hogy mások élete is múlhat az általa elvégzett munka minõségén.

Post Merge: 2011. május 27., 22:29:25 DÉLUTÁN

Mindig érdemes ellenõrizni az elvégzett munkát, mûszeres mérésekkel is ha olyan jellegû a munka. Persze az is kérdés, hogy a villanyszerelõi területen belül, hol szeretnél elhelyezkedni, melyik szakterületen?
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: gaga Dátum 2011. május 28., 18:38:26 DÉLUTÁN
Azt, hogy melyik területen szeretnék elhelyezkedni, nem tudom. Ami lehetõség adódik, csak ott a problémám, hogy nem tudom, hogy önálló munkavégzésre hogyan leszek alkalmas. Félek tõle.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: nova Dátum 2011. május 28., 21:28:56 DÉLUTÁN
Minden szakma elsajátítása elején a tanulással kezdõdik minden. A tanulási folyamat mindig része a villanyszerelõ szakmának is, attól függõen, hogy milyen területen helyezkedik el az ember mindig követnie kell a szakmai újdonságokat és megoldásokat. Szerintem félni nem kell úgyis ráérez az ember a dolgokra, szakma rejtelmeire ha érdeklõdést mutat, mûszaki érzékkel van megáldva.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Novill Dátum 2011. május 28., 21:50:27 DÉLUTÁN
,,komplex A- Z-ig" villanyszerelõ vizsga mit jelent?  A villanyszerelõ szakma régen valóban általános képzést jelentett. Ennek keretében épület villamossági, ipari, hálózat szerelés, kábelszerelés, automatizálás, tekercselés, (sokkal nagyobb szakmai területet jelentett) stb. átfogta.  Igaz az is, hogy csak 4-es, 5-ös tanulmányi eredményû tanulókat vettek csak fel.  De ez már elég rég megváltozott, a szakmákat több részre vettek szét, így épületvillamossági, hálózat szerelõ, erõsáramú berendezés szerelõ, stb. Ma már a villanyszerelõ alap szakmára épülnek fel a szakmák. Így az alap szakma után lehet ráépülõ szakmákat elvégezni, pl. érintésvédelmi felülvizsgáló, stb. Volt szerencsém részt venni már szakmunkás, illetve mestervizsgáztatásban.  Sajnos a képzés nem követi idõarányosan a gyakorlatot. A szabvány ismeretek oktatására kevés idõ szentelnek.  De nem kell félni a szakmától. Néhány lényeges gondolatot kiemelnék.:  Elkötelezettnek kell lenni a szakma iránt. Rendelkezni kell jó mûszaki érzékkel.  Oda kell figyelni az idõsebb szakikra, akiktõl tanulni lehet. Ezt jól kell kiválasztani. Kreatívnak kell lenni.  Sokat kell dolgozni, ezáltal be lehet gyakorolni a szakmai fogásokat. Ebben a szakmában az elvégzett munka során és befejezéskor körültekintõen kell eljárni, többször visszaellenõrizni önmagunkat is. Mert a villanyszerelés veszélyekkel járhat saját magunkra és másokra is. Lehetnek gazdasági károk is.  Az elvégzett iskola alapot jelenthet ahhoz, hogy elinduljon a villanyszerelõ szakma felé. Figyelni kell folyamatosan a megjelenõ szabványokat, célszerû szakmai folyóiratokat járatni és áttanulmányozni. A ma induló fiataloknak kellõ szorgalommal jó lehetõségek vannak a jövõt illetõen. Igaz sajnos a munka lehetõségek nem a legjobbak. Ha sikerül elhelyezkedni, igyekezni kell helyt állni a munka területén. Lehet kérdezni, ha nem biztos a dolgában és szorgalmasnak kell lenni. Ekkor biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog jó szakemberré válni idõvel. Sok sikert kívánok.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: gaga Dátum 2011. június 01., 14:51:09 DÉLUTÁN
Köszönöm szépen! :) A számolásokra kitérve szeretnék egy kis útbaigazítást kapni. Az ilyen általános törvények., mint az Ohm, Kirhoff stb. lehetnek a vizsgán vagy szokták ezeket bonyolítani?
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: nova Dátum 2011. június 01., 16:22:07 DÉLUTÁN
Bár én nem tudom pontosan milyen ez a vizsga de az általad említett, ohm és kirchoff törvények eléggé alapok szerintem ezeket mindenhol számon kérik.
Nem kaptatok esetleg tételsort, amiben benne vannak a kérdések, amelyek elõfordulhatnak a villanyszerelõ vizsgán?
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Novill Dátum 2011. június 01., 20:19:55 DÉLUTÁN
Igen a villanyszerelõnek illik és kell tudni az alapvetõ számításokat. Az elõzõeken túl lehetnek vezeték méretezések számításai, teljesítmény, villamos munka, vegyes – soros – párhuzamos ellenállás kapcsolásból adódó számítások, stb. De általában az iskolákban gyakoroltatják az elõforduló típus feladatokat.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Fecó Dátum 2011. augusztus 11., 20:20:04 DÉLUTÁN
Idõközben lezajlott a vizsga? Vannak tapasztalatok, észrevételek? Nekünk is van 2 tanulónk, jövõre vizsgáznak, idén tavasszal volt nekik ilyen szintvizsga szerû dolog. Én görcsöltem rajta, illetve gyakoroltattam a srácokkal nehogy szégyenbe hagyjanak, de sajnos úgy vettem észre, csak túllihegtem a dolgot. Aki le bírta írni a nevét, már kettes, aki be bírt kötni 1 vezetéket hármas :(
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: nova Dátum 2011. augusztus 12., 15:51:30 DÉLUTÁN
Hát engem is érdekelne, hogy egy ilyen vizsgán milyen kérdések vannak? Ha esetleg megvan a kérdéssor a lehetséges kérdésekbõl, küld el ha tudod.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: krisz1986 Dátum 2011. december 30., 16:19:44 DÉLUTÁN
Én csatlakoznék ezzel a segédletel.villamos készülékek szerelése javítása (http://data.hu/get/4567666/6_1398_003_100915.pdf)
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: user.3 Dátum 2012. április 06., 16:45:00 DÉLUTÁN
Üdv!
Nem sokára itt a villanyszerelõi vizsgám, ami három modulból fog állni. 900 ( írásbeli, prezentáció készítés, mérés), 899 ( szóbeli, gyakorlat ), 896 ( írásbeli, szóbeli ).
Az írásbeli lesz hamarabb, és a kérdésem az lenne, hogy tudtok-e olyan linket közölni, ahol a tavalyiak, meg az elõttiek fellelhetõek felkészülés céljából?
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: szmihaly Dátum 2012. április 06., 18:21:54 DÉLUTÁN
Szia!
A google neked is barátod,de egy kis ízelítõ: Szoftverek      ::::::  Powered by: www.webtar.hu ::::::* (http://formica.uni.hu/keret.cgi?/villszer/index.html)  :)
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: user.3 Dátum 2012. április 06., 19:00:57 DÉLUTÁN
Idézetet írta: szmihaly Dátum 2012. április 06., 18:21:54 DÉLUTÁN
Szia!
A google neked is barátod,de egy kis ízelítõ: Szoftverek      ::::::  Powered by: www.webtar.hu ::::::* (http://formica.uni.hu/keret.cgi?/villszer/index.html)  :)
Kösz, ismerem ezt a honlapot.
Valóban sok információt lehet itt találni, de az írásbelire nem nagyon lehet felkészülni az itt látottakból.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: JUVILL Dátum 2012. április 06., 20:15:28 DÉLUTÁN

Ha egy tételsort "mutatóban" feltennél, lehet, hogy több segítséget kapnál.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: krisz1986 Dátum 2012. április 06., 21:27:51 DÉLUTÁN
Kérdés? Az iskolában az oktatóktól nem tudnak esetleg adni mintát vagy nem vagy egyikkel se úgy bratyiba hátha. Valami régi oktató õk mindent elraknak. Én is így vizsgázok májusban csak másból. Pl.: nekem 2004 vizsgafeladatlapom van. Mielõtt megkérded nem villany. Sajnos.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: user.3 Dátum 2012. április 06., 21:44:51 DÉLUTÁN
Idézetet írta: JUVILL Dátum 2012. április 06., 20:15:28 DÉLUTÁN

Ha egy tételsort "mutatóban" feltennél, lehet, hogy több segítséget kapnál.
Hát elvileg a 896-os modul szóbeliéhez lesznek hasonló kérdések, de nem tudok egy feladatlapot sem mutatóba felrakni, hisz pont ezért vagyok itt.  A 900-es modulból már szereztem egykori feladatokat egy másik fórumról, arról itt a link:
http://bexxter.uw.hu/900feladatok.zip
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: JUVILL Dátum 2012. április 06., 21:51:47 DÉLUTÁN

Érdekes!:)
Ha én beírom a google-ba, hogy 896 modul, abban ott van az összes tétel, mi több kidolgozva.
Mi is akkor a probléma?:)
Feltételezem a 900-as így megvan.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: user.3 Dátum 2012. április 06., 21:53:56 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Glatz Krisztián Dátum 2012. április 06., 21:27:51 DÉLUTÁN
Kérdés? Az iskolában az oktatoktól nem tudnak esetleg adni mintát vagy nem vagy egyikel se úgy bratyiba hátha. Valami régi oktató õk mindent elraknak. Én is igy vizsgázok májusban csak másból. Pl.: nekem 2004 vizsgafeladatlapom van. Mielött megkérded nem vilany. Sajnos.
Hát a tanárok nagyon magunkra hagynak. Az osztályfõnökömnek megvan az összes kidolgozott szóbeli tétele, de nem akar ?keresztbe tenni? a többi tanárnak és inkább hagyná szó szerint megbukni az egész osztályt. Az egyik osztálytársam meg egy villanyász tanárt keresett meg, hogy korrepetálja õt tételekbõl, mert a szakismeret tanárunk állandóan csak saját magáról és különbözõ hülyeségekrõl tudd beszélni. Na õ is el lett zavarva ugyan azzal az indokkal.


Üzenet összefûzve: 2012. április 06., 22:02:44 DÉLUTÁN

Idézetet írta: JUVILL Dátum 2012. április 06., 21:51:47 DÉLUTÁN

Érdekes!:)
Ha én beírom a google-ba, hogy 896 modul, abban ott van az összes tétel, mi több kidolgozva.
Mi is akkor a probléma?:)
Feltételezem a 900-as így megvan.
A 896-os modul ügyebár van áll egy szóbeli, meg írásbeli részbõl. A szóbeli tényleg kivan dolgozva, azzal nincs semmi gondom. Csak arról akarok megbizonyosodni, hogy néz ki az írásbeli. Hogy mikre számíthatok.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: user.3 Dátum 2012. június 02., 09:55:31 DÉLELŐTT
Üdv!
Túl vagyok az írásbelin és hál Istennek sikerült! A 896-os írásbeli könnyû volt, mert folyamatábrás feladat volt, amit begyakoroltam a NIVE oldalán fent levõ minta feladatokból. A 900-as Power Pointos prezentáció készítés is könnyedén ment és az is nagyon jó lett. Viszont a 900 írásbeli rossz lett, de a szükséges százalék megvan. Az nem csak nekem lett rossz, hanem szinte mindenkinek, mert olyan számításos feladatok voltak, amikkel nem foglalkoztunk a szakmai számításos órákon. Még hátra van a gyakorlat és a szóbeli. Remélem sikerülni fognak azok is.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: nova Dátum 2012. június 02., 11:20:56 DÉLELŐTT
Idézetet írta: user.3 Dátum 2012. június 02., 09:55:31 DÉLELŐTT
A 900-as Power Pointos prezentáció készítés is könnyedén ment és az is nagyon jó lett.

Elõször is gratulálok. :)
A vizsgán kell powerpoint prezentációt készíteni? Ha tényleg így van akkor ennek mi a célja?
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: user.3 Dátum 2012. június 02., 16:58:16 DÉLUTÁN
Idézetet írta: nova Dátum 2012. június 02., 11:20:56 DÉLELŐTT
Idézetet írta: user.3 Dátum 2012. június 02., 09:55:31 DÉLELŐTT
A 900-as Power Pointos prezentáció készítés is könnyedén ment és az is nagyon jó lett.

Elõször is gratulálok. :)
A vizsgán kell powerpoint prezentációt készíteni? Ha tényleg így van akkor ennek mi a célja?

Ha kevés százalékot hoz össze a diák az írásbelin, akkor a prezentáció készítéssel kompenzálni tudja a rossz eredményt. Diák szemszögbõl legalábbis ez az egyetlen egy célja.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Fecó Dátum 2012. június 03., 11:51:58 DÉLELŐTT
Egy villanyszerelõ szakember legyen jártas a számítástechnikában is, ezt szorgalmazom. Sõt, Én ezt kiterjeszteném, a villanyszerelõ szakmunkás legyen otthon a villanyszerelés terén is! Íme sajnos az új világ, a látszat és külsõségek mindenekelõtt. Szerencsés dolog ha egy ügyesen összeállított diavetítés kompenzálni tudja az elméleti tudás hiányát szakismeret terén.
Ez nem user.3 hibája, Õ ügyesen alkalmazkodik a rendszerhez, a végsõ eredmény a mérvadó. Egyébként Én is gratulálok, ha maradsz a szakmában kívánom legyél jó és sikeres szakember. És apránként pótold a hiányosságokat tudás terén, mert a hibásan bekötött berendezés mellett összerogyott és áramütést szenvedett Lajos bácsit a power point nem hozza vissza...
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: user.3 Dátum 2012. szeptember 08., 22:18:26 DÉLUTÁN
Sziasztok!

Ne vegyétek tolakodásnak, de van egy kis szakirodalmam és szívesen továbbadnám egy jelképes összegért ezeket valakinek.

Jó lenne, ha találnék vevõket, mert nem szívesen dobok ki könyveket a kukába.

villanyszerelõ könyvek:

Villanyszerelõ könyv tankönyv könyvcsomag - Vatera.hu (http://hasznalt-konyv.vatera.hu/konyvcsomag/villanyszerelo_konyv_tankonyv_konyvcsomag_1638578015.html)

Villanyszerelõ könyv tankönyv könyvcsomag - Vatera.hu (http://hasznalt-konyv.vatera.hu/konyvcsomag/villanyszerelo_konyv_tankonyv_konyvcsomag_1638575207.html)

méréstechnika

Méréstechnika mérõmûszer érintésvédelem - Vatera.hu (http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/merestechnika_meromuszer_erintesvedelem_1638584453.html)

villamos rajzi alapismeretek és elektrotechnikai tételek

villamos rajzi alapismeretek és elektrotechnika - Vatera.hu (http://uj-konyv.vatera.hu/szakkonyv_kezikonyv/muszaki/villamos_rajzi_alapismeretek_es_elektrotechnika_1635037925.html)
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Novill Dátum 2012. szeptember 09., 09:03:11 DÉLELŐTT
Ezek a könyvek az árait nézve nem sok értük.  Lehet, hogy a szakmát nem akarod folytatni, vagyis elhagyod. Akkor az eladás érthetõ. A szakirodalom egy szakember számára mindig fontos lehet. Vannak szakemberek akik szeretik a szakmájukat, azok megtartják õket. Így a tankönyveket, jegyzeteket és a szakmai folyóiratokat is. Egyrészt azért, mert utólag elõfordulhat, hogy bele kell nézni, mely hasznos lehet. A gyakorlatban olykor vissza kell nyúlni a szakmai alapokhoz is. Természetesen ha magasabb szakmai szintre jut az ember a felsõfokú szint után már a szakmunkás szint könyveire közvetlenül nincs szükség. De elõfordulhat, hogy mégis. Például egy szakmunkás tanulónak az elektrotechnikai alapokat nem célszerû felsõfokú matematikával levezetni, mert elõször neki elég a középfokú levezetés is, hogy meg lehessen érteni. A szakirodalom egy szakmának szakmai történelmét is tükrözi a fejlõdés tekintetében. Sok szakmai elmélet még ma is felhasználható és hasznos. Változik a technológia, elõírások és az elnevezések. Az alapvetõ mérési eljárások ma is használatosak, új mûszerekkel új mérési módszerek jönnek be. Ugyanígy az érintésvédelem tekintetében, ma már nincs feszültségvédõ kapcsolás, nincs egyszerû és fokozott érintésvédelem, de van alap és hibavédelem,stb.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: user.3 Dátum 2012. szeptember 09., 10:47:42 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Novill Dátum 2012. szeptember 09., 09:03:11 DÉLELŐTT
Ezek a könyvek az árait nézve nem sok értük.  Lehet, hogy a szakmát nem akarod folytatni, vagyis elhagyod. Akkor az eladás érthetõ. A szakirodalom egy szakember számára mindig fontos lehet. Vannak szakemberek akik szeretik a szakmájukat, azok megtartják õket. Így a tankönyveket, jegyzeteket és a szakmai folyóiratokat is. Egyrészt azért, mert utólag elõfordulhat, hogy bele kell nézni, mely hasznos lehet. A gyakorlatban olykor vissza kell nyúlni a szakmai alapokhoz is. Természetesen ha magasabb szakmai szintre jut az ember a felsõfokú szint után már a szakmunkás szint könyveire közvetlenül nincs szükség. De elõfordulhat, hogy mégis. Például egy szakmunkás tanulónak az elektrotechnikai alapokat nem célszerû felsõfokú matematikával levezetni, mert elõször neki elég a középfokú levezetés is, hogy meg lehessen érteni. A szakirodalom egy szakmának szakmai történelmét is tükrözi a fejlõdés tekintetében. Sok szakmai elmélet még ma is felhasználható és hasznos. Változik a technológia, elõírások és az elnevezések. Az alapvetõ mérési eljárások ma is használatosak, új mûszerekkel új mérési módszerek jönnek be. Ugyanígy az érintésvédelem tekintetében, ma már nincs feszültségvédõ kapcsolás, nincs egyszerû és fokozott érintésvédelem, de van alap és hibavédelem,stb.

Ezeken a könyveken kívül van még szakirodalmam, tehát azért adom el, mert a meglétük felesleges és csak a helyet foglalja. Egyébként nem adtam fel a szakmán belüli elhelyezkedést, csak pályakezdõként nehéz.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Novill Dátum 2012. szeptember 09., 13:36:10 DÉLUTÁN
Ez sajnos igaz. A vállalkozásoknak inkább a gyakorlattal rendelkezõ szakemberek kellenek, akik már termelnek hasznot is. Ez köszönhetõ az adózásnak és a válságnak is.  Ez egy ördögi kör ha nincs lehetõség gyakorlat szerzésre, akkor hogyan legyen gyakorlata az embernek. Sok minden a gyakorlathoz van kötve. Sok sikert kívánok a jó szakmai elhelyezkedéshez.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: petike199600 Dátum 2012. december 06., 18:27:39 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Nemsokára villanyszerelő szintvizsgára fogok menni és egy darab rajzzal nem vagyok tisztában.
Lépcsőházi automata egyvonalas rajzánál kell beírni a vezetékszámokat és egy darab rajzjel nem világos.
Bal oldalon lennt az ott nekem nem világos hogy az az elosztódoboz vagy csak a lépcsőházi automata.
És még azt sem értem ha az elosztódoboz akkor ott hány számot kell írni a kijövő vezetékek számához?úgyértem hogy csak fázis és nulla vagyis 2 vagy az egész dobozból kijövő vezetékek számát kell írni.(Ezt úgy értem hogy a lépcsőházi automata is benne van a  dobozban és ezzel együtt értem.)
Itt van hozzá a feladat alul van a rajz.Nem gondoltam volna hogy egy ilyen kis rajzjel kifog majd rajtam de szerintem nem túl világos.
Köszönöm szépen!


Üzenet összefûzve: 2012. december 06., 18:37:16 DÉLUTÁN

Bocsánat rosz fájlt töltöttem fel.
Itt az általam kérdezett rajz.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: JUVILL Dátum 2012. december 06., 20:26:20 DÉLUTÁN

Elég "fonetikusan" írtad le a témát, és nem teljesen világos egy olvasásra.
Azt sem értem, mi a gond a "A" feladattal.
Az alsó rajz mindent elárul.
A fázisvezetőben van egy kismegszakító.
Ha  megnézed az alsó rajzot, láthatod, hogy a két szélső kapcsoló egy - egy alternatív kapcsoló és a középső egy keresztkapcsoló.
Az alternatív kapcsolókra 3 ér van kötve, a keresztkapcsolóra 4. Ezt a érszámot az egyvonalas rajzokon 3 illetve 4 áthúzással kell jelölni. (egy-egy áthúzás már megvan)
A dugaszoló aljzathoz a vezetéket 3-szor húzod át, márt 3 eret kell bekötni. Fázis, nulla, védővezető. (A védővezető a rajzon szaggatott vonallal van jelölve.)
A lámpatestekhez is 3 ér megy. Kapcsolt fázisvezető (a foglalat talp érintkezőjéhez), egy nulla- és egy védővezető.
Az alsó rajzon a téglalap egy elosztó.
Lépcsőházi automatára miért lenne dugaszoló aljzat kötve?
Ha a beállított idő letelik, akkor a dugaszoló aljzatban is megszűnne a feszültség.
A "D" feladatot még nem néztem.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: petike199600 Dátum 2012. december 06., 20:28:08 DÉLUTÁN
Igazából a D feladatról kérdeztem az A -val semmi bajom nincsen.Véletlenül töltötem fel az A feladatot.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Marton Dátum 2012. december 06., 20:35:52 DÉLUTÁN
Petike!
Elöbb "kösd be" az 1.ábrán lévő alkatrészeket és az alapján csináld meg a 2.ábrán lévőt. El kell döntened, hogy három vagy négyvezetékes lépcsőházi kapcsolást alkalmazol. Ezt a 2.ábránál aláhuzással is jelöld. Az "A" feledatlapnál találsz rajzjel magyarázatot is, tehát a téglalap alakú jel a tápforrás, azaz elosztótábla, benne a lépcsőházi relével, mert azt ott tudjuk elhelyezni mivel moduláris készülék, 1.ábrán látható is.  Most nem írnám meg a megoldást, mennyi is az adott pontokon a vezetékek száma, gondold át. Figyelj a földelő vezeték szükségességére is!
A 2. ábrán a kétáramkörös(csillár) kapcsoló funkcióját nem értem, nem látszik a szükségessége legalábbis az 1. ábrával összevetve.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: petike199600 Dátum 2012. december 06., 20:39:54 DÉLUTÁN
Akkor mostmár értem.Háromvezetékes kiépítést alkalmazunk.
Védővezetőt sehova nem viszünk mivel az iskolában a panelokon nincs lehetőség ennek csatlakoztatására.
Ha az automatával és kismegszakítóval együtt kijövő vezetékszámokat is számolom akkor 6 vezeték jön ki az elosztótól.
Jól mondom?
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Marton Dátum 2012. december 06., 20:43:33 DÉLUTÁN
Nem mondod jól! A földelő vezetéket minden esetben ki kell vinni a fogyasztóhoz még ha az éppen nem is igényel földelést, még iskolai panelon is! Szerintem csupán négy vezeték jön ki az elosztóbol ha nincs dugalj a rendszerben.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: petike199600 Dátum 2012. december 06., 20:50:09 DÉLUTÁN
Milyen 4 vezetékre gondoltál?
A tanár azt mondta hogy földelő vzetéket a panelon nem viszünk sehová.Tudom ezt nehéz elhinni de így van.
Dugalj nincs a rendszerben.
a hat vezetéket arra értem hogy a kismegszakítótól jön egy és a lépcsőházi automatától pedig öt.
Itt az az automata amit majd bekell kötnünk a vizsgán.
Tracon Webáruház - Termék adatlap - TLA-3 Lépcsőházi időkapcsoló 0,5-20 min, 16 A (http://shop.traconelectric.com/product/TLA-3)
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Marton Dátum 2012. december 06., 21:00:46 DÉLUTÁN
Az eloszóból kijövők: PE, N, nyomógomb szála, lámpa szála(L). A lámpákhoz három ér, gombokhoz kettő ér. Továbbra sem értem miért van odarajzolva az a csillárkapcsoló? Egyébként nézd meg a Tracon adatlapon is a rajzot.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Novill Dátum 2012. december 06., 21:28:33 DÉLUTÁN
Lehet, hogy feladat kiírója egy régi verziót rajzolt le. Régen a lépcsőházi automatákhoz azért rakták fel a 105-ös csillár kapcsolót, hogy az egyik állásban automata üzemmódban a lépcsőházi automata, a másikban állandóan működött a világítás. Ennek volt egy másik változata is amikor nem csillár kapcsolóval hanem 3 állású kamrás kapcsolóval oldották meg, de ekkor is volt lépcsőházi automatika.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Marton Dátum 2012. december 07., 06:40:05 DÉLELŐTT
Ha üzemmód kapcsolóként van ott a csillár kapcsoló akkor tényleg hat vezeték jöhet ki az elosztóból. A csillárkapcsoló un. hajszárító kapcsolási bekötéssel alkalmazva.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: petike199600 Dátum 2012. december 07., 07:53:28 DÉLELŐTT
Igen a vizsgán csillárkapcsolóval fogjuk bekötni majd úgy ahogy NOVILL mondta.Akkor jó a 6 szál?
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: petike199600 Dátum 2012. december 07., 10:21:41 DÉLELŐTT
Visszatérve a témára akkor jó az elosztóból kijövő hat vezeték?
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Marton Dátum 2012. december 07., 10:56:27 DÉLELŐTT
Igen, jó a hat szál az elosztóból.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: petike199600 Dátum 2013. január 29., 18:24:44 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Holnap szintvizsga!
Nézzétek át a rajzot,az előző oldlon van a D feladat.
Egyvonalas rajz.
6 szálo az elosztóból.Ezzel lenne kérdésem: A gyakorlati tanárom aztmondta hogy az nem elosztónak a rajzjele hanem a lépcsőházi automatáé.
Ezen nagyon kivagyok akadva mert idegesít hogy holnap szintizsga és nemtudom hogy minek a rajzjele.
Szerintem elosztóé.
Könyörgök segítsetek minél többen!
Köszönöm!
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Fecó Dátum 2013. január 29., 20:06:07 DÉLUTÁN
Jó a 6 szál, és a rajzon az az elosztó rajzjele. A csillárkapcsoló funkciója: lekapcsolt helyzetben nem világítanak a lámpák, még a nyomógomb megnyomása mellett sem! Ez a feladat szerinti "Nappali üzem" "Éjszakai üzemben", a csillárkapcsoló egyik felét felkapcsolva már nyomógomb megnyomásával világíthatnak a lámpák a beállított ideig, a másik felét felkapcsolva pedig, az időkapcsolót megkerülve folyamatosan világítanak a lámpák. Tessék elolvasni alaposan,és értelmezni petike, nem pedig stresszelni! Csillárkapcsoló felé 3 szál, lépcsőházi lámpák és nyomógombok felé 3 szál szintén, de Én is javallom a védővezető elhúzását a lámpatestekig, ezzel együtt 4. Én a saját tanulóimmal minden esetben megcsináltatom, pedig nálam is a próbatáblán kettős szigetelésű lámpatestek vannak, de inkább ezt szokják meg!
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: czapi Dátum 2013. január 29., 20:45:33 DÉLUTÁN
Idézetet írta: petike199600 Dátum 2013. január 29., 18:24:44 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Holnap szintvizsga!
Nézzétek át a rajzot,az előző oldlon van a D feladat.
Egyvonalas rajz.
6 szálo az elosztóból.Ezzel lenne kérdésem: A gyakorlati tanárom aztmondta hogy az nem elosztónak a rajzjele hanem a lépcsőházi automatáé.
Ezen nagyon kivagyok akadva mert idegesít hogy holnap szintizsga és nemtudom hogy minek a rajzjele.
Szerintem elosztóé.
Könyörgök segítsetek minél többen!
Köszönöm!
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Fecó Dátum 2013. január 30., 11:37:52 DÉLELŐTT
A TLA-3-as készülék azt hiszem nullát kap a nyomógomboktól, nem fázist, mint a fenti rajzon.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: petike199600 Dátum 2013. február 02., 18:50:56 DÉLUTÁN
Sziasztok!  ;D
Húúú! Nem is tudom hol kezdjem mert pörgős hetem volt.Ezen a héten alig voltam a fórumon.Remélem nem felejtettetek el.
Én sem felejtettelek el titeket.Csinálom az ablakvezérlést is!
A szintvizsga megvolt.Nagyon bizarul pontoztak.Az olyan kapott 100-ból 100 pontot akit egyáltalán nem érdekel a szakma mégpedig úgy hogy a gyerek megcsinálta a kapcsolást ő lett kész a leghamarabb de kinézetre csúnya volt.Odament hozzá a vizsgabiztos megnézte a kapcsolást és mindenhova beírta neki a max. pontszámot.Azután nem is foglalkozott vele.Mikor észbekapott hogy hoppá ez a gyerek max.pontszámot kapott már vége volt a vizsgának na de mind1. Nekem is meglett az ötös de nagyon könnyűek voltak a feladatok.Na mind 1 legalább ezen is túlvagyok most már jöhet a szakmunkásvizsga! ;D
Remélem továbbra is segítségemre lesztek! Az  ediggi egítségeket nagyon szépen köszönöm!
Szép estét!
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Novill Dátum 2013. február 02., 19:44:54 DÉLUTÁN
Petike: Gratulálunk az ötöshöz. Csak így tovább!
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: flatskerrobert Dátum 2013. február 02., 20:40:54 DÉLUTÁN
Szintén gratulálok.
FR.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2013. február 02., 20:51:01 DÉLUTÁN
A betyárját; hogy te egy mekkora eminento vagy...  ;) 5-ös villanyászatból? Nem pite!!! Csak így tovább, így lesz legalább egy ifjú titán, akit majd kihívhatok, ha én már a quadrofokális szemüvegemmel és a járókeretemmel képtelen leszek akár egy (LED) fénycsövet is kicserélni, vagy egy szétesett billenőkapcsolót összerakni. Ugye számíthatok majd akkor rád??? Hajrá!!!
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: czapi Dátum 2013. február 02., 21:47:59 DÉLUTÁN
Gratulálok!  :)
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: petike199600 Dátum 2013. február 03., 07:24:41 DÉLELŐTT
Köszönöm mindenkinek!
Azért ezzel nem nagyon vagyok oda.Majd ha a szakmunkásvizsga is ilyen jól sikerül na annak már  nagyon fogok örülni.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Szelei Dátum 2013. február 03., 07:56:10 DÉLELŐTT
További sok sikert a munkádhoz.  :)
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: petike199600 Dátum 2013. február 03., 08:52:28 DÉLELŐTT
Remélem meglesz! Köszönöm szépen!  :)
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: mormogipapa Dátum 2014. június 07., 12:28:40 DÉLUTÁN
Készülök gőzerővel a villanyszerelő vizsgámra, van egy rész amit csak átfutottunk a tanárral, a tételekbe viszont többször rákérdeznek. Mérőhely kialakításánál az első túláramvédelmi készülék, mire gondolhat a tétel írója miről kellene szerintetek beszélnem, írnom. Köszi. Ui: Tudom hogy színvonaltalan az oktatás, meg hogy semmit nem tanítanak meg, de most segítséget kérnék   ;)
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: czapi Dátum 2014. június 07., 13:53:23 DÉLUTÁN
Üdv!

Ha a csatlakozóvezeték csupán egyetlen felhasználási helyet lát el és nincs a méretlen vezetéken villámáram levezető beépítve,
akkor az első túláramvédelmi készülék közvetlen mérés esetén a fogyasztásmérő berendezéshez tartozó,
a csatlakozási szerződésében meghatározott névleges áramerősségű kismegszakító,
mérőáramváltós (közvetett) mérés esetén pedig késes olvadóbiztosító, vagy túlterhelés- és zárlatkioldással ellátott megszakító.
Ha a csatlakozóvezeték több felhasználási helyet lát el, akkor az első túláramvédelmi készüléket a csatlakozó
főelosztóban kell elhelyezni, kivéve, ha a csatlakozóvezeték hálózati leágazási pontja transzformátorállomás gyűjtősínjén van.

Amennyiben az első túláramvédelmi készülék a fogyasztásmérőhöz tartozó túláramvédelmi készülék
(a fogyasztásmérő előtti kismegszakító), úgy az a következő túláramvédelmi funkciókat látja e!:
- a fogyasztásmérő-helyi méretlen fővezetékezés, a fogyasztásmérő és a mért fővezeték zárlatvédelmét,
- a felhasználói mért áramkörök zárlati fedővédelmét,
- az ellátott felhasználási hely túlterhelés elleni védelmét (ez tulajdonképpen teljesítmény korlátozó funkció).
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: mormogipapa Dátum 2014. június 07., 15:43:46 DÉLUTÁN
Idézetet írta: czapi Dátum 2014. június 07., 13:53:23 DÉLUTÁN
Üdv!

Ha a csatlakozóvezeték csupán egyetlen felhasználási helyet lát el és nincs a méretlen vezetéken villámáram levezető beépítve,
akkor az első túláramvédelmi készülék közvetlen mérés esetén a fogyasztásmérő berendezéshez tartozó,
a csatlakozási szerződésében meghatározott névleges áramerősségű kismegszakító,
mérőáramváltós (közvetett) mérés esetén pedig késes olvadóbiztosító, vagy túlterhelés- és zárlatkioldással ellátott megszakító.
Ha a csatlakozóvezeték több felhasználási helyet lát el, akkor az első túláramvédelmi készüléket a csatlakozó
főelosztóban kell elhelyezni, kivéve, ha a csatlakozóvezeték hálózati leágazási pontja transzformátorállomás gyűjtősínjén van.

Amennyiben az első túláramvédelmi készülék a fogyasztásmérőhöz tartozó túláramvédelmi készülék
(a fogyasztásmérő előtti kismegszakító), úgy az a következő túláramvédelmi funkciókat látja e!:
- a fogyasztásmérő-helyi méretlen fővezetékezés, a fogyasztásmérő és a mért fővezeték zárlatvédelmét,
- a felhasználói mért áramkörök zárlati fedővédelmét,
- az ellátott felhasználási hely túlterhelés elleni védelmét (ez tulajdonképpen teljesítmény korlátozó funkció).
Köszönöm, így már értem
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: mormogipapa Dátum 2014. június 21., 23:32:43 DÉLUTÁN
Üdv. Ismét segítséget kérnék. Írásbelin, műhelygyakorlaton, szóbeli vizsgán túl vagyok, de kedden jön a gyakorlat ebbe kérem a segítséget. Aszinkron motor forgásirányváltás lesz az egyik feladat mágneskapcsolóval, a másik keresztreteszelés. Leírná valaki hogyan kell a mágneskapcsolóba külön az aszinkront és külön a keresztreteszelés? Sajnos egyszer raktuk össze gyakorlaton azóta sem.  xbs md09 9a 24v a mágneskapcsoló amibe be kell építeni köszi örök hálám
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Marton Dátum 2014. június 22., 14:41:31 DÉLUTÁN
Mormogipapa!
Idézetet írta: mormogipapa Dátum 2014. június 21., 23:32:43 DÉLUTÁN
Leírná valaki hogyan kell a mágneskapcsolóba külön az aszinkront és külön a keresztreteszelés?
Az aszinkron az a háromfázisú motorok egyik típuscsaládja, egyszerűbben, a minden napokban ezzel találkozunk lépten-nyomon. Azaz ez a közönséges háromfázisú villanymotor. Azért aszinkron mert a fordulatszáma mindig egy néhány százalékkal kisebb mint a számított szinkron fordulatszám. Tehát nem forog szinkronban a forgó mágneses mezővel a mi a motorban kialakul, hanem attól kissé lemaradva, azaz aszinkronban forog a motor forgórésze.
Tehát az "aszinkron" egy fogalom, az így nem beköthető, hanem az ilyen típusú motor.
Egy háromfázisú aszinkron motor irányváltását bármely két tetszőleges fázisa felcserélésével lehetséges megvalósítani. Ez mágneskapcsolós bekötés esetén azt jelenti, hogy két mágneskapcsolót használunk, azok három-három főérinkezőjével valósítjuk meg a fázis cserét illetve a bekapcsolást.
A keresztreteszelés ehhez szükséges vezérlő ági megoldás, mely biztosítja, hogy egy időben biztosan ne tudjon a két mágneskapcsoló meghúzni mert akkor fáziszárlatot produkál. Ehhez a mágneskapcsolók 21-22. számú, alaphelyzetben zárt, másképpen nyitó érintkezöjeit kell használni, pontosabban a másik mágneskapcsoló A1 tekercspontjával sorbakötni.
A megadott mágneskapcsoló típusjelzése szerint az 24V-os tekerccsel rendelkezik. Tehát kell még egy transzformátor is, pl. 400/24V-os meg ennek védelmét biztosító kisautomaták vagy olvadó biztosítékok is.

Üzenet összefûzve: 2014. június 22., 15:18:39 DÉLUTÁN

A jobb érthetőség érdekében egy lehetséges kapcsolási rajz is:
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: mormogipapa Dátum 2014. június 22., 20:20:41 DÉLUTÁN
A jobb érthetőség érdekében egy lehetséges kapcsolási rajz is:
[/quote]
Köszönöm. A tanfolyamtársam küldött egy skiccet szerinte ez jó, erre rajzolta a mérőket. Szerintetek?
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Marton Dátum 2014. június 22., 22:33:40 DÉLUTÁN
Mormogipapa!
A mérőműszerek  bekötése a rajzon nem egyértelmű, modhatni hibás, csúnya a rajz. A voltmérőnek nem lehet három bekötési pontja. Milyen feszültséget kell mérni? A vonali vagy a fázis feszültséget, itt fázis feszültségre van kötve a voltmérő. Amper mérő is hibásan van rajzolva, azt egyszerűen sorba kell kötni a fázisvezetőbe.
A watt mérő esetén kissé rutintalan vagyok a feszültség szempontjából, persze kérdés mit is akarunk mérni illetve mennyivel kell majd szorozni a mutatott értéket.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: mormogipapa Dátum 2014. június 23., 07:32:42 DÉLELŐTT
Marton! Az biztos hogy nem egy szépség. A műszerek azért vannak benne hogy amikor elindul a motor le kell olvasni az értékeket, majd fékezni kell és abból is kell számolni. Sajnos egy alkalom után elég necces lesz vizsgára normálisan összerakni  :(

Üzenet összefûzve: 2014. június 23., 21:20:34 DÉLUTÁN

Helló. Sajnos a meló miatt nem nagyon volt időm foglalkozni a kérdésemmel így csak sajnos csak idáig jutottam. Motor indításnál hogy a három fázist szétosztjuk a 2. mágneskapcsolóra. Az egyik mágneskapcsoló A1-ét összekössük a másik mágneskapcsoló 22NC pontjával  majd a másik mágneskapcsolóval is ugyanezt. Hogyha van valakinek ötlete hogyan tovább? Olyan  dobozba kell beépíteni amelynek az előlapján van 1db nyitó, 3 db záró nyomógomb. Köszi
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: mormogipapa Dátum 2014. július 06., 18:13:16 DÉLUTÁN
Sziasztok. Sajnos nem sikerült első nekifutásra a gyakorlati vizsgám  :( nem firtatom miért. Ezt kezdtem el össze rakni de kifutottam állítólag az időből szerintetek így jó ha össze rakom majd a pótvizsgán? 
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: czapi Dátum 2014. július 07., 19:52:11 DÉLUTÁN
Üdv!

Ez nem nevezhető műszaki rajznak  >:(
Valami ilyesmit szerettél volna lerajzolni?
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: nyaki Dátum 2014. július 07., 22:24:28 DÉLUTÁN
Üdv Czapi!
Az az X1 pont mire szolgálna? Talán árammérésre?
Köszi
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: czapi Dátum 2014. július 07., 23:01:43 DÉLUTÁN
Idézetet írta: nyaki Dátum 2014. július 07., 22:24:28 DÉLUTÁN
Üdv Czapi!
Az az X1 pont mire szolgálna? Talán árammérésre?
Köszi
Üdv!

Nem ismerem a feladatot, de valószínű áramot akartak ott mérni.
Csak megpróbáltam lerajzolni a fenti ábrákat és valami formát adni a rajznak.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: mormogipapa Dátum 2014. július 08., 18:19:32 DÉLUTÁN
Idézetet írta: czapi Dátum 2014. július 07., 19:52:11 DÉLUTÁN
Üdv!

Ez nem nevezhető műszaki rajznak  >:(
Valami ilyesmit szerettél volna lerajzolni?
Köszönöm a rajzot, valóban ez lett volna a lényeg, és nem műszaki rajznak szántam. Az X1 tényleg mérési pont a volt mérőt kell majd oda dugni.

Üzenet összefûzve: 2014. július 08., 18:23:43 DÉLUTÁN

Czapi. Hogyha lesz egy kis időd tudnál pár sort írni mi a lényege ennek a műveletnek, annyit felvázolt a tanár hogy a forgásirány váltás a fázisok felcserélésével jön létre, a te rajzodon a baloldalon a -k1 jelölted. Nem hülye vagyok, nagyon érdekel az egész szakma, csak az oktatásunk színvonala no komment. Köszönöm
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: czapi Dátum 2014. július 08., 19:10:11 DÉLUTÁN
Üdv!

Alaphelyzet:
F1-> 400V
F2-> 24V
S1-> Ki nyomógomb
S2-> Be nyomógomb bal forgásirány
S3-> Be nyomógomb jobb forgásirány
K1-> Mágneskapcsoló bal forgásirány
K2-> Mágneskapcsoló jobb forgásirány
H1-> Jelzőlámpa bal forgásirány üzemel
H2-> Jelzőlámpa jobb forgásirány üzemel
M1-> Motor
Minden mágneskapcsoló kikapcsolva, F1, F2 bekapcsolva, nyomógombok nincsenek megnyomva

Indítás bal forgásirány
S2 megnyomása után K2 bontó érintkezőjén keresztül meghúz a K1 mágneskapcsoló
K1 segédérintkezőjén keresztül öntartásba kerül és H1 jelzőlámpa világít
K1 bontó segédérintkezője reteszeli a K2 mágneskapcsolót, így nem lehet rákapcsolni a feszültséget  ellenkező irányba is

Kikapcsolás:
S1 nyomógombot megnyomva az M1 motor leáll, K1 mágneskapcsoló elejt, H1 jelzőlámpa elalszik
Valamelyik irányba elindítani csak a teljes megállás után szabad

Indítás jobb forgásirány
S3 megnyomása után K1 bontó érintkezőjén keresztül meghúz a K2 mágneskapcsoló
K2 segédérintkezőjén keresztül öntartásba kerül és H2 jelzőlámpa világít
K2 bontó segédérintkezője reteszeli a K1 mágneskapcsolót, így nem lehet rákapcsolni a feszültséget ellenkező irányba

Kikapcsolás:
S1 nyomógombot megnyomva az M1 motor leáll, K2 mágneskapcsoló elejt, H2 jelzőlámpa elalszik
Valamelyik irányba elindítani csak a teljes megállás után szabad
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Szirty Dátum 2014. július 08., 19:23:01 DÉLUTÁN
Üdv mormogipapa!

Idézetet írta: mormogipapa Dátum 2014. július 08., 18:19:32 DÉLUTÁN
annyit felvázolt a tanár hogy a forgásirány váltás a fázisok felcserélésével jön létre

"Extrém" eset, de a fázisok felcserélése nem minden esetben okoz forgásirány váltást! :-)
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Simon Endre Dátum 2014. július 08., 21:49:33 DÉLUTÁN
Üdv Szirty!
Tényleg van extrém eset. Történt' (állítólag) mérnök kollégám a frekvenciaváltó előtti tápban véres verejtékkel remegő inakkal cserélt néhányszor fázist, mivel a szekrény nem volt kikapcsolható. A berendezést állítása szerint saját maga tervezte és amikor nem volt társaságban, (nem volt ott az ügyfél) felhívott, hogy talált nekem egy olyan motort amire nem hat a fáziscsere, erre varjak gombot. Mivel a megbízója nekem is jó ismerősöm volt felvartam azt a gombot. A reverse és a reset szó is "R"-el kezdődik......
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Szirty Dátum 2014. július 09., 19:31:59 DÉLUTÁN
Üdv Endre!

Idézetet írta: Simon Endre Dátum 2014. július 08., 21:49:33 DÉLUTÁN
Tényleg van extrém eset. Történt' (állítólag) mérnök kollégám a frekvenciaváltó előtti tápban véres verejtékkel remegő inakkal cserélt néhányszor fázist

Ebbe sokan belefutnak. Pedig a frekvenciaváltó alapvető működésének ismerete mellett (talán) nem történne ilyen tévedés.

De én nem erre gondoltam amikor azt állítottam,hogy a három fázisú motortekercseken a fáziscsere bizonyos esetben nem okoz forgásirány változást.
Ez akkor van, amikor mind a három fázis cserélődik :-)
L1-U
L2-V
L3-W

helyett lesz:

L1-V
L2-W
L3-U

Más szóval a fáziscserélgetéssel csak akkor lehet forgásirányt váltani ha KÉT fázist cserélünk meg egymással (bármelyik kettőt) és egyet békén hagyunk :-)
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. július 09., 19:56:41 DÉLUTÁN
Amíg a forgásirányváltást nem tudják megtanítani, kár a frekvenciaváltót magyarázni. Ez nagyon szomorú.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: mormogipapa Dátum 2014. július 10., 20:49:38 DÉLUTÁN
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: 980POWER Dátum 2014. december 26., 22:16:17 DÉLUTÁN
Kaptunk mi is egy feladatot, valahogy meg is oldottam, de kérdés jó-e, ha nem mi a hiba? Többiek egyelőre tanakodnak. Köszönöm, ha valaki veszi a fáradtságot és szán ránk egy kis időt! ;D
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: 980POWER Dátum 2014. december 30., 20:42:53 DÉLUTÁN
Hú-ha, most elgondolkodtam. Annyira azért nem tűnt nehéznek a feladat, na habár életszérűtlen az épült kialakítása (szerintem). >:(
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: flatskerrobert Dátum 2014. december 31., 10:40:33 DÉLELŐTT

980POWER!
Az áramkörök számát a lámpatestéknél és a dugaljaknál feltüntetném.
Egyébként az alaprajz nem életszerű.
Az elosztó elhelyezése is furcsa nem megszokott. Az előtérbe kívánkozik. Bár nagyon régen voltak ilyen megoldások.
Mennyezet alatt gum. S12 autómatával.
FR.

Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: 980POWER Dátum 2015. január 01., 22:58:47 DÉLUTÁN
Köszönöm, hogy segítséget kaptam! elkészítettem a módosított változatot. A többi része gondolom jó. Életszerűtlennek találtam én is, de ez a feladat. Nincs fürdőszoba, WC.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: villanyvili Dátum 2015. január 02., 10:26:53 DÉLELŐTT
Idézetet írta: 980POWER Dátum 2015. január 01., 22:58:47 DÉLUTÁN
Köszönöm, hogy segítséget kaptam! elkészítettem a módosított változatot. A többi része gondolom jó. Életszerűtlennek találtam én is, de ez a feladat. Nincs fürdőszoba, WC.

Nem életszerűtlen annyira. A házban amiben én lakom se fürdőszoba se W.C. :D Lavór és udvari budi. :D
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: gabesz34 Dátum 2020. március 12., 21:34:52 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Megerősítést kérek hogy ez nyomógombos forgásirányváltó kapcsolás jó-e? Elvileg jó, de gyakorlatba is működik?
Köszönőm
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: 980POWER Dátum 2020. március 12., 23:14:04 DÉLUTÁN
Ha nyomó gomb az S2 és S3 akkor nem történik semmi, csak míg nyomva van tartva valamelyik, (nincs öntartás). Ez két No Nc érintkezős dupla nyomógomb. Általában nem így alakítjuk ki a forgásirány váltás vezérlő áramkörét, vagy én értem félre a rajzot. 1 KI gomb, 2 BE gomb 2 mágneskapcsoló és a mágneskapcsolók egy egy nyitó és záró érintkezőjét felhasználjuk keresztreteszelés céljából, természetesen motor védelem stb. bent van az áramkörben.
Reteszelést mindig a másik mágnes kapcsoló nyitó érintkezőjén végezzük.
Keresztreteszelés: A tartószálat reteszelem.
Ezt a kapcsolási módot forgásirányváltásra is lehet alkalmazni, mert KI gombot előbb meg kell nyomni, hogy a másik BE gombot megnyomhassuk.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: gabesz34 Dátum 2020. március 12., 23:24:34 DÉLUTÁN
Nincs öntartás ez a cél, hogy csak addig menjen a motor míg nyomják vagy balra vagy jobbra. Igen S2 és S3 egy zárónyitó érintkezős kapcsolók.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: 980POWER Dátum 2020. március 12., 23:36:45 DÉLUTÁN
Az S1 pedig vész gomb a rajz szerint működik. Tudni kell mi a cél.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: gabesz34 Dátum 2020. március 12., 23:39:13 DÉLUTÁN
S1 egy veészleállitó gomb, k jobb és bal a mágneskapcsoló NC érintkezöi, igy a kapcsolók bekötése keresztbe megvalósítja hogy egyszere ne tudj két gombot nyomni, amivel fázis zárlatot okoznál, mert a reteszelés nem engedi a másik mágneskapcsoló meghúzását. Remélem jól értelmeztem a rajzot.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: gabesz34 Dátum 2020. március 13., 00:01:45 DÉLELŐTT
Köszi, ez a cél hogy míg nyomják a gombot csak addig menjen, és  ha véletlenül megnyomják mindkettőt akkor se legyen belőle baj, ezért van reteszelve. Elektrotechnikai műszerész vagyok, nem áll messze a két szakma azért, na jó van külömbség,  de jobb kikérni egy jobban hozzáértő, villanyszerelő  tanácsát.
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: 980POWER Dátum 2020. március 13., 00:03:26 DÉLELŐTT
Igen, az egyik mágneskapcsoló ha már meghúzott, kizárja a másik elektronikusan való működtetését, ( meg lehet nyomni csavarhúzóval, de erre létezik már mechanikus reteszelésű mágneskapcsoló is)
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: gabesz34 Dátum 2020. március 13., 00:14:36 DÉLELŐTT
Igen létezik tudom, de ha jól értelmeztem a rajzot, akkor még akkor se tudná megnyomni mindkét MK gombját, mert nem engedné NC reteszelése, ki-be kapcsolgatna felváltva a két mágneskapcsoló.  Jól értelmezem?
Cím: Re:Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.
Írta: gabesz34 Dátum 2020. március 13., 00:26:49 DÉLELŐTT
Különben itt van a kész kapcs.rajz.