Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: Padavan Dátum 2012. december 10., 18:50:44 DÉLUTÁN

Cím: PVC csőben vezeték
Írta: Padavan Dátum 2012. december 10., 18:50:44 DÉLUTÁN
Sziasztok,
sajnos rég jártam erre, de itt is szeretném megköszönni, az előző témában feltett kérdéseimre a válaszokat. Most egy újabb kérdéssel jöttem, remélem azért nekem is alkalmam adódik segíteni, bár ahhoz még sok idő kell.
Sajnos mindíg megtapasztalom a középiskolából adódó gyakorlati oktatás hiányát. Bár a kérdésemmel jöhettem volna előbb is, de mint fentebb írtam, sajnos sok időm nincs a neten fórúmozni. Így most útólag ellenőrzöm magam.
Hétvégén a barátnőm édesapja megkért egy feladatra: Volna nekik egy pince, 10 méterrel arrébb egy garázs. A pincéhez pince lejáró van, és a ház alatt helyezkedik el. No már most a garázsban egész idáig, nem volt áram, világítás, egy dugaszoló aljzat sem. A garázs egy része, számára kialakított kis műhely. Ahol néha szokott ténykedni. A pincéből a garázs alatt elmegy egy 110-es PVC, régen ezen ment el a víz, amikor ( sajnos ) feljött a talajvíz, mostmár ez máshogy van megoldva, és pár éve abban a csőben semmi sincs, így arra gondoltam, hogy ebben a csőben, elvihetném a garázsnak a betápot. ( 1fázisról van szó ). Bár nem néztem meg egyetlen egy szabványt sem, és azt sem tudom, hogy ehhez van-e bármi féle szabvány, aztán csak utána gondolkodtam el, hogy igazából jót cselekedtem ezzel. Mindenképp el akartuk kerülni, a föld feltúrását ( -5 , -6 ) fokban ez nem lenne olyan egyszerű ) a nagyobb bontásokat. Aztán így gondoltam rátok, hogy egy szaki írhatna erről véleményt, és ha szükséges akár változtatnék is rajta. Egyébként a pincéből egy a csőhöz közeli kötődobozból hoztam el a vezetékeket. MBCU 3 * 1,5-sel, a garázsban falon kívüli szerelés, falon kívüli kötődobozban megállva
Cím: Re:PVC csőben vezeték
Írta: nova Dátum 2012. december 10., 20:33:10 DÉLUTÁN
Kicsit elbizonytalanodtad.  :( Mi is lenne a kérdés? A kialakítás megfelelő-e? Melyik része? Ha arra vagy kíváncsi, hogy a PVC csőben elviheted-e a kábelt, akkor a válasz igen. Persze ilyen esetben az az igazán korrekt ha kültéri kábelt használsz, hiszen ezek a kábelek víz ellen is védetek sértetlen szigetelés esetén.
Cím: Re:PVC csőben vezeték
Írta: Padavan Dátum 2012. december 10., 20:56:01 DÉLUTÁN
Konkrétan milyen kültéri kábelre gondoltál?
Cím: Re:PVC csőben vezeték
Írta: nova Dátum 2012. december 10., 21:03:17 DÉLUTÁN
Nevezzük földkábelnek, hogy egyszerűbb legyen. Ezek általában védettek a víz behatolása ellen. Esetedben nem szükséges páncélozott kivitelű. Kötéseket már magasabban végezted gondolom, mert ez a csőhöz közeli kötődoboz kicsit távoli megfogalmazás. :)
Ezek szerint a kérdésed erre vonatkozott?
Cím: Re:PVC csőben vezeték
Írta: Novill Dátum 2012. december 10., 21:03:54 DÉLUTÁN
Csak földkábelt javaslok kiépíteni megfelelően méretezve.
Cím: Re:PVC csőben vezeték
Írta: Padavan Dátum 2012. december 10., 21:18:09 DÉLUTÁN
földkábel:) igaz, az lett volna a legmegfelelőbb. Igen, ezt szerettem volna megtudni, és köszönöm.
Cím: Re:PVC csőben vezeték
Írta: nova Dátum 2012. december 10., 21:23:09 DÉLUTÁN
Ha esetleg kicseréled a kábelt akkor érdemes ügyelni arra, hogy a végeit megfelelően zárd le vízbehatolás ellen.  ;)
Cím: Re:PVC csőben vezeték
Írta: Szelei Dátum 2012. december 10., 21:38:06 DÉLUTÁN
Én nem vagyok egy felülvizsgáló, de szerintem a beépített MBCU 3 * 1,5 kábel a 110 es vízvezeték csövében már kellő védelemmel rendelkezik még a föld alatt is. A belső szereléseket ha szabályosan végezted nincs akadálya használni.

A földkábelt fölöslegesnek tartom. Cső nélküli földkábel nagyobb veszélynek van kitéve mint ez a csőben vezetett kábel!
Sem kavics, sem az utólag tömörödő talaj sem földmunka esetén nem sérül olyan gyorsan mint egy sima földkábel. :)
Cím: Re:PVC csőben vezeték
Írta: nova Dátum 2012. december 10., 21:41:10 DÉLUTÁN
Én a vízzárás miatt gondoltam a földkábelre, hiszen ezek kiképzése ennek a követelménynek megfelelnek. Mivel a leírtak szerint régebben talajvíz is előfordult. Azt nem tudom, hogy az MTK kábel vízzárása milyen paraméterekkel rendelkezik.  ::)
Cím: Re:PVC csőben vezeték
Írta: Szelei Dátum 2012. december 10., 21:47:33 DÉLUTÁN
Mind MBCU mind MT kábeleket használtunk silótelepeken hagyományos beton szennyvízcsőben vezetve, és amennyiben sértetlen kábel került felhasználásra 15 év múlva is megfelelően működött. MT kábeleket UV állósága végett nem javaslom mint szabad légvezeték de föld alatt kiváló.
Cím: Re:PVC csőben vezeték
Írta: Padavan Dátum 2012. december 10., 21:49:58 DÉLUTÁN
Igazság szerint, értem amit Nova és Novill leírt, mert mbcu elvileg nem alkalmazható föld alatt, és csak nedves helyiségekben falon kívül, vakolat alatt alkalmas használni. Bár ennek is csak most volt időm utána olvasni. Én is lehettem volna sokkal körültekintőbb, öszintén szólva pont ennyi MBCU- volt itthon, és bíztam a dupla érszigetelésben, azért amikor végigért a csőben a kábel, húztram rajta pár métert, hogy megvigyzáljam nem úszott-e végig vízben,biztos ami biztos , de teljesen száraz volt, és elvileg ahogy mondták évek óta abban víz nem volt. Aztán ha tovább akarok menni, a garázs szerelését meg MTK 3* 1,5 káballel csináltam , azt azért mégsem akartam a csőbe rakni.
Cím: Re:PVC csőben vezeték
Írta: Villanyreszelő Dátum 2012. december 10., 23:02:06 DÉLUTÁN
Itt egy kültéri földkábel,árban sem rossz szerintem.


   Kültéri földkábel NYY-J 3x1,5 (0,6/1kV) földkábel-NYYJ315
(http://www.kabelhalozat.hu/Kulteri-foldkabel/NYY-J-3x1-5-0-6-1kV-foldkabel-NYYJ315-p3887.html)